aansluiten ct-spoelen Enphase

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Goedeavond

Er zijn bij mij gisteren nog 2 ct-spoelen gemonteerd die niet waren gemonteerd bij de installatie in Januari.
Deze zijn dus nog gemonteerd maar nu is mijn vraag klopt deze wijze van montage , gaat dit werken.
Ik heb het zo nog niet eerder gezien vandaar mijn vraag.
Of het werkt kan ik nog niet zien omdat ze simpelweg nog niet zijn "geactiveerd" , dit word maandag gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9S7NymeSEKcr1B6UrPhdfbb62Ts=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1cLYxpJB89WYTEKVhtSB2mVX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7L3mQXAfgvREh7KZywbQRwoKacw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2q3hz1ccNUaKaHngKKQ5xcL0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CGyx-NhnzXGVJpWIubPfKRKMElM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ojarlVwynK9hyJPhJXIl9RT6.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Wat is er mis mee dan?
Ziet er zo op het eerste gezicht goed uit?

Oh nee die sensors moeten om één ader, niet om de hele kabel :(

[ Voor 35% gewijzigd door Juup op 12-03-2022 11:37 ]

Ben ik nou zo dom of zijn jullie nou zo slim?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Weet ik niet Jaaap , was een gedachte en eerlijk gezegd al meer meegemaakt met de firma dus sta nergens meer van te kijken en ben liever goed geinformeerd 🤔

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:10
Ik ben niet bekend met Enphase, maar volgens mij klopt hier helemaal niets van.

Zo'n stroomtrafo moet alleen om de fasegeleider, niet om de gehele kabel. Nu meet de trafo de som van zowel de fasegeleider als de nulgeleider, deze is als het goed is 0. Oftewel hij meet niets.

1 stroomtrafo moet worden aangebracht op de fasegeleider van de PV, de andere moet worden aangebracht op de fasegeleider vanuit het net. Bij jou hangt het ding om de voedingskabel van de Envoy, dat lijkt me ook niet bijzonder zinvol.

Enphase heeft een instructiefilm online staan: YouTube: De CT's plaatsen voor een Envoy S Metered in een 1 fase meterkast

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
@Xander Hier was ik dus al bang voor .
Wat jij schrijft is wat ik overal zie idd , vandaar mijn vermoedens😒

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 12:45
Dit is om te huilen. Je maakt geen grapje?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
@jeroen3 uhhh nee , en ik heb het zelf niet gedaan ook🤣

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MacgregorSound
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 17-06 21:20
Dit gaat niet werken, fase en nul door de CT’s blijft altijd op 0A staan..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
:F

En je kan er vergif op innemen dat die PV groep ook verkeerd is aangesloten .

[ Voor 95% gewijzigd door Sethro op 11-03-2022 22:55 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • markje1
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 09-07 21:29
Nooit geweten dat er geregeld wordt aan de hand van de lekstroom, dit geeft niet veel vertrouwen in de persoon die dit geïnstalleerd heeft. Lijkt er ook op dat de kabel die uit de meterkast komt niet voorzien is van een trekontlasting.

-


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Sethro schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 22:54:
:F

En je kan er vergif op innemen dat die PV groep ook verkeerd is aangesloten .
Omdat??

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:10
Omdat het spul is geïnstalleerd door iemand die de basisprincipes van de elektrotechniek blijkbaar niet begrijpt??

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bartvl
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 09-07 21:41

bartvl

Vlieg! Kan ik niet. Te laat...

Ik denk dat Sethro bedoelt dat de meting op de PV groep dan ook wel verkeerd geïnstalleerd zal zijn.
Het geeft inderdaad ook maar beperkt vertrouwen voor de rest…

Overigens in de bovenste foto: wordt de 230v voeding van het enphase kastje gemeten? Dat lijkt me niet nuttig? Die moet op de hoofdvoeding van de meterkast zitten denk ik?

[ Voor 34% gewijzigd door bartvl op 11-03-2022 23:29 ]

Life is not about specs, it is about joy!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Goed dat ze stikkers plakken.
Weten wij in ieder geval wie we moeten mijden in onze adviezen.

Wat een faal aktie van een “specialist”

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Xander schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:26:
[...]

Omdat het spul is geïnstalleerd door iemand die de basisprincipes van de elektrotechniek blijkbaar niet begrijpt??
Systeem werkt verder naar behoren

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Is vast een monteur geweest die het niet eens is met het beleid “van kantoor”

Oh ik heb geen ruimte voor de klemmen.
Dan maar zo. Fijn weekend!

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
AUijtdehaag schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:27:
Goed dat ze stikkers plakken.
Weten wij in ieder geval wie we moeten mijden in onze adviezen.

Wat een faal aktie van een “specialist”
Je zal van mij ook verder geen aanbeveling lezen 🥱.
Binnenkort komt mijn 1e boek uit met alle perikelen over deze "specialist". Weet niet zeker dat het in 1 boek past😰

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:10
mooiemeneer schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:31:
[...]


Systeem werkt verder naar behoren
Dat het werkt, is natuurlijk geen reden om te concluderen dat het ook goed is geïnstalleerd en veilig is.

Je kunt alle aardlekschakelaars en installatieautomaten uit de groepenkast halen en alles zonder beveiligingen direct aan elkaar knopen, dat werkt ook...

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Xander schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:51:
[...]

Dat het werkt, is natuurlijk geen reden om te concluderen dat het ook goed is geïnstalleerd en veilig is.

Je kunt alle aardlekschakelaars en installatieautomaten uit de groepenkast halen en alles zonder beveiligingen direct aan elkaar knopen, dat werkt ook...
En als er een nen 1010 rapport is afgegeven ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:10
mooiemeneer schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:54:
[...]

En als er een nen 1010 rapport is afgegeven ?
Ook een checklist waar iemand blind wat vinkjes heeft gezet garandeert geen veilige installatie.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Xander schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:58:
[...]

Ook een checklist waar iemand blind wat vinkjes heeft gezet garandeert geen veilige installatie.
Ik dacht deze daarvoor juist was🧐.
Ook weer iets zonder inhoud dus?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Xander schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:26:
[...]

Omdat het spul is geïnstalleerd door iemand die de basisprincipes van de elektrotechniek blijkbaar niet begrijpt??
Heb je ook foto van de meterkast en zonder kappen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 10:21

martijn v o

Certified by Enphase.

Ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Ik denk met een mes de kabel open snijden in de lengte, de ader eruit trekken en dan de klem erop.

Hij heeft de kabels van de spoel ook al ingekort dus die worden verlengd met een kroonsteen?

[ Voor 25% gewijzigd door martijn v o op 12-03-2022 09:12 ]

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • markje1
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 09-07 21:29
mooiemeneer schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:54:
[...]

En als er een nen 1010 rapport is afgegeven ?
Dat soort documenten worden in het leven geroepen om 'de kwaliteit te verhogen'. De ervaring leert dat dit soort documenten vaak zo snel mogelijk voorzien worden van alle vinkjes omdat je daarna naar huis mag. Als de monteur ergens een kruisje neerzet betekent dat meestal dat de installatie niet voldoende veilig is en niet in bedrijf genomen zou mogen worden. Dit kost dan weer tijd en levert discussie op, terwijl installatie wel kan functioneren (veilig of niet laat ik in het midden).

Als je een rapport wilt waar je op wilt vertrouwen is het doorgaans beter om een onafhankelijke derde er naar te laten kijken.

-


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Sethro schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 07:02:
[...]


Heb je ook foto van de meterkast en zonder kappen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wv_ZW3qXD2hrMylL7t-HN3SQQQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xyk9tJDPQ3ehC1QSeCgct1ng.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/orrMVd1gr2v75faI-DRie7EzAMw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eTevoLmUHwyJKz36J8nIBa3Q.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sZC9hL4KQ6hPfy7oJfEue23xgKM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fuklxErVzs2NgZQMoXO7kBqA.jpg?f=fotoalbum_large
Bij deze

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Zoals je ziet , er klopt geen reet van.
CT voor terugleveren zit verkeerd😥

Wat is hetvolgende......

