Hoi tweakers,
Naar aanleiding van de geweldige cv tuning artikelen hier op tweakers en goede ervaring bij mij thuis (ongeveer 30% minder gas gaan gebruiken), heb ik december 2021 de CV installatie bij mijn moeder proberen af te regelen.
Mijn moeder heeft een huurwoning met een HR ketel (modulerend) met een aantal radiatoren. Er zitten helaas geen voetventielen in de radiatoren, dus waterzijdig afregelen was heel beperkt. Uiteindelijk de delta T wat weten te verhogen met het dichtdraaien van enkele radiatorkranen.
Vervolgens heb ik de aanvoertemperatuur teruggebracht van 70 naar 55 graden, alle meterstanden ingevoerd op mindergas.nl, zodat we getallen hebben om over te praten.
Tevens heb ik de thermostaat in de huiskamer vervangen. Dit was een Honeywell 'round' modulerende thermostaat (alleen temperatuur instellen) en is vervangen door een Remeha iSense. Ook modulerend.
Nu het stookseizoen op zijn eind begint te lopen, blijkt het gasverbruik flink hoger te zijn geworden, ongeveer 25% volgens mindergas.nl. Ze gaan van 0,26 m3 per gewogen graaddag naar 0,33. Schrikken dus!
Het is natuurlijk moeilijk te zeggen waar het aan ligt, omdat er tegelijk twee dingen zijn veranderd: de CV instellingen en een ander stookpatroon (klokprogramma op de iSense in plaats van handmatig de temperatuur instellen).
Weten jullie of een te lage instelling van de aanvoertemperatuur van het CV water een mogelijke oorzaak kan zijn van het hogere gasverbruik?
De afgelopen winter kwam het huis in ieder geval goed op temperatuur, het leek niet of de CV moeite had met het huis te verwarmen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Naar aanleiding van de geweldige cv tuning artikelen hier op tweakers en goede ervaring bij mij thuis (ongeveer 30% minder gas gaan gebruiken), heb ik december 2021 de CV installatie bij mijn moeder proberen af te regelen.
Mijn moeder heeft een huurwoning met een HR ketel (modulerend) met een aantal radiatoren. Er zitten helaas geen voetventielen in de radiatoren, dus waterzijdig afregelen was heel beperkt. Uiteindelijk de delta T wat weten te verhogen met het dichtdraaien van enkele radiatorkranen.
Vervolgens heb ik de aanvoertemperatuur teruggebracht van 70 naar 55 graden, alle meterstanden ingevoerd op mindergas.nl, zodat we getallen hebben om over te praten.
Tevens heb ik de thermostaat in de huiskamer vervangen. Dit was een Honeywell 'round' modulerende thermostaat (alleen temperatuur instellen) en is vervangen door een Remeha iSense. Ook modulerend.
Nu het stookseizoen op zijn eind begint te lopen, blijkt het gasverbruik flink hoger te zijn geworden, ongeveer 25% volgens mindergas.nl. Ze gaan van 0,26 m3 per gewogen graaddag naar 0,33. Schrikken dus!
Het is natuurlijk moeilijk te zeggen waar het aan ligt, omdat er tegelijk twee dingen zijn veranderd: de CV instellingen en een ander stookpatroon (klokprogramma op de iSense in plaats van handmatig de temperatuur instellen).
Weten jullie of een te lage instelling van de aanvoertemperatuur van het CV water een mogelijke oorzaak kan zijn van het hogere gasverbruik?
De afgelopen winter kwam het huis in ieder geval goed op temperatuur, het leek niet of de CV moeite had met het huis te verwarmen.
Alvast bedankt voor het meedenken!