Condensvorming Itho Daalderop Base cube

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hwellema
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 04-06 20:07
Hallo allemaal,

Ik heb een Itho Daalderop Base cube gecombineerd met een HP Cool cube. Daarnaast een combi load 100

Eind 2020 besloot de installateur te stoppen met het onderhoud van Itho Daalderop. Gezien de hoeveelheid ellende die we hebben gehad sinds de installatie, snap ik dat ergens wel. Helaas hebben we nog geen nieuwe partij gevonden om het onderhoud te doen.

Eergisteren lag er een grote plas water op de basecube. Ik heb het voorpaneel losgemaakt en deze zal vol met (ik denk) condens water. Dit is er uitgelopen via een aantal kleine gaatjes aan de onderkant van het voorpaneel. De rest van de unit lijkt namelijk helemaal droog. Daarnaast was de VC druk erg laag (0.7). DIe heb ik opgehoogd naar 1.7

Mijn vraag: is het normaal dat zich condenswater ophoopt onderin het voorpaneel? De unit is sinds 2020 niet onderhouden dus het heeft wel even de tijd gehad om zich op te hopen, maar dan nog.

Daarnaast hoop ik dat iemand me een goede partij kan adviseren die deze units wil onderhouden. Omgeving Rotterdam. Graag 1 die ervaren is want de vorige partij kwam er na drie jaar pas achter dat de unit helemaal net als WP stond ingesteld. . We hebben de eerste 3 jaar dus gas gestookt terwijl we een hybriede WP hadden ;-)

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Dat condens is niet normaal. Ik zou contact opnemen met Itho of zij een ervaren bedrijf in de buurt weten of misschien hun eigen TD dit gevalletje kunnen overnemen.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hwellema
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 04-06 20:07
Dank @ds23man
Heb nog iets extra's ontdekt. Het vocht komt uit de ontluchter bovenop de base cube unit. Het stroomt vervolgens de unit in (en vervolgens er weer uit)
De vraag moet dus zijn: Is het normaal dat er veel vocht uit de ontluchter komt.

Het viel me daarbij op dat de dop op de ontluchter erg los zat. Losser dan de 1 omwenteling waar de handleiding het over heeft

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

In principe hoort er geen water uit te komen.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hwellema
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 04-06 20:07
dan zal dat ding wel lek zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Yep. Ik foto's gezien van een inwendige Nefit ketel waar de interne ontluchter ook lek was.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6

Pagina: 1