[ Voor 15% gewijzigd door mooiemeneer op 12-03-2022 17:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:10
Hoe loopt die kabel naar de zonnepanelen? Het is grondkabel zo te zien, ligt deze ook daadwerkelijk door de grond?

Het lijkt er op dat de aardlitze hiervan niet is aangesloten, ik zie in ieder geval alleen bruin en blauw naar dat kastje rechts lopen.

Nogmaals: Ik ben niet bekend met Enphase. Het verbaast me dat de aarding niet is aangesloten en dat er voor de zonnepanelen geen aardlekschakelaar is geplaatst. Mogelijk klopt dit zo, want de omvormers zijn schijnbaar dubbel geïsoleerd.

Maar van grondkabels heb ik wel verstand: de aardlitze van een grondkabel in de grond moet gewoon zijn aangesloten en afhankelijk van de kwaliteit van de aarde hoort hier een aardlekschakelaar voor te zitten, om gevaarlijke situaties te voorkomen wanneer je er onverhoopt eens met een schop doorheen zou steken.

Verder is er zo te zien geen aandacht gegeven aan mogelijke overbelasting van de verdeelinrichting zoals beschreven in dit document: https://new.abb.com/low-v...aansluiten-van-pv-panelen . Aangenomen dat de hoofdzekering 35A is, klopt dat niet

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Inderdaad, het is kabel die door een schutbuis naar de garage loopt .
En Inderdaad geen aarde aangesloten .
Dit lijkt me bij deze normaal omdat de kabel die van het dak komt ook geen 3-aderige is .

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
mooiemeneer schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 21:26:
Inderdaad, het is kabel die door een schutbuis naar de garage loopt .
En Inderdaad geen aarde aangesloten .
Dit lijkt me bij deze normaal omdat de kabel die van het dak komt ook geen 3-aderige is .
Ja dat is dus niet normaal en beide zouden een 3 aderige kabel moeten zijn met de aarde ook aangesloten. Litze telt hierbij als ader.

Ik ben nu dus ook benieuwd hoe de installatie op het dak is aangesloten en geaard. Alle panelen en installatieframes moeten immers zijn geaard. En ik denk dat dit nu niet het geval is tenzij er nog een aparte aarde loopt.

Verder klopt er van die Enphase installatie helemaal niets. Vind sowieso bijzonder dat het een 1 fase installatie is terwijl je een 3 fase aansluiting hebt. En die ct klemmen moeten dus om de ader heen en niet de kabel. En dan om de ader afkomstig van de panelen en de ader van de gehele installatie. Deze laatste moet dan ook worden aangesloten op de consumptie aansluiting en niet op L2 zoals nu. Die L2 gebruik je alleen bij een 3 fase installatie.

[ Voor 8% gewijzigd door Sethro op 12-03-2022 22:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Hoe kom je erbij dat dit een 3 fase aansluiting is ?

1 fase 1x 35 A

[ Voor 14% gewijzigd door mooiemeneer op 12-03-2022 22:18 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
mooiemeneer schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 22:18:
Hoe kom je erbij dat dit een 3 fase aansluiting is ?

1 fase 1x 35 A
Oh sorry te snel gekeken. Ik dacht dat linksonder een 3p hoofdschakelaar was maar dat zijn 2 aardlekschakelaars. In dat geval zijn de zonnepanelen verkeerd aangesloten want die horen direct op de hoofdschakelaar en niet achter de aardlekschakelaars. Nu is niet geborgd dat de stroom in de kast onder de 40A blijft. Immers 35A vanuit de aansluiting + opbrengst van de zonnepanelen is waarschijnlijk meer dan max toelaatbare van 40A.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:10
Sethro schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 22:23:
[...]


