Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

  • Roelaano
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 25-10 13:10

Roelaano

vd Laan & co.

Topicstarter
Na veel informatie en tips uit het grote keukentopic gehaald te hebben is het nu tijd om me te gaan verdiepen in het aan te leggen PV-systeem voor onze zelfbouwwoning. :) Het gaat om een woning welke in helemaal zelf aan het bouwen ben (zelf timmerman), en de bijbehorende werkplaats/schuur. Hieronder een weergave van de situatie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Z557pVDiW6GptFsyBt1nIj3eL0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gA9bVOdsisQyQIXEOetnz9lj.jpg?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K3_TGZrb6s9otJSt0wqE--NjalI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pfG5HNDNQJ1lGZLZAYknr1xd.png?f=fotoalbum_large


Het huis zal verwarmd/gekoeld worden door een NIBE Water/Water warmtepomp met een capaciteit van 6 Kw, voor de rest zal er in huis weinig spannends aan elektra gebeuren. De transmissie berekening voor de WP rekent met een jaarlijks verbruik van 8800kw, maar dan is het wel -10 graden in de winter... 8)7. Naast het huis heb ik echter ook nog een eigen werkplaats staan waar een aantal verschillende zaagmachines en een freesbank staan. het verbruik hiervan zou ik even verder moeten uitzoeken, maar voor m'n eerste vraag is dat echter wat minder van belang.

In eerste instantie zal ik natuurlijk het aantal en de locatie van de pv-panelen moeten bepalen. Esthetisch gezien zou ik de woning het liefste vrij houden van panelen en deze alleen op de werkplaats plaatsen. Het "probleem" hierbij is echter dat er zowel in het voor als het najaar niet de gehele dag zon op het dak staat. Dit komt door de schaduw van onze eigen woning en die van de buren. De grote vraag is dan ook of het wel verstandig is om panelen op het dak van de werkplaats te leggen. Hieronder een aantal voorbeelden van het schaduw vlak door het jaar heen:

Januari

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mUd3Y_kusVZCC_FbACdYkvObhTg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/XCxl0OqkIvURIXTRqZpe2Ser.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EdIEoIfsJk67QXc_nyz3b3Sab8U=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/w3OOogvvMtaG4AGbzOVwFGwc.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gUtE-IOFt_VeHjft0_qOsqQVjLk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/HCEwVQUycZIT427TEzdpTBLl.png?f=fotoalbum_tile


April

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/77qzH88Azx5OPNNBB3xuIE52m38=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/xs9ozffDPgEjYEbVCDqgfRhh.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7hItKEqz0GYPsKVLwGkKB95YOgc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/4gM4ExCbZKxOWjmvcWxqD1sY.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZIKmQz6Vwn8KztCN1k5sB6hX5E4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/2nxaa8s6AnIxzSaY5FP9cAsS.png?f=fotoalbum_tile


Juli

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ql8Qr-S9thThj0FDRF0gf3ndbc4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/PdjNFdQOgjhhBSeiKWKBvwbS.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2W7Ke9mT-sq2ThAVSJsyeD9yl70=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/A5ExdUNrPf3eFRVUohgXa2Y9.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YnUhQvKi3c_eq3TZON2f7vwInMg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/oYLFE7QiwPAqAAs5eqVWrVWc.png?f=fotoalbum_tile


Oktober

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lKBiJ9KEga6yVglUHPWH23fpy9E=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/K6rTmzndzemaTePmwN6Vq8j9.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6501X0KNi9kri9GWWchVPzeCjzE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/JtR48VfFSEsHPckgbz037X7E.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wdYwRK-l-xEAuCWAeFbJjHfTw9g=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vVikL849wIrmKABCHvdo5Lha.png?f=fotoalbum_tile


Qua dakvlak is er op de werkplaats wel genoeg ruimte beschikbaar, de nok is ruim 12m lang en de pannen lopen dan 4.6m naar beneden, onder een hoek van 24 graden. wat eventueel nog positief uit zou kunnen pakken is het huis van de buren, links op de tekeningen. Deze laten de hele woning nog wit keimen waardoor het een mooie reflector zal zijn, vooral in de ochtend. :P

Qua plaatsing van de panelen neig ik nu naar een rij helemaal boven op het oostelijke deel en dan ook een rij over de volledige breedte aan de westkant. Eventueel zou er aan beide kanten nog een rij onder kunnen als dit verstandig mocht zijn.

Omdat er een hoop schaduw in het spel is bij deze opstelling denk ik nu aan panelen met micro-omvormers zodat ze elkaar zo min mogelijk naar beneden halen. Maar ik sta op dit punt open voor alle input omdat ik nog erg aan het oriënteren ben.

Ben benieuwd hoe, de kenners hier, met deze situatie om zouden gaan :?

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:03

Termy

valt er nog wat te fragge?

Als het harde schaduw is, wat zo te horen het geval is, zouden micro's niet nodig moeten zijn en heb je genoeg aan een gewone stringomvormer met schaduw management zoals SMA of Goodwe en gewone halfcell panelen. Gezien je hoge verbruik en de huidige prijzen zou ik echter je hele werkplaats vol gooien. Dat is ook wel zo esthetisch verantwoord ;). Je kunt het vast ook zelf dus heel duur mag het niet zijn.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Lekker volknallen inderdaad
Op 1 of 2 tripower SMA’s (afhankelijk vd hoeveelheid oanelen)

Die hebben ook de tripower https://www.mg-solar-shop...rt-energy-hybrid-inverter aangekondigd.
Sinds kort staat die ook in sunnydesignweb (kies rode knopje nieuw project)

Ik zie de 420 er (even)niet meer bij staan
https://www.solar-outlet....en/sunpower-zonnepanelen/

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bfua1Ddx3RrobNlY_ULLmKjdZOE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LdttOuM3nCvyhODVdZt0zVWk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3TDXoUmjhi39XB3fKRs84PceTog=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1YhkxgaRC3Ekuy9ZUorgJKJS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7C9VzEIhZctdkrjI-51zH_1Viq4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j0DKgjS6ZODTobClPWyxONug.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-03-2022 04:09 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • lothar
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14-11 11:55
8800kw/h zal niet 😀

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Is dat niet thermisch?

  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 23:53
Het zal 8800 kWh thermisch zijn, wat neer komt op 2200 kWh electrisch.

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
roelzadh schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 07:17:
[...]

Het zal 8800 kWh thermisch zijn, wat neer komt op 2200 kWh electrisch.
Nou, een W/W doet hopelijk toch wel minimaal COP5.

  • Roelaano
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 25-10 13:10

Roelaano

vd Laan & co.

Topicstarter
Het is weer een mooie zonnige dag zeker dat iedereen zo actief is in de vroege uurtjes ;)
Het was al laat inderdaad 8)7 die 8800Kw is het verbruik van de WP voor het verwarmen en het opwarmen van de boiler, maar dit zal in de praktijk natuurlijk lager uitvallen.

Ondertussen heb ik even zitten spelen met Sunnydesign (bedankt voor de tip) met onderstaand resultaat:

Voor het eigen verbruik ben ik uitgegaan van 12000Kw op jaarbasis en dat is dan inclusief het verbruik van de werkplaats.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I9LgrdUVKOsM7dJ4OkJ-Sc36Ve0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dSAtplmanQBCakuuTm4wshe4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9hgbai-sf5HWNIObyFeOuhqmr6g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y6xgeuX7CrKEGrZl2xUnvLC7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1FuTpT6mHKhDZsUQez-32VgnFjQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zz9eQGPrxoev5ZI1SMmvhj1X.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/92FECMU_1QLYtsNH9AZ1LO9eSrc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gnKLd5DpwOYjVy1MnrANVtMv.jpg?f=fotoalbum_large

Als ik dit nu bekijk bekruipt me toch de gedachte dat het misschien handig is om alle esthetische bezwaren aan de kant te zetten, en toch de zuidkant van het huis te gaan gebruiken voor de panelen. De terugverdientijd lijkt op deze manier erg lang... :/

Vanavond ga ik zeker nog even wat verder spelen met verschillende opstellingen om wat meer feeling te krijgen met de materie.

