Tigo TS-4-R-O optimizers werken niet zoals verwacht

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10-07 15:48
Vraagje over het gebruik/werking van optimizers:
Ik had 3x Yingli Solar Mono 470Wp full black shingled zonnepanelen op SSW met 5 graden tilt op de 2e MPPT van een Growatt 4200 MTL-S omvormer en dit werkte prima zonder optimizers.

Recentelijk uitgebreid met 6x Trina Solar Trina Solar Vertex TSM-390-DE09.05 op WNW met 55 graden tilt, in serie op dezelfde MPPT-2, aangezien MPPT-1 al vol zat met 3600Wp aan de andere kant van het dak.

Omdat de oriëntatie anders is, heb ik op alle panelen van MPPT-2 dus Tigo TS-4-R-O optimizers toegepast.

Normaal gezien komen de Yingli's het eerst in de zon rond half elf en begint het vermogen op te lopen.
Maar nu zie ik alleen een heel langzaam oplopende flat-liner op MPPT-2 van de omvormer zonder dat het directe zonlicht effect lijkt te hebben.

Ter vergelijking, eergisteren zie je een duidelijke stijging rond half elf, maar vandaag dus helemaal niets...
Vermogens zijn deze tijd van het jaar uiteraard nog niet echt geweldig, maar als het effect er nu al niet meer is, vrees ik voor de zomer...
Eergisteren was 600W tegen 250W vandaag op hetzelfde tijdstip, terwijl het beide dagen onbewolkt was/is.

Waar kan dit aan liggen, want ik had begrepen dat ik juist dit gedrag zou moeten kunnen voorkomen met de optimizers? :?
https://www.sma-benelux.c...nnis-over-optimizers.html

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt

Beste antwoord (via Blackraven op 12-03-2022 23:04)


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 08-07 22:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Als de 6 geen zonlicht hebben maar de 3 wel klopt het dat er weinig gebeurd, dat zie ik hier ook, en toch allemaal 40V

Vol zonnig (vrijdag)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1bn0q0LBsGkVYaIysOM4viSiXaU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d32IcKRYU0bcrOPBYDSas5PG.jpg?f=fotoalbum_large

Vandaag met bewolking

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V3UACio9INER4q6JjFY8fBD3qtc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/olLVxx7fibu9FNIkrrvD1C51.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is paneel vermogen, de B3 b4 b5 liggen vol in de zon op zuid.

[ Voor 80% gewijzigd door Rol-Co op 12-03-2022 20:55 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:56

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Ben je al wat verder gekomen met dit probleem? Lijkt wel of er iets niet goed is aangesloten. Je zou eens een paar panelen kunnen doorverbinden. Ik verwacht namelijk ook dat een paneel geheel uit de zon toch de stroom kan doorlaten van de panelen die wel in de zon liggen.

Theo


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 08-07 22:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Als de 6 geen zonlicht hebben maar de 3 wel klopt het dat er weinig gebeurd, dat zie ik hier ook, en toch allemaal 40V

Vol zonnig (vrijdag)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1bn0q0LBsGkVYaIysOM4viSiXaU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d32IcKRYU0bcrOPBYDSas5PG.jpg?f=fotoalbum_large

Vandaag met bewolking

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V3UACio9INER4q6JjFY8fBD3qtc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/olLVxx7fibu9FNIkrrvD1C51.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is paneel vermogen, de B3 b4 b5 liggen vol in de zon op zuid.

[ Voor 80% gewijzigd door Rol-Co op 12-03-2022 20:55 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10-07 15:48
Het lijkt er op dat het op 1 of andere manier niet werkte zoals gepland met de optimizers, dure les.
Om het definitief op te lossen heb ik nog een kleine Growatt MIC1000-TL-X omvormer voor de 3x470Wp gekocht en de 6x390Wp op MPPT 2 van de bestaande omvormer laten zitten.
Nu werkt het wel zoals ik voor ogen had.
Optimizers zijn niet helemaal nutteloos, omdat er aan het einde van de dag nog wat slagschaduw over de panelen valt en ze dan nog een klein beetje waar voor hun geld leveren, maar goed, met de huidige energie prijzen kan ik het me veroorloven om wat extra's te investeren en je blijft een tweaker, nietwaar? 8)

