Nefit ketel gaat warm water verwarmen zonder vraag.

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
Goedenavond,

Zojuist slaat mijn Nefit ketel ongevraagd aan het SWW verwarmen.

En alle comfort functies staan uit.
Wat kan dit gedrag verklaren?

[ Voor 5% gewijzigd door warhamstr op 09-03-2022 19:14 ]

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • divoji
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 06-04 11:05
Lekkage

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
Heb nergens een lekkende kraan.

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Heeft dat apparaat toevallig een 'Comfort' stand welke er voor zorgt dat je snel warm TAP water uit je kranen in bijv. de douche en keuken kunt pakken?

Vaak kun je bij zo'n ketel ook instellen dat er een 'ECO' stand gebruikt moet worden, daarbij verbruik je wel weer wat meer water doordat 't langer duurt totdat je 'warmwater kranen' daadwerkelijk warm water kunnen gaan leveren.

En já, de TS zegt dat alle 'comfort' standen niet gebruikt worden maar zo'n ketel slaat niet 'per-ongeluk' aan om maar even wat gas te gaan verbranden 8)

[ Voor 17% gewijzigd door Will_M op 09-03-2022 19:17 ]

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BrainCrash
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:12
Ingebouwd boiler-reservoir die nét voldoende afgekoeld is, waardoor de ketel weer even aanspringt om deze opnieuw op temperatuur te brengen?
Dat zorgt er dan voor dat je altijd bij openen van de kraan meteen warm water krijgt, uit het voorverwarmde reservoir.

-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
Die stand zit er op. Comfort, intilligent en ECO.

Comfort = altijd buffer warm water
Intilligent = zelfde als comfort maar dan slim...
ECO = (als het goed is) alleen bij vraag.

En hij staat hier op ECO.

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 18:55
welke nefit ketel is het ? er zijn nogal veel types.
ik gok 3 weg klep probleem/welke vast zit. de motor kapot of klep/cartouche zelf.
hoe ik dit weet ooit een dagje met een service montuer meegelopen.
klant had de volgende storing. huis wordt warm zonder warmte vraag.
maar het kan ook zijn dat ik de plank mis sla. het wat anders is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WeetIkHetNou
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-05 12:00
Hoe weet je dat hij SWW doet? Wat zie/hoor/merk je?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
WeetIkHetNou schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 22:11:
Hoe weet je dat hij SWW doet? Wat zie/hoor/merk je?
Er word een symbooltje van een kraantje en een vlammetje zichtbaar, ik hoor de brander aanspringen, en het display meldt 'warmwaterbedrijf'

ahv die hints trek ik mijn conclusie :P

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Jarno
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 20:57
Check je driewegklep. Kijk of hij soepel terugveert. En als je warm water tapt, voel je de cv dan ook opwarmen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WeetIkHetNou
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-05 12:00
Jarno schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 23:11:
Check je driewegklep. Kijk of hij soepel terugveert. En als je warm water tapt, voel je de cv dan ook opwarmen?
Gezien het feit dat de ketel ook echt in DHW mode aanslaat, heeft dit er niks mee te maken.

Ketel zal alleen DHW aanslaan als hij een flow meet op de flowsensor van ingaand vers water. Wat er ook evt mis is met de 3weg klep, die kan geen flow over de flowsensor creeren.

@warhamstr als het toestel echt op ECO staat, ben ik toch wel beetje verbaasd, ha. Welk type toestel heb je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
WeetIkHetNou schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:30:
[...]
...

@warhamstr als het toestel echt op ECO staat, ben ik toch wel beetje verbaasd, ha. Welk type toestel heb je?
Nefit Trendline HRC30 CW6

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
Nu zie ik wel dat mijn tapwater op 60°C staat ingesteld. Zal hij een soort legionella programma draaien?

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WeetIkHetNou
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-05 12:00
Aha! Cw6. Dat toestel heeft een 80L tank er achter hangen. Die zal altijd op temperatuur gehouden worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • com2,1ghz
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 22:32
WeetIkHetNou schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:38:
Aha! Cw6. Dat toestel heeft een 80L tank er achter hangen. Die zal altijd op temperatuur gehouden worden.
Dat doet hij mits de comfort stand aan staat. Op Eco doet hij dat niet.

@warhamstr Wat voor thermostaat heb je?

En inderdaad, bij defect is het vaak de driewegklep die niet goed functioneert.

[ Voor 10% gewijzigd door com2,1ghz op 10-03-2022 09:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
WeetIkHetNou schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:38:
Aha! Cw6. Dat toestel heeft een 80L tank er achter hangen. Die zal altijd op temperatuur gehouden worden.
Die boiler staat uit (ketel was een krijgertje...)

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
com2,1ghz schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:42:
[...]

Dat doet hij mits de comfort stand aan staat. Op Eco doet hij dat niet.

@warhamstr Wat voor thermostaat heb je?

En inderdaad, bij defect is het vaak de driewegklep die niet goed functioneert.
Iets van Möhlenhoff onderdeel van een zoneregelsysteem.

Een aan/uit dus.

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Han
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online

Han

com2,1ghz schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:42:
[...]

Dat doet hij mits de comfort stand aan staat. Op Eco doet hij dat niet.

@warhamstr Wat voor thermostaat heb je?

En inderdaad, bij defect is het vaak de driewegklep die niet goed functioneert.
Ah, dank voor de tip. Zat uit interesse mee te lezen in dit topic aangezien ik ook een Nefit ketel heb. Was er al achtergekomen dat de mijne ook voorzien was van een aardig grote voorraadboiler. Wanneer ik bijvoorbeeld een bad liet vollopen of ging douchen hoorde ik naden de ketel nog minuten lang volop gaan, hetgeen ik niet snapte. Dat is dus om het water in de voorraadboiler weer op temperatuur te brengen. Iets waar ik van af wil aangezien mijn gasverbruik behoorlijk is. Ik zal eens kijken hoe ik dat kreng op ECO stand kan zetten :)

Doubt thou the stars are fire; Doubt that the sun doth move; Doubt truth to be a liar; But never doubt I love.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • com2,1ghz
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 22:32
warhamstr schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:47:
[...]

Iets van Möhlenhoff onderdeel van een zoneregelsysteem.

Een aan/uit dus.
Ik ken dat systeem niet, maar weet je zeker dat er geen warmtevraag is door een van die thermostaten?
Een aan/uit is niet echt ideaal in dit geval

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
com2,1ghz schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:54:
[...]

Ik ken dat systeem niet, maar weet je zeker dat er geen warmtevraag is door een van die thermostaten?
Een aan/uit is niet echt ideaal in dit geval
As cv warm water vraagt word dat ook duidelijk weergegeven in het scherm. (icoontje van een radiator, en de text 'cv bedrijf')

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WeetIkHetNou
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-05 12:00
com2,1ghz schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:42:
[...]

Dat doet hij mits de comfort stand aan staat. Op Eco doet hij dat niet.
Ik heb even de handleiding en installatie documentatie doorgekeken, wordt mij niet duidelijk of dit waar is.

@warhamstr kan je makkelijk checken. Laat iemand anders even ergens een kraan open zetten, dan voel je aan de uitgaande leiding bij het toestel. Als die instant warm wordt, is de tank alsnog op temperatuur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
WeetIkHetNou schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:56:
[...]

Ik heb even de handleiding en installatie documentatie doorgekeken, wordt mij niet duidelijk of dit waar is.

@warhamstr kan je makkelijk checken. Laat iemand anders even ergens een kraan open zetten, dan voel je aan de uitgaande leiding bij het toestel. Als die instant warm wordt, is de tank alsnog op temperatuur.
Zover ik weet zit er een aparte wateraansluiting op die boiler. Die is bij mij fysiek niet aangesloten. (boiler is echt een losse addon achterop de ketel)

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WeetIkHetNou
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-05 12:00
Ok. Die detailkennis heb ik niet, of dat zomaar kan.

De eco stand ken ik alleen als een stand die de platenwisselaar niet warm houdt. Hoe zich dat verhoudt tot de boiler weet ik njet.

Hoe vaak slaat het toestel aan op SWW?

[ Voor 12% gewijzigd door WeetIkHetNou op 10-03-2022 11:45 ]

Pagina: 1