Oh sorry te snel gekeken. Ik dacht dat linksonder een 3p hoofdschakelaar was maar dat zijn 2 aardlekschakelaars. In dat geval zijn de zonnepanelen verkeerd aangesloten want die horen direct op de hoofdschakelaar en niet achter de aardlekschakelaars.
Het zit direct achter de hoofdschakelaar en niet achter de aardlekschakelaars.
Nu is niet geborgd dat de stroom in de kast onder de 40A blijft. Immers 35A vanuit de aansluiting + opbrengst van de zonnepanelen is waarschijnlijk meer dan max toelaatbare van 40A.
Dat klopt inderdaad niet.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:10
Het lijkt trouwens ook wel of de monteur is uitgeschoten met de boor aan de rechter zijkant van de kast, en daarmee de isolatie van een nuldraad heeft beschadigd.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PhilipsFan
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 09-07 14:14
mooiemeneer schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:31:
[...]


Systeem werkt verder naar behoren
Nee, het systeem werkt voor geen meter. Je spoelen pikken niks op, zoals al gezegd, maar er zit nog een fout in. Volgens mij moet een van die spoelen om je draad naar het net. Nu zitten er eigenlijk 2 spoelen op dezelfde plek, ze meten beide de PV-opbrengst (als ze iets zouden meten) maar je wilt juist met 1 spel de PV opbrengst meten en met de andere het verbruik van het hele huis.

Dus ja, je PV systeem zal vast energie opwekken. Maar die Envoy hangt daar voor helemaal niks. Dat is dus 350 euro uitgegeven om precies niks te kunnen doen. Installateur terug laten komen en het 'm fatsoenlijk laten aansluiten. En een draai om z'n oren geven vanwege extreem prutswerk. Mijn hemel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
@PhilipsFan
Daar heb je gelijk in , maar ikbedoelde eigenlijk ermee dat het systeem wel werkt zonder die ct spoelen.
Dat het prutsers zijn staat als een paal boven water .
Of dat het met eendraai om de oren blijft betwijfel ik.
Ik ga de directeur van dat bedrijf maar eens vragen of dat hij bijscholingsdagen wil gaan inplannen voor zijn personeel.
Dit is zeeeer triest wat ik allemaal lees in ieder geval.
Jammer dat ik zelf niet thuis ben in het aansluiten van elektra.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Toch zou ik het dan met enige nuance overbrengen wat je ervaringen zijn.

Maar er is hier duidelijk iets niet gecommuniceerd.
Als je als PV boer zo een meterkast aantreft, ga je eerst eens overleggen dat je, je geplande PV systeem niet kwijt kan en je dat “samen” op gaat lossen, ipv we doen maar een dotje en kijken wel waar het schip strandt.

Het enphase systeem is mooi dat je geen omvormers binnen hebt hangen, maar neemt wel behoorlijk wat plek in, in de meterkast.
Maar zorg dan als PV boer voor gedegen materialen en oplossingen voor bestaande situaties.

[ Voor 34% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-03-2022 05:54 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • space-one
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 03-07-2024
Isolatie van de bruine fase draad lijkt te zijn beschadigd.
Waarom heeft die enphase kast geen kabelinvoer?
Geen beugels onder de kast dus alle kracht komt op de connector in de enphase kast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
AUijtdehaag schreef op zondag 13 maart 2022 @ 05:37:
Toch zou ik het dan met enige nuance overbrengen wat je ervaringen zijn.

Maar er is hier duidelijk iets niet gecommuniceerd.
Als je als PV boer zo een meterkast aantreft, ga je eerst eens overleggen dat je, je geplande PV systeem niet kwijt kan en je dat “samen” op gaat lossen, ipv we doen maar een dotje en kijken wel waar het schip strandt.

Het enphase systeem is mooi dat je geen omvormers binnen hebt hangen, maar neemt wel behoorlijk wat plek in, in de meterkast.
Maar zorg dan als PV boer voor gedegen materialen en oplossingen voor bestaande situaties.
@AUijtdehaag
Uiteraard zal dit wel binnen alle redelijkheid gecommuniceerd worden, we zullen tot een oplossing moeten komen.
Dat er vanuit de pv boer slecht is ge communiceerde is zeker . Deze moet er van uit gaan dat de klant niets weet en deze dus goed moet inlichten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Dus ja, je PV systeem zal vast energie opwekken. Maar die Envoy hangt daar voor helemaal niks. Dat is dus 350 euro uitgegeven om precies niks te kunnen doen. Installateur terug laten komen en het 'm fatsoenlijk laten aansluiten. En een draai om z'n oren geven vanwege extreem prutswerk. Mijn hemel.
Dat is wel heel negatief , het verschil tussen de metered S en metered standaard is €150 en 1 van de 2 heb ik toch nodig .
Maar ik heb dit ook al gemeld bij de PV boer.

Nu rest mij nog de vraag aan jullie techneuten , wat klopt er allemaal niet ?
Waar kan ik de PV boer mee confronteren?
Als ik een mooie opsomming zou hebben ben ik geholpen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 10:21

martijn v o

Certified by Enphase.

Aftakking voeding envoy niet met twee draden op de groep, maar netjes met een aftakstuk of dubbele huls. Bij voorkeur gewoon op een aparte groep. Je hebt het nodig om de meters te activeren dat alleen de envoy uit moet en de PV blijft werken.

Ct productie alleen op voedingsdraad niet op de hele kabel.

Ct consumptie idem en dan op de juiste plek op de draad vanaf de meter naar de hoofdschakelaar.

Micros mogen niet geaard worden. Rails wel.

Aanbrengen trekontlastingen.

Activeren meetspoelen. Let op dat als de kabel verlengd moet worden, ze dat netjes doen en niet met een kroonsteen, lasdop of 12 volt knijpstekker. En een spoel moet op de eerste en de tweede spoel op de vierde aansluiting.

[ Voor 17% gewijzigd door martijn v o op 13-03-2022 11:14 ]

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Voor het nette en ruimte te creeeren om de ct spoelen te monteren zou er eigenlijk een grotere kast moeten komen denk ik?
Wellicht betalen ze me een deel terug en laten we de CT spoelen achterwege en gaan we het energieverbruik aflezen dmv een homewizard energy P1

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 10:21

martijn v o

Certified by Enphase.

Als je het echt netjes en veilig wil hebben zou ik een grotere (hogere) groepenkast monteren. Dat kan makkelijk want er zit voldoende ruimte tussen de meter en de groepenkast zodat ie een stuk lager geplaatst kan worden.
Dan kun je het Qrelais, de meetspoelen ook kwijt in de kast.
Het is nu een beetje een warboel.
Zo zit het bij mij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UiJLHG35SlpJ7qE87PPKALLgg64=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NNbh5IkBuZMrjpqUIg5RMyFq.jpg?f=fotoalbum_large

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Enig idee, wat hiervoor het kostenplaatje zou worden?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 07:55
200-300 euro denk ik.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bartvl
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 09-07 21:41

bartvl

Vlieg! Kan ik niet. Te laat...

Op zich ziet een extra kast er netjes uit, maar als er verder geen uitbreidingen meer te verwachten zijn dan is zo’n klein kastje ook een goede oplossing. Mits alles netjes aangesloten 😉.
Ik denk dat de kosten inschatting ook nog wat conservatief is, gezien de huidige uurtarieven die men rekent.

Life is not about specs, it is about joy!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
martijn v o schreef op zondag 13 maart 2022 @ 10:56:
Aftakking voeding envoy niet met twee draden op de groep, maar netjes met een aftakstuk of dubbele huls. Bij voorkeur gewoon op een aparte groep. Je hebt het nodig om de meters te activeren dat alleen de envoy uit moet en de PV blijft werken.
@martijn v o wat bedoel je hiermee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Oke heren
Meerdere keren kontakt gehad met de pv-boer en gewezen op de vele manco's aan mijn systeem.
-nen1010 rapport dat niet had afgegeven mogen worden
-beschadigde bruine kabel
-montageframe niet geaard
-ct-spoelen niet correct gemonteerd
-enphasekast zonder kabelinvoer/trekontlasting

Dit werd in ieder geval wel allemaal erkend.
Moet nu even wachten wanneer het verholpen word , ik wil natuurlijk de monteur die dit allemaal heeft gemonteerd niet nog eens over de vloer om het te laten oplossen.

Heb van Enphase ook de bevestiging gekregen dat de panelen zelf niet geaard worden maar de montagerail dus wel , dit gelijk doorgestuurd naar de pv-boer.

Men wil nu het kastje waar het Q-relais in zit vervangen voor een groter exemplaar waar dan ook nog 1 van de ct-spoelen in gemonteerd word .
De groep waar de panelen opzit word vervangen voor een aardlekautomaat waardoor er ruimte ontstaat voor de andere ct-spoel.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 10:21

martijn v o

Certified by Enphase.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PPQPogNGz7ANf046gOsJMQ0gKns=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rjSOnL1lymJLyMfTGNkB2saL.png?f=user_large

links is ok. rechts is niet ok.

[ Voor 8% gewijzigd door martijn v o op 18-03-2022 20:03 ]

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
@martijn v o dank je , is duidelijk👌

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 10:21

martijn v o

Certified by Enphase.

dubbele aderhuls gebruik je bij soepele kabel
dubbele klemhuls bij vaste kabel.
De moeten deze er tussen stoppen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CSXR7T907OUKDCHOD6h3gbdeAnQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jgRi5mh9ClBc8usNJxp4WxCE.jpg?f=user_large

En ik zou de envoy even op een andere groep zetten, eentje die je makkelijk uit kan zetten. Voor het in bedrijfstellen van de spoelen moet de envoy even uit en de PV aan blijven. Of andersom weet ik niet meer. Omdat deze bij jou op dezelfde groep zitten zet je alles uit.

Groter kastje voor de spoel lijkt me prima.

[ Voor 32% gewijzigd door martijn v o op 18-03-2022 20:29 ]

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ingelogd
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 07:54
Het nen1010 rapport verzinnen ze bij elkaar. Er wordt niet gemeten of gecontroleerd door dit bedrijf.

Ik heb veel ellende met hetzelfde bedrijf. Het is nog steeds niet goed bij mij. Ook hebben ze bij mij een nen1010 rapport in elkaar geflanst terwijl het bedrijf niet erkend is maar ik zou wel een nen rapport krijgen van een erkend bedrijf, zucht. Ik hoop dat het bij jou goed opgelost gaat worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
@Ingelogd check je pm

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Oke heren
Meerdere keren kontakt gehad met de pv-boer en gewezen op de vele manco's aan mijn systeem.
-nen1010 rapport dat niet had afgegeven mogen worden
-beschadigde bruine kabel
-montageframe niet geaard
-ct-spoelen niet correct gemonteerd
-enphasekast zonder kabelinvoer/trekontlasting

Dit werd in ieder geval wel allemaal erkend.
Moet nu even wachten wanneer het verholpen word , ik wil natuurlijk de monteur die dit allemaal heeft gemonteerd niet nog eens over de vloer om het te laten oplossen.

Heb van Enphase ook de bevestiging gekregen dat de panelen zelf niet geaard worden maar de montagerail dus wel , dit gelijk doorgestuurd naar de pv-boer.


Men wil nu het kastje waar het Q-relais in zit vervangen voor een groter exemplaar waar dan ook nog 1 van de ct-spoelen in gemonteerd word .
De groep waar de panelen opzit word vervangen voor een aardlekautomaat waardoor er ruimte ontstaat voor de andere ct-spoel.