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 08-07 22:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Blackraven schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 23:03:
Het lijkt er op dat het op 1 of andere manier niet werkte zoals gepland met de optimizers, dure les.
Om het definitief op te lossen heb ik nog een kleine Growatt MIC1000-TL-X omvormer voor de 3x470Wp gekocht en de 6x390Wp op MPPT 2 van de bestaande omvormer laten zitten.
Nu werkt het wel zoals ik voor ogen had.
Optimizers zijn niet helemaal nutteloos, omdat er aan het einde van de dag nog wat slagschaduw over de panelen valt en ze dan nog een klein beetje waar voor hun geld leveren, maar goed, met de huidige energie prijzen kan ik het me veroorloven om wat extra's te investeren en je blijft een tweaker, nietwaar? 8)
Heb je nog geprobeerd om de 3 zonder optimizer te doen en de rest met?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10-07 15:48
@Rol-Co
Nee, zou dat verschil maken?
directe zon:
~10-17 Yingli's (3x)
~1330-1800 Trina (6x)

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:56

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Als ik de spec van de Tigo lees dan zou het wel moeten werken. Nu ik van twee gebruikers lees dat het niet werkt, zie ik er maar van af.

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supertip
  • Registratie: November 2006
  • Niet online
Er loopt wel een waarschuwing om niet meer als 30-50% van je panelen te voorzien van tigo's icm met een growatt omvormer.
Schijnt niet goed te werken, en schade aan je omvormer te kunnen geven.

Ik heb mijn tigo's er tussen uit gehaald, en ondanks de intrede van schaduw rond half vier betere resultaten als met tigo's.
Ook is mijn voltage lijn op de grafiek een stuk stabieler, lees minder rimpeling.

12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10-07 15:48
schijnen: zich voordoen, vaak op bedrieglijke wijze
Ik houd me aanbevolen voor leerzame links of andere bewijzen die deze bewering funderen.

Voor zover ik nu kan zien, zie ik niets nadeligs of anders met de tigo's dan voorheen.
Schade aan m'n omvormer verwacht ik alleen als ik de Imax overschrijd.

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 08-07 22:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ik heb 13 panelen voorzien van tigo, 8 van 410Wp in 4 oost 4 west en 5 van 340Wp waarvan 3 zuid en 2 west.
Allemaal in 1 string.
Dit werkt nu prima na wat updates van tigo, vroeger starten ze slecht op in de morgen maar de ondersteuning van tigo is wel goed vind ik, ook is de power loss safety er af gehaald, dus als ze niet communiceren blijven ze wel doorgaan, daar ging het blijkbaar nog wel eens mis.

Enige wat ik dus heb is de 3 op zuid met 10 in de schaduw doen ook niet veel, dat is jammer maar ach het is alleen in de winter bij mooi weer, dat zijn nou ook niet veel dagen.

@Blackraven
Misschien doe ik het nog eens testen, ik kan er vrij makkelijk bij.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 09-07 16:16
Rol-Co schreef op zondag 13 maart 2022 @ 23:29:
Ik heb 13 panelen voorzien van tigo, 8 van 410Wp in 4 oost 4 west en 5 van 340Wp waarvan 3 zuid en 2 west.
Allemaal in 1 string.
Dit werkt nu prima na wat updates van tigo, vroeger starten ze slecht op in de morgen maar de ondersteuning van tigo is wel goed vind ik, ook is de power loss safety er af gehaald, dus als ze niet communiceren blijven ze wel doorgaan, daar ging het blijkbaar nog wel eens mis.

Enige wat ik dus heb is de 3 op zuid met 10 in de schaduw doen ook niet veel, dat is jammer maar ach het is alleen in de winter bij mooi weer, dat zijn nou ook niet veel dagen.

@Blackraven
Misschien doe ik het nog eens testen, ik kan er vrij makkelijk bij.
Hoe check je de software versie op een Tigo als ik er dalijk maar 2 aanschaf voor 2 schaduwpaneeltjes?

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 08-07 22:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

PCJR schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 21:58:
[...]


Hoe check je de software versie op een Tigo als ik er dalijk maar 2 aanschaf voor 2 schaduwpaneeltjes?
Dat valt niet mee, dat moet via een CCA unit.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 09-07 16:16
Rol-Co schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 23:34:
[...]

Dat valt niet mee, dat moet via een CCA unit.
2x Honeybee400 besteld :9

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 08-07 22:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

PCJR schreef op woensdag 23 maart 2022 @ 19:50:
[...]


2x Honeybee400 besteld :9
Laat maar weten hoe het werkt.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging

Pagina: 1