Lager? De thermostaat juist één graad hoger!
Maar dan wel met (Elga Ace hybride) warmtepomp èn terug leveren van stroom door zonne-energie.
Het idee is om de woning te gebruiken als warmtebuffer. Hierdoor hoeft er ’s avonds en ’s nachts minder tot geen energie worden ingekocht.
De Remeha Elga Ace is hierop voorbereid. In de gebruiksaanwijzing wordt gesproken over “smart grid” en “activeren van oververhitting”. Blokkeerfunctie BL2 is hiervoor bedoeld.
Helaas behaal ik met het “activeren van oververhitting” in combinatie met “offset verwarming (HP091) niet het gewenste resultaat. Op het moment dat er wordt overschakelt naar deze functie wordt er even door verwarmd. Het interne setpoint wordt 30 graden, wat overeenkomt met de instelling HP091. Met het interne setpoint lijkt Taanvoer te worden bedoeld, deze is in mijn geval vaak al hoger tijdens normaal bedrijf. Omdat het interne setpoint al is behaald, wordt het oververhitten gestopt.
Door naar plan B.
Het relais met het potentiaalvrij contact dat via Home Assistant aangestuurd wordt, heb ik vervolgens gebruikt om de thermosstaat te kortsluiten/overbruggen. In plaats van een “aan/uit” of OpenTherm, heb ik nu een “aan/OpenTherm”-regeling. Bij normaal bedrijf wordt de warmtepomp aangestuurd via OpenTherm d.m.v. de thermosstaat. Als er stroom teruggeleverd wordt, sluit het contact van het relais en gaat de warmtepomp continue aan.
Anticiperen op het weerbericht.
BL1 Blokkerende ingang AP001 heb ik ingesteld op “Generator vrijgegev.”. ’s Nachts wordt er door Home Assistant bepaald of er zon voorspeld is voor de aankomende dag. Dan wordt vervolgens met een potentiaalvrij contact (van een tweede relais), blokkeerfunctie BL1 geactiveerd. De hybride warmtepomp wordt dan niet vrijgegeven en stopt totdat er stroom teruggeleverd gaat worden.
Als deze twee functies worden gecombineerd, dan is het ook mogelijk om met alleen zonne-energie de woning op temperatuur te houden.
Maar dan wel met (Elga Ace hybride) warmtepomp èn terug leveren van stroom door zonne-energie.
Het idee is om de woning te gebruiken als warmtebuffer. Hierdoor hoeft er ’s avonds en ’s nachts minder tot geen energie worden ingekocht.
De Remeha Elga Ace is hierop voorbereid. In de gebruiksaanwijzing wordt gesproken over “smart grid” en “activeren van oververhitting”. Blokkeerfunctie BL2 is hiervoor bedoeld.
Helaas behaal ik met het “activeren van oververhitting” in combinatie met “offset verwarming (HP091) niet het gewenste resultaat. Op het moment dat er wordt overschakelt naar deze functie wordt er even door verwarmd. Het interne setpoint wordt 30 graden, wat overeenkomt met de instelling HP091. Met het interne setpoint lijkt Taanvoer te worden bedoeld, deze is in mijn geval vaak al hoger tijdens normaal bedrijf. Omdat het interne setpoint al is behaald, wordt het oververhitten gestopt.
Door naar plan B.
Het relais met het potentiaalvrij contact dat via Home Assistant aangestuurd wordt, heb ik vervolgens gebruikt om de thermosstaat te kortsluiten/overbruggen. In plaats van een “aan/uit” of OpenTherm, heb ik nu een “aan/OpenTherm”-regeling. Bij normaal bedrijf wordt de warmtepomp aangestuurd via OpenTherm d.m.v. de thermosstaat. Als er stroom teruggeleverd wordt, sluit het contact van het relais en gaat de warmtepomp continue aan.
Anticiperen op het weerbericht.
BL1 Blokkerende ingang AP001 heb ik ingesteld op “Generator vrijgegev.”. ’s Nachts wordt er door Home Assistant bepaald of er zon voorspeld is voor de aankomende dag. Dan wordt vervolgens met een potentiaalvrij contact (van een tweede relais), blokkeerfunctie BL1 geactiveerd. De hybride warmtepomp wordt dan niet vrijgegeven en stopt totdat er stroom teruggeleverd gaat worden.
Als deze twee functies worden gecombineerd, dan is het ook mogelijk om met alleen zonne-energie de woning op temperatuur te houden.