Al bovenstaande punten zijn afgelopen week verholpen , ga nog even foto's maken voor jullie mening

Bij deze dus een aantal foto's , mochten er vragen zijn hoor ik het graag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U6EkNFnIeAbGHnIRTvHcl36MlxU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ctRZFZ9DdG0XDLHGMiSb5L0I.jpg?f=fotoalbum_large
overzichtfoto van de 3 rijen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D97pwyG7Ggfg3PLEhRgV5TeeFDI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y4YcwGLu1NMNoUJMyEBkzd1k.jpg?f=fotoalbum_large
aansluiting van enkel paneel , afkomstig van middelste rij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7KwH8tRFsAdz31oz4HISkJw0x5w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vXHSKaAfbJNLi40kHF1AxIow.jpg?f=fotoalbum_large
aansluiting middelste rij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EifbeMD_8h6Snm9Hw99AaQj9wPM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cD85S0rKAcwTSXsFF54qD1sk.jpg?f=fotoalbum_large
aansluiting voorste rij

[ Voor 65% gewijzigd door mooiemeneer op 03-04-2022 14:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ingelogd
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 07:54
Het lijkt erop dat er twee verschillende systemen zijn gebruikt Flatfix fusion en Solarstell, waarom?
als er een systeem wordt gebruikt dan kan alles mooi gekoppeld worden.

Dit lijkt mij ook niet de manier om een aardkabel te monteren, ik zou een kabelschoen gebruiken en de plek onder de montagebout is ook een beetje dubieus. Zowel Flatfix fusion en Solarstell hebben instructies over hoe te monteren van de aardkabel.

Maar ja... ik weet hoe deze pv-boer werkt en voor hun zal het wel perfect zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
[b]Ingelogd in "aansluiten ct-spoelen Enphase" Zowel Flatfix fusion en Solarstell hebben instructies over hoe te monteren van de aardkabel.

Maar ja... ik weet hoe deze pv-boer werkt en voor hun zal het wel perfect zijn.
Waar heb je die gegevens gezien , kan ik hem daar ook nog eens op wijzen😉

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:10
Ik mis eigenlijk nog de foto's van de groepenkast en spoelen na de aanpassingen.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IlDL3BCmfeOKSTpADbKMNupJlm8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VOtS0OzQyULZW8CSs7YR2ivd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ziJv-xO1Ryl1keDgvLXPNOGYgGE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8M4KiW6wRZSMPSxkBCXdAqNS.jpg?f=fotoalbum_large

Bij deze
Een grote kast waarin ook 1 spoel bij gemonteerd zit en de andere zit achter de zwart kap gemonteerd.
Ik ga bij mij in de woonplaats maar eens iemandzoeken voor het nen1010 keuring gebeuren.
Lijkt me niet onverstandig denk ik.

[ Voor 12% gewijzigd door mooiemeneer op 13-04-2022 19:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ingelogd
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 07:54
mooiemeneer schreef op woensdag 13 april 2022 @ 18:12:
[...]


Waar heb je die gegevens gezien , kan ik hem daar ook nog eens op wijzen😉
Solarstell
https://solarstell.nl/wp-...Montagehandleiding-NL.pdf
pagina 5
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W8kf8V43z08uNu5v1u64UGNGPyI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EIABdZ24dYfIk6uOe1YdQw6p.png?f=user_large

FlatFix Fuxion
https://eu.esdec.com/wp-c...xFusion_Single_206_NL.pdf
Voor FlatFix fusion is er een speciale aardingsklem, hoofdstuk 6.11 en 7.3.2.
Afbeeldingslocatie: https://www.elektramat.nl/media/cache/catalog/product/2/8/2850104307-600x600bw0c0q70.jpeg
Deze is wel alleen voor 6mm² kabel, als je het op een andere manier doet zou ik geen punt pakken onder een montage bout, dit verzwakt de stevigheid van de installatie. Je doet dit op een andere positie waar niks op vast gedraaid zit.

Of het op de huidige manier mag weet ik niet. Ik sta nergens van te kijken bij dit bedrijf, ik vind het onkunde van een bedrijf wat zich voordoet als een professionele installateur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mooiemeneer
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-07 17:34
@Ingelogd thanks
Pagina: 1