Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vraag


  • Cc88
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 16-11 17:27
Afgelopen weken sommige warmtepomp topics hier op het forum dubbel gelezen... Ik kom er niet uit en ben op zoek naar jullie advies.

Situatie:

- Hoekwoning uit '97
- Volgens isolatiebedrijven valt er niet meer te isoleren
- Beneden 65m2 aan vloerverwarming (8 groepen / hoh 10)
- Eerste etage in beide badkamers een radiator en in de slaapkamers lucht - lucht warmtepompen
- Zolder twee radiatoren (beide open om pendelen cv tegen te gaan)


Jaarverbruik 2020/21
Gas: 1268m3
Elektra 811kwh (1935 kWh terug zonnepanelen)

Thermostaat altijd op 20 graden.

In eerste instantie gekeken naar een hybride oplossing als de Intergas / Daikin en de Remeha Ace. Echter vraag ik mij af of ik niet beter direct voor een full electric moet gaan. Daiking Altertherma leek mij een mooie set.

De installatie komt te staan in de inpandige garage . Naast de garage is een fietsenberging waar de buitenunit op gezet kan worden.

1) Wat zouden jullie aanraden hybride of full electric?

2) Welke installatie zouden jullie aanraden en is er mogelijk rond het bedrag van 10k

3) Weet iemand een goede installateur in de regio Zuid Holland?

Alle reacties


  • Cereal
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 19-11 16:48
Ik heb een Daikin Altherma monobloc buiten staan, zelf geinstalleerd, mooi spul, niet het beste en het stilste wat er te krijgen is, maar werkt goed, niet duur en zelf te installeren (bij gebrek aan beschikbare installateurs).

Voor warm tapwater wordt jouw installatie wat complexer, met tapwatervat en bijbehorende aansluit/aanstuur materialen. Ik heb dat opgelost door een aparte WP boiler aan te schaffen.

Gezien je vloerverwarming hebt en al lucht/lucht wp boven lijkt het me geen enkel probleem meteen naar Full electric over te stappen.

Stap 1 zou zijn om je bestaande CV op een lagere aanvoertemperatuur te zetten, kijk eens hoe laag hij kan, en of je je huis nog warm krijgt op die manier. Ik heb mijn oude CV (Die nu weg is) een tijd op 45C gehad, en daar kreeg hij het huis makkelijk warm mee. Als dit het geval is, gaat een Lucht/Water WP voor verwarming wel werken.

Qua vermogen van de WP kun je de @koevlaas2 formule gebruiken. https://nl.everybodywiki.com/Koevlaas_formule

  • Cc88
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 16-11 17:27
@Cereal niet geheel onbelangrijk.
Afgelopen winter heb ik de aanvoer van de cv verlaagd naar 45 graden. Dit ging tot dusver (geen strenge winter) erg goed. Thermostaat 24/7 op 20 graden.