Mijn vraag
Ik heb 16 zonnepanelen 250Wp van een slecht Chinees B-merk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gdcLNHtihRiPL2wJ8dtrBewFEj8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tpuCMjFl9qpe5CysKpMtJNPP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qx2__b61K2cCiSv_AWmIlPHRzPY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dym2g5KKWV9wYcfm7bCT2u4N.jpg?f=fotoalbum_large

Ze draaien in oost-west en ik heb in totaal zo'n 6 TIGO's achter sommige waar ik schaduw vorming vermoed. Nu merk ik tijdens de afgelopen zonnige dagen van eind maart dat ik de 3000W niet haal (wat mijn omvormer aankan).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O9ZGlWu10FGqtAQjrlyH-ZkMsL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d9xJtRxKiZitotowgFVh6fSJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B1fICTW6uH09FUHvc8JSXoleqT0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jsAmnh7q8rqtOqgeqa0rHw9m.jpg?f=fotoalbum_large

Is het de tijd van het jaar?
Had ik toch een 2500W omvormer moeten hebben? (ondergedimensioneerd)
Of zijn de strings wel goed? (eentje geeft aan 200Volt)

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
GoodWe heeft geen 2,5kW omvormer met 2 trackers, daarom heb je die 3kW. Dat is verder geen probleem. 2 kleinere omvormers was duurder geweest.

Het is pas maart; de zon staat nog niet hoog... Dus een plat dak systeem piekt nog niet heel hoog. Als je gister bijna 4kWh/kWpiek pakte gaat het prima.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • canonball
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 20:28
1 string heeft 217V en 3.8 A = 824W, de andere 202V en 5.3A = 1070W.

Kan het zijn dat de schoorsteen bij deze lage zon schaduw veroorzaakt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 22:37
canonball schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 13:44:
1 string heeft 217V en 3.8 A = 824W, de andere 202V en 5.3A = 1070W.

Kan het zijn dat de schoorsteen bij deze lage zon schaduw veroorzaakt?
Kan maar ik zie geen groot verschil. Het lagere voltage kan ook goed komen doordat dat paneel warmer is, vangt namelijk meer zon.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
@canonball ja dus? screenshot is niet midden op de dag, dus je verwacht nog een verschil. De ene string zit richting 90 minuten na de piek, de andere string zo goed als op de piek op dat moment.

De Tigo's verlagen spanning om de stroom op peil te houden, dus daar kun je ook al niet veel mee.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Harm_H
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 22-05 23:31
Ik wil nog even zeggen dat de zonnepanelen met de instraling van afgelopen dagen wel de 3000Watt haalt, dus is deze niet overgedimensioneerd. Hij haalt de maximale omvormer stand.

Dat hij nu onderin aangeeft dat een string op 180Volt draait, is dat wel gezond?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NYXW9HzVxTQKd_D41VlvIctshaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MHofm8seX1oMMXXI5Ye1P6Ok.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
@Harm_H Schaduw op 1 paneel? Dan verwacht je een lagere spanning vanwege bypass.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Harm_H
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 22-05 23:31
Ronald schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 17:33:
@Harm_H Schaduw op 1 paneel? Dan verwacht je een lagere spanning vanwege bypass.
Ik heb wel enkele optimizers individueel geplaatst ja. Waar ik schaduw plausibel acht. Wat is bypass?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 17:38
Harm_H schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 17:35:
[...]


Ik heb wel enkele optimizers individueel geplaatst ja. Waar ik schaduw plausibel acht. Wat is bypass?
Bypass van een paneel in de schaduw

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Harm_H
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 22-05 23:31
Dracula schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 17:36:
[...]


Bypass van een paneel in de schaduw
Misschien domme opmerking, maar moet hij niet rond de 230Volt zijn. Of is dit toeval met 8 zonnepanelen, elk +/- 30Volt?? Toevallig rond het Nederlands stopcontact ;)

[ Voor 7% gewijzigd door Harm_H op 26-04-2022 17:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoC
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:13
Heb je historische opbrengst van de afgelopen maand per dag? Een goede graadmeter is om te kijken naar de opbrengst per kW. Vandaag heb je bijvoorbeeld 17,3kWh opgewekt met 4kWp zonnepanelen. Dat is 17,3/4=4,3 kWh/Wp.

Mijn ZZO-opstelling de afgelopen dagen:
26-04: 5.1 kWh/Wp
25-04: 1.2 kWh/Wp
24-04: 6,0 kWh/Wp
23-04: 5.1 kWh/Wp
22-04: 5,0 kWh/Wp
21-04: 5,9 kWh/Wp

Hoe ziet deze berekening er voor jou uit?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
De string spanning heeft niets te maken met de waarde van de wisselspanning, maar met de eigenschappen en aantallen panelen, schaduw (dan gaan je tigo's de spanning omlaag gooien om stroom op pijl te houden), of bypass indien paneel in schaduw geen tigo heeft.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Harm_H
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 22-05 23:31
Ronald schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 17:41:
De string spanning heeft niets te maken met de waarde van de wisselspanning, maar met de eigenschappen en aantallen panelen, schaduw (dan gaan je tigo's de spanning omlaag gooien om stroom op pijl te houden), of bypass indien paneel in schaduw geen tigo heeft.
Ik zie wel dat AC voltage rond de 235Volt zit - moet dat idealiter 230 zijn?

DC voltage mag gewoon alles zijn? 180Volt geen probleem?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 18:02

JvS

Ik heb hem zelf ook

AC voltage kan tussen de 207 en 253 zijn en wordt niet bepaald door je omvormer, maar door het net.

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp