Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Voorbereiding zonnepanelen nieuwbouw - bekabeling

Pagina: 1
Acties:

  • LupinIII
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23-09 14:00
Hoi tweakers,

Kunnen jullie adviseren over de juiste voorbereiding zonnepanelen uitbreiding voor onze nieuwbouw en hoe we dit het beste kunnen communiceren naar de bouwer?

- Bekabeling type / dikte?
- Omvormer 1 of 3 fase?
- Overige zaken?

Situatie
Wij krijgen vanuit ons nieuwbouw 4 zonnepanelen van 325 WP op een schuin dak op het zuiden; dit is op 2 hoog boven de garage. In de garage zal de omvormer zitten. De meterkast zit iets verder met 3x25 aansluiting.

Vanuit de bouw kregen we te horen dat we 2,5mm2 bekabeling krijgen.

Na oplevering willen we dit vervangen met 12 zonnepanelen met zoveel WP mogelijk voor de warmtepomp en ons eigen energie vebruik.

Afhankelijk natuurlijk van de WP prijs denken we aan deze 3 opties:
12 x 350 = 4200
12 x 375 = 4500
12 x 400 = 4800

Alvast dank! :)

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:38
Als de buizen maar 19mm zijn kun je alles maken wat nodig is.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • LupinIII
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23-09 14:00
Op de forum lees ik dat 4mm2 niet door 19mm kan - heb je hier ervaring mee?

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 16:18

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Dat mag wel. het is alleen lastig trekken omdat ze nogal stug zijn.
Meestal is het niet echt nodig en ga je tot 3600 W gewoon over 1 fase 2,5mm2 en daar boven op 3 fase
Maar je kan en mag gewoon 1 fase 4mm2 trekken door 19mm als je het echt nodig hebt.

  • LupinIII
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23-09 14:00
Ik ga vanaf 4200 WP aansluiten, dus is het dan ok om 2,5mm2 bedrading te hebben?
Verder wil ik liever niks zelf trekken, maar gewoon vanuit de bouw laten doen.

[ Voor 10% gewijzigd door LupinIII op 02-04-2022 11:03 ]


  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 18:02

JvS

Ik heb hem zelf ook

Laat dan 5x 4mm2 naar de plek waar je je omvormer denkt te hangen trekken. Daar kan je dan alles mee. Ook 1 fase aansluiten (en de rest afdoppen)

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp

Pagina: 1