[ Voor 8% gewijzigd door Roelaano op 10-03-2022 08:48 ]


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Je kan ze ook in landscape leggen.
Van deze passen er 28 (4x7) per zijde (dak is dan echt wel vol)
https://www.solar-outlet....ie-s395vg-full-black.html

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0n94p_BEoa-uux8EGFTK9-OGR8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aGpPscuxG7v98MHNL88WvSW9.jpg?f=fotoalbum_large

Of net een wat kleiner paneel
https://www.winkelman-zon...er-n-type-full-black.html

Als zzp.er? kan je geen btw terugvragen he?

[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-03-2022 18:30 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Roelaano
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 25-10 13:10

Roelaano

vd Laan & co.

Topicstarter
Inmiddels is de kogel door de kerk en heb ik zojuist de panelen besteld! :) Met het oog op de hele energiecrisis leek het me geen slecht idee om even wat meer door te pakken.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op de JINKO 390 WP N-TYPE ALL BLACK HA LF CELL panelen, en voor nu heb ik er 24 genomen.

Onderstaand een klein overzicht van Sunny design met de geplande situatie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Px2WnN_VtWRpmieqnEE0bzp3D8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UFfb3t1BO9Xp2zTbaCDwg04Z.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SPOREiUdL-wZix7xEzhkO8g6Ll8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gaBXzAiUIrIuNDIbnt6Nck0z.jpg?f=fotoalbum_large

Graag hou ik de optie over om later nog uit te breiden met aan beide kanten van het dak nog een extra rij van 6 (totaal dus 12) panelen, Maar voor nu denk ik dat dit toereikend moet zijn. Ook blijf ik zo mooi onder de 10KwP voor de btw regeling, en dat is wel zo makkelijk qua administratie.

Qua omvormer ben ik er nog niet helemaal uit, ook omdat er nu lastig aan te komen is door alle gekte. Sunny design stelt onderstaande lijst voor:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ceO-Z3QVRGcdlD66LgYBBoxxSvA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6OEXQ6MMM3aw4sVxTpK2AwBB.jpg?f=user_large

Omdat ik wel te maken heb met harde schaduw aan de zuidoostkant lijkt het me wel een voordeel om te gaan voor een SMA met shade-fix. Ook zal ik de twee dakvlakken als 2 strings aansluiten en de omvormer zal een 3 fase variant worden.

Zijn er naast de genoemde opties nog andere goede mogelijkheden die ik over het hoofd zie? En is het handig om de omvormer nu alvast te "overdimensioneren" voor een eventuele uitbreiding, of is het dan handiger om een nieuwe omvormer aan te schaffen en de oude te verkopen? 8)7

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Later pas uitbreiden ga je denk ik erg spijt van krijgen.
Wat is later? 1 jaar of 2?
Dan vind je al niet meer dezelfde panelen.

Als je niet boven de 10k uit wil komen ivm forfait, dan zet je de uitbreiding gewoon op een aparte rekening en vraag je daar geen btw over terug.
En de uiteindelijke omvormer koop je nu ook al.

Mijn voorkeur gaat naar hybride 3-fase omvormer, maar er is nu een enorm gat tussen verkrijgbaarheid en plaatsing panelen.
Ook is het nog duur. (Maar SMA is ook duur)
Sungrow hybrid is stuk goedkoper, maar bij SMA betaal je ook voor de uitgedachte software en besturing.
Heb me er nog te weinig in verdiept om te zien wat de echte verschillen zijn.

Subsidie op batterysystemen zie ik ook nog wel gebeuren. Maar op zo een trage overheid kun je ook niet bouwen.

[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-03-2022 04:50 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Roelaano
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 25-10 13:10

Roelaano

vd Laan & co.

Topicstarter
Inmiddels draait alles al een tijdje prima hier, mede door alle goede adviezen _/-\o_

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UzpjiRkYbng5rA9fLvGGxYwdKj4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pF12gQ4JRdyL3OObiYooMuQJ.jpg?f=fotoalbum_large

Ik ben u dan ook alweer bezig met het neerleggen van nog 38 extra panelen op het woonhuis. In eerste instantie was dit niet het plan ivm met aanzicht, maar omdat ik nog een Innova contract heb met een TLV van €0,96/Kw t/m september dit jaar zijn alle principes overboord gegaan. :+

Ik heb voor weinig (lees niks) 38x JA solar jam54s31-395/mr op de kop weten te krijgen ;) en deze gaan nu het dak meteen op, om maximaal te kunnen terugleveren t/m september. Inmiddels is de aanvraag voor een SAP ook gedaan en deze staat op de planning voor week 16.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pAYoo87lFKmeYg53OJNx5cZOc58=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BuDZwPQM5EF2AgILbYWb2oyb.jpg?f=fotoalbum_large

Als alles straks werkend op z'n plek ligt geeft dit dan een installatie van 74 panelen en 29,41 kWp, met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 24.170kW volgens Sunnydesign. De complete installatie is daarmee binnen het jaar terugverdiend met een beetje mazzel. :)

Er zijn echter nog 2 punten waar in mijn vraagtekens bij heb, en de grootste daarvan is of mijn hoofdzekering dit wel gaat trekken allemaal. Ik heb nu nog een gewone 3x25A aansluiting maar dit gaat erg spannend worden denk ik. Het voordeel is wel dat alle dakvlakken redelijk verdeeld zijn qua oriëntatie, waardoor nooit gelijktijdig alles optimaal in de zon ligt maar toch... :|

Kijkend naar de getallen in Sunnydesign en het feit dat ik afgelopen zomer alleen al met de werkplaats panelen tegen de max zat van de omvormer met een opbrengst van 9960w op de goede dagen, vrees ik toch het ergste...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uSSlh9BjPB73NcIBZSWj9dntX5M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UHpXQKO4Io9vl93akSctJSVk.jpg?f=fotoalbum_large

Wat zouden jullie doen in deze situatie? Toch voor een verzwaring van de aansluiting gaan naar 3x35A, of de teruglevering managen via de omvormers/extern zodat dit binnen de 3x25A range blijft vallen :? Het is tenslotte niet altijd zonnig, en de periode van het jaar dat de opwek te hoog kan worden is natuurlijk ook niet het gehele jaar.

De tweede vraag sluit eigenlijk ook meteen aan bij de eerste, want welke omvormer moet er komen? Het liefste neem ik nog een SMA zodat alles één merk is, en ook eventueel te managen is met een SMA oplossing. Probleem is echter de leverbaarheid van SMA op het moment...en elke dag dat de panelen niet draaien zorgt toch voor het mislopen van +- 20 euro nu.

Het nieuwe dak is verder heel recht toe recht aan en zonder schaduwobjecten, waardoor ik nu neig naar een "simpele" Growatt omvormer van 12kW. Alleen hoop ik hier dan geen spijt van te gaan krijgen van de zomer.

Kortom een niet echt een alledaagse installatie hier, maar ik hoop dat toch nog iemand is met wat goede tips/ervaringen!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
En een hybride omvormer ipv €1000/jaar aan extra vastrecht? Kan je ook powerassist doen voor de machines in je werkplaats en de PV pieken afromen/opslaan.

Maar wel respect als je je contract durft uit te zitten met zulke bedragen…!

[ Voor 20% gewijzigd door bbbrumbrum op 12-02-2023 23:23 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:38
@Roelaano je zal het maximaal gelijktijdige vermogen moeten beperken tot 17kW export.

Nu lijkt sunny dat getal niet voor je te berekenen. Je kunt het rudimentair proberen met Thomas Berger pvcalc of in meer detail met solaredge designer.

Sommige omvormers kunnen dynamisch beperken.

Er zijn een aantal omvormers rond de 17kW met 3 trackers.
De schuur zou wellicht polystring kunnen en dan houdt je 2 trackers over voor het huis… mogelijk ook polystring vanwege string lengte.

Als alles op een enkele op 17kW begrensde omvormer gaat zou je goed moeten zitten wat hoofdzekering en top je slechts minimaal af.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:00
Roelaano schreef op zondag 12 februari 2023 @ 22:43:
Wat zouden jullie doen in deze situatie? Toch voor een verzwaring van de aansluiting gaan naar 3x35A, of de teruglevering managen via de omvormers/extern zodat dit binnen de 3x25A range blijft vallen :? Het is tenslotte niet altijd zonnig, en de periode van het jaar dat de opwek te hoog kan worden is natuurlijk ook niet het gehele jaar.

De tweede vraag sluit eigenlijk ook meteen aan bij de eerste, want welke omvormer moet er komen? Het liefste neem ik nog een SMA zodat alles één merk is, en ook eventueel te managen is met een SMA oplossing. Probleem is echter de leverbaarheid van SMA op het moment...en elke dag dat de panelen niet draaien zorgt toch voor het mislopen van +- 20 euro nu.

Het nieuwe dak is verder heel recht toe recht aan en zonder schaduwobjecten, waardoor ik nu neig naar een "simpele" Growatt omvormer van 12kW. Alleen hoop ik hier dan geen spijt van te gaan krijgen van de zomer.

Kortom een niet echt een alledaagse installatie hier, maar ik hoop dat toch nog iemand is met wat goede tips/ervaringen!
Ik zou een GoodWe / Growatt / Solis ophangen gezien het belang dat je hebt bij snel gaan produceren. Je kan altijd op een later moment met vrij minimale effort nog een SMA ophangen als je dat tzt wilt.

Gezien dat je een nieuw huis hebt, ga ik er vanuit dat je hoofdzekering automaten zijn? Een automaat schakelt niet uit bij 25.1A, die kan bij design meer leveren en dat ook constant volhouden zonder af te schakelen. Mits je automaten hebt zou ik het piek vermogen nu simuleren (al dan niet in 4 losse simulaties en die over elkaar heen leggen), als dat lijkt uit te kunnen, dan gewoon het z'n gang laten gaan en goed monitoren. Binnen een maand of 3 heb je wel afdoende zonnige dagen gehad dat je weet hoeveel het opwekt. Gaat het mis dat de hoofdautomaat eruit klapt, dan haal je tijdelijk een omvormer los of beter stel je die op een lager vermogen in *. Kunnen we dan verzinnen wat de beste oplossing is.

*Al is dat misschien de veiligste oplossing om direct te doen en dan te zien hoe ernstig de boel aftopt. Om vervolgens de data te combineren met de 2e omvormer.

  • Roelaano
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 25-10 13:10

Roelaano

vd Laan & co.

Topicstarter
bbbrumbrum schreef op zondag 12 februari 2023 @ 22:51:
En een hybride omvormer ipv €1000/jaar aan extra vastrecht? Kan je ook powerassist doen voor de machines in je werkplaats en de PV pieken afromen/opslaan.

Maar wel respect als je je contract durft uit te zitten met zulke bedragen…!
Ik zou inderdaad ruim €1100/ jaar omhoog gaan met vastrecht en dan nog de kosten van de verzwaring zelf :X

Qua contract uitzitten begon ik met de 36 panelen op de schuur, waardoor het risico wat kleiner was, nu neemt het wel was serieuzere vormen aan ja ;)
Ronald schreef op maandag 13 februari 2023 @ 06:56:
@Roelaano je zal het maximaal gelijktijdige vermogen moeten beperken tot 17kW export.

Nu lijkt sunny dat getal niet voor je te berekenen. Je kunt het rudimentair proberen met Thomas Berger pvcalc of in meer detail met solaredge designer.

Sommige omvormers kunnen dynamisch beperken.

Er zijn een aantal omvormers rond de 17kW met 3 trackers.
De schuur zou wellicht polystring kunnen en dan houdt je 2 trackers over voor het huis… mogelijk ook polystring vanwege string lengte.

Als alles op een enkele op 17kW begrensde omvormer gaat zou je goed moeten zitten wat hoofdzekering en top je slechts minimaal af.
Ik heb even zitten spelen in Solaredge designer, maar heb nog niet het tabblad gevonden met de gelijktijdige opbrengst. Kijkend naar de gegevens van PvCalc denk ik toch wel aardig wat momenten boven de 17kW uit te gaan komen.

