Zonnepanelen onder stroom (100 a 110 volt @ 50hz)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Fairy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Gisteren heb ik het garagedak schoongemaakt. Aangezien ik toch bezig was heb ik meteen de panelen op de schuur meegenomen. Deze heb ik zelf geplaatst en bestaat uit 2 rijen van verschillende panelen. 9 vrij nieuwe panelen en 11 oudere panelen. Deze 2 strings hebben elk een andere omvormer. het frame eronder is wel met elkaar verbonden. Beide inverters zijn TL inverters van verschillende merken (SMA en Growatt)

Gisteren toen de Kârcher toch al van stal was heb ik meteen de panelen schoongeborsteld (ik heb hiervoor een opzetstuk, dus geen harde straal op de panelen).

Toen ik hiermee bezig was stond ik op de ladder en op een gegeven moment raakte ik het aluminium frame aan en kreeg een hele onaangename elektrische verrassing. Het frame stond onder stroom. Tussen de dakrand en frame meette ik rond de 100 a 110 volt wisselspanning @ 50hz, idem tussen de randaarde van een verlengstekker en het frame. Ik kreeg zelfs flink voelbare tinteling toen ik een stuk nat hout onder het frame wilde wegpakken.

Vanochtend was alles weer droog en heb ik opnieuw gemeten. Geen enkele spanning meer te meten, alles in de millivolt range.

Nou ga ik sowieso zo snel mogelijk het frame aarden, maar ik zou toch graag willen weten of dit nu normaal is.

Ik heb zojuist de proef op de som genomen. Ik heb permanent de spanning gemeten tussen de panelen en de dakrand en ben daarna met de tuinsproeier voorzichtig het oppervlak van 1 paneel gaan natmaken. Zodra het water in contact komt met de aluminium rand, loopt de spanning op. Hierna heb ik meerdere panelen nat gemaakt en zat ik in no time weer op bijna 100 volt AC.

Voor mij in ieder geval een bevestiging dat het niet de connectors zijn en dat dit geen defect paneel is, want het effect was op ieder paneel waarneembaar.

Toen ik de SMA inverter van het net afkoppelde zakte de spanning tot een onvoelbare 7 volt. Toen de SMA weer begon te koppelen met het net, ging de spanning ook weer omhoog.

Nou vraag ik me wel af. Waar komt dit verschijnsel vandaan? Is dit spanning die opbouwt op het glas dat door het water een pad naar de aarde krijgt? Waar komt de 50hz vandaan? Dan zou ik toch denken dat dit alleen maar van de inverter kan afkomen....?

Ik ben vooral benieuwd hoe dit werkt. Ik had al begrepen dat dit met TL inverters meer gangbaar is dan met inverters die een transformator hebben. Ook ergens gelezen dat je de nul van de panelen met de aarde kan verbinden, maar volgens mij kan dat niet zomaar....

Alle reacties


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Heb je het exacte type van de SMA?

Aardlekstroom en isolatieweerstand geeft die ook door via (eigen) logging.
Ligt er nergens een draad klem of beschadigd door wind?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jPr3O1eA0H2EVQiCACNTfkWAd60=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nIlhxsOnQsHsPOMCTkVVSZxw.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 74% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-03-2022 11:17 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Heb je de mm ook een keer op dc gezet? Zo ja wat had je toen voor waarde?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Fairy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Model inverter is de SMA SB 2100TL. Zit volgens mij geen BT module in. Is alweer wat ouder model (2012-10-30)

De multimeter op de DC zetten heeft geen zin denk ik. Zodra de inverter afslaat is de lekstroom ook weg.

Ik zie wel dat hetgeen wat ik zie precies hetzelfde is als de persoon in dit topic: https://www.circuitsonline.net/forum/view/145899 . Dat topic vond ik nadat ik deze had aangemaakt. Die maakt al een hoop duidelijk.

Daar staat ook een hoop uitleg en diverse voors en tegens om de panelen wel of niet te aarden.

Hoe dan ook, ik ga ze sowieso aarden, ik moet alleen even op zoek naar de juiste kabel hiervoor.

[ Voor 7% gewijzigd door Fairy op 13-03-2022 11:30 ]


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Oud beestje dus...

Ik vermoed dat het daar aan ligt..
Woon je in de buurt van Roosendaal? Dan zou je mijn SMA 2.0 ff kunnen lenen.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Fairy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op zondag 13 maart 2022 @ 11:32:
Oud beestje dus...

Ik vermoed dat het daar aan ligt..
Woon je in de buurt van Roosendaal? Dan zou je mijn 2.0 ff kunnen lenen.
Nee dat is niet in de buurt, maar bedankt voor het aanbod. Qua hardware kan ik hier ook nog wel schuiven. Ik heb nog een SB2500 liggen. Die is echter voor deze panelen (11x 175 wat oudere panelen) net wat te zwaar, hogere startspanning e.d..

Die SB2500 is ook geen TL model, dus zou kunnen zijn dat die ook geen lekstroom geeft, maar dat heb ik op dit moment nog niet geprobeerd.

Als de lekstroom 'normaal' is, en dat lijkt het inderdaad te zijn, dan moet ik het spul gewoon goed gaan aarden en dan is het ook goed.

Ik moet echter wel heel er goed oppassen met de panelen die op het dak van mijn woning (schuin dak) liggen. Dat zijn 2 rijen van 10x 335wp. Die frames zijn ook niet geaard, dus bij nat weer moet ik daar even goed bewust van zijn. Deze zijn ook niet heel makkelijk even te aarden, dat wordt een klus van een hele dag met 2 man.

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

En altijd je panelen uitzetten als je gaat schoonmaken!

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


  • Fairy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
ds23man schreef op zondag 13 maart 2022 @ 11:42:
En altijd je panelen uitzetten als je gaat schoonmaken!
Heb je helemaal gelijk in, maar ik ben een beetje competitief met dat spul, vind het dan zonde om ze uit te zetten ;)

Op zich die 110v ga je niet zomaar dood aan, maar het hoort inderdaad niet. De eerste keer dat ik een tik kreeg toen ik het niet verwachte zou ik wel bijna van de trap mieteren O-)

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Fairy schreef op zondag 13 maart 2022 @ 11:45:
[...]


Heb je helemaal gelijk in, maar ik ben een beetje competitief met dat spul, vind het dan zonde om ze uit te zetten ;)

Op zich die 110v ga je niet zomaar dood aan, maar het hoort inderdaad niet. De eerste keer dat ik een tik kreeg toen ik het niet verwachte zou ik wel bijna van de trap mieteren O-)
Al jaren en dag mijn beste vriend op werk en thuis. :)

https://www.bol.com/nl/nl...9JfA.2_28.30.ProductTitle

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging