Ik ben bezig met het opvragen van offertes voor extra zonnepanelen. Nu heb ik al een kleine set panelen. Dit heb ik ook aangegeven bij het opvragen van de offertes. Echter ik krijg alleen maar offertes met 3 fase omvormers. Dat verbaast mij, omdat ik denk dat dat helemaal niet mogelijk is.

Huidige situatie:
3 x 25A aansluiting, op de eerste fase zit een 2kW/8.7A omvormer

Geoffreerde situatie:
3 fase omvormer van 8kW.
Dat zorgt voor een vermogen van 2,6kW/11.6A per fase.

Voor zover ik begrijp mag je maximaal 16A per fase aan geïnstalleerd vermogen hebben. Voor de eerste fase zou dat 11.6A + 8.7A = 20.3A worden. Dat is dus te veel.

Wat ik zou verwachten is een offerte met 3 1-fase omvormers van bijvoorbeeld 2 x 3.6kW + 1.5kW.

Klopt mijn beeld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cpt.Chaos
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 13-05 21:32
Ik weet niet of jouw beeld klopt. Wat ligt er nu dan al? Hoe ligt het nu? Wat komt er bij? Wordt de 1-fase vervangen voor de 3-fase? Meer info is nodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bottom line
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 13-05 21:26
Waarom zou je maar maximaal 16A per fase mogen hebben?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MieJuul
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 12-05 21:58

MieJuul

3970Wp

Waar komt je aanname vandaan dat je per fase maar max 16A aan geinstalleerd vermogen mag hebben?
Als de bestaande omvormer op een eigen fase-nul automaat zit, en de nieuwe 3-fase omvormer krijgt ook een eigen 3-fase automaat, dan zie ik niet waarom dat niet zou kunnen.

12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-05 17:56
Met dat vermogen is 3F veel logischer. De stroom per fase wordt lager en is veel kosten effectiever dan meerdere losse.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • waslijn
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 10-05 16:21
MieJuul schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 19:25:
Waar komt je aanname vandaan dat je per fase maar max 16A aan geinstalleerd vermogen mag hebben?
Dat lees ik op meerdere sites. Echter ik zit nu te kijken op de site van Liander en daar staat inderdaad:
Aansluitcategorie: E-AC1
Doorlaatwaarde aansluiting: 3 x 25A
Max teruglevering bij cos phi=1 (kVA=kW): 17kVA

https://www.liander.nl/si...chtlijnenzonnepanelen.pdf

Dus dat betekend inderdaad gewoon 25A terugleveren per fase.

[ Voor 5% gewijzigd door waslijn op 29-03-2022 19:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • waslijn
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 10-05 16:21
Gieliovd520 schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 19:28:
Met dat vermogen is 3F veel logischer. De stroom per fase wordt lager en is veel kosten effectiever dan meerdere losse.
Dat snap ik, echter ik dacht dat je niet de volle 25A mocht terugleveren, vandaar mijn vraag.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 09:40

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

En, wellicht kan je je huidige set onderbrengen bij de nieuwe omvormer?

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antoine sellies
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-05 14:01
goedemiddag

nu heb ik ook een vraag
ik heb momenteel 2 x een 3 fase omvormer 4 kw en een 5 kw
nu wil ik met een kleine uitbreiding nog een 1 fase omvormer erbij zetten
kan ik deze gewoon bij 1 van de 3 fasen op zetten?

meterkast is 3 x 25 a
Pagina: 1