Pvcalc schuur

Pvcalc huis

Ik neig nu inderdaad naar 1 omvormer voor de hele installatie met 3 trackers. Waarbij ik dan het huis polystring op een tracker zet en de 2 dakvlakken van de schuur op de andere trackers.

Na even snel bij SMA te hebben gekeken zou ik dan uitkomen op een SMA SUNNY TRIPOWER X 20-50 welke ik dan zou moeten gaan begrenzen op 17kW vermogen.

de rede dat ik steeds bij SMA terugkom is toch ook wel de Shadefix die ze hebben. Vooral op de schuur heb ik wat schaduw van het huis in de maanden dat de zon wat lager staat. Of zijn andere aanbieders inmiddels ook goed in het omgaan hiermee?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:38
De pvcalc geeft inderdaad erg duidelijk af dat je zonder begrenzing de mist in gaat (22kW)

Polystring moet gelijke lengte zijn, dat heb je met de schuur wel, dus dat is de polystring optie.

Met de SMA kun je ook dynamische beperking doen (extra hardware / meet spoelen) - dan gaat de omvormer wat harder als je verbruik hebt in je woning.

@AUijtdehaag is een van de betere kenners van SMA producten… kom er maar in ;)

Je kunt ook een hoop met Chinese omvormers (die ook al heel lang schaduw management hebben) maar voor een dergelijk kostbaar product denk ik dat ik met SMA zou willen werken.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Roelaano
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 25-10 13:10

Roelaano

vd Laan & co.

Topicstarter
@Ronald Met een SMA Data manager M + Energymeter zou ik alles dynamisch kunnen regelen volgens mij. Wat ik alleen niet zo snel kan vinden is hoe dit systeem omgaat met een omvormer van een ander merk.

Stel ik sluit alles aan volgens het boekje dan gaat de Data Manager de gegevens van de Energymeter gebruiken, om te kijken of de ingestelde waarde van 17kW niet overschreden wordt. Is dit wel het geval dan gaat de aangesloten SMA omvormer van de schuur minder hard werken.

Als ik hier dan bijvoorbeeld het huis met een Growatt omvormer aan toevoeg weet ik niet of het hele systeem dan ook nog blijft draaien. Er is dan een "onstuurbare" omvormer toegevoegd waarvan de Data Manager geen idee heeft wat deze doet. Of zie ik dit verkeerd en zal dit vlekkeloos draaien doordat alles toch gemeten wordt door de Energymeter 8)7

Andere mogelijkheid is misschien nog plaatsen van een extra Energymeter achter de "vreemde" omvormer om deze te monitoren.

Nadeel van dit alles is allereerst de prijs, Data Manager M á €900 en een Energymeter á €350, maar ook de leverbaarheid van de SMA producten.

Op dit moment is het voor mij denk ik het belangrijkste om zsm te gaan produceren en dan kom ik toch uit op een Growatt - MOD12KTL3-X qua prijs/levertijd. Komende tijd zal ik dan alles goed in de gaten houden en zal ik ook een van de omvormers moeten begrenzen op vermogen om onder de 17 kW te blijven.

Dan nog even een vraag van een ander kaliber, namelijk: Inductielussen.

Ik wil morgen de panelen op het dak gaan schroeven, maar kom er niet echt lekker uit mbt het voorkomen van inductielussen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vSSc4W6xbnCYG_aP4mCmquxSWOo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1ZpAgMGuCIIytDma743zLQJb.jpg?f=fotoalbum_large

Is het voldoende om aan het eind van de string via de rode lijn terug te gaan naar de omvormer, of moet ik hiervoor de gehele gele lijn terug volgen? Of snap ik er echt niets van en moet het compleet anders 8)7

* Roelaano ( ziet door bos van dynamische vermogensregelingen de inductielussen niet meer liggen :/ )

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:38
Zoals getekend zit er nog oppervlak tussen de beide kabels (panelen klik aan elkaar is kabel 1)

Dus het hele takkeeind retour langs de kabels van de panelen is minimaal oppervlak.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Pagina: 1