Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vraag


  • bowkey
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 01-02-2023
We gaan binnenkort zelf een warmtepomp installeren en vroegen ons af of iemand het leuk vind om even mee te kijken/denken. Misschien zien we nog dingen over het hoofd of kunnen er dingen handiger/beter?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7olp378WFwl0jDPj5lkcqKGhgTA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fSlndYdLn9Bl5VApEkmdPXaL.jpg?f=fotoalbum_large

Even wat achtergrond info; het gaat om een huis (140m2) wat we 10 jaar terug zelf gebouwd hebben (toen ook alle installatiewerk zelf gedaan), goed geïsoleerd en volledig voorzien van vloerverwarming. We willen de warmtepomp ook in kunnen zetten voor (beperkt) koelen van de vloer.

Wat we al hebben:
Atag CB Solar zonnecollector + 120L RVS vat
Pomploze vloerverwarmingsverdeler

Wat we aan zouden willen schaffen:
Panasonic Monoblock 7kW WH-MDC07J3E5
TWL SWP2 boilervat (staal/emaille) 300L met 2 warmtewisselaars (3 & 1.3 m2).
Energiezuinige circulatiepomp (drukgestuurd).

Installatie:
Het huidige vat wat bij de zonnecollector hoort willen we hergebruiken als buffervat voor de vloerverwarming, aangezien het efficiënter lijkt om de zonnecollector middels de tweede warmtewisselaar op het nieuwe boilervat aan te sluiten. Twijfelpunt is even dat de water in- en uitgangen van dat vat 15mm zijn, maar aangezien de doorstroming het grootste deel van de tijd niet via het vat loopt is dat hopelijk niet echt een probleem.

Qua boiler zitten we met een hoogtebeperking van 160cm en we zijn tot nu toe geen RVS exemplaar tegengekomen wat laag genoeg is en voorzien is van twee warmtewisselaars waarvan één genoeg oppervlakte heeft voor de warmtepomp.

Een alternatief zou nog zijn om een horizontale hygiënebuffer te nemen. OEG heeft een horizontale van 300L, maar die is wel bijna 1000 euro duurder bij dezelfde inhoud en heeft wat minder wateropbrengst dan een reguliere boiler.

De warmtepomp komt een meter of 6 van het huis af tegen een schuur in de tuin te staan is het plan. Leidingen grotendeels ondergronds & goed geïsoleerd.

Alvast bedankt!

Alle reacties


  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 20:55
Als je van die vloerverwarming zoneregeling af kunt kunnen de CV buffer en de extra CV pomp vervallen. Bespaart vaak een boel energie en maakt het allemaal simpeler.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)