Ik sta op het punt om een monoblock Panasonic aan te schaffen. Ik heb ter voorbereiding mijn ketel al een tijdje op 35 graden draaien, dat werkt prima voor de woonkamer (met vvw) maar op de slaapkamers is het eigenlijk net niet warm genoeg. Ik wil het komende winter eerst even aankijken met de oude radiatoren, maar moet denk ik tzt wel naar andere toe.
Ik heb al flink zitten puzzelen mbt capaciteit, maar kom er niet helemaal uit. Alle dealers werken met capaciteit op 75 graden, en ik draai straks met 30-35 graden. Als ik de warmtebehoefte bekijk op bv https://www.cvtotaal.nl/bereken-radiator#:, dan kom ik op ca. 1600W. De radiator die ik nu heb hangen (2.15 x 60, T11) zou zo'n 2150W zijn.
Volgens deze tabel met conversie naar verschillende aanvoer-en retourtemperaturen, zou ik bij 35/30/20 een vermenigvuldigingsfactor van 6,14 moeten gebruiken. Dus:
1500W * 6,14 = een LTV-radiator van 9210W.
Ik denk/hoop heel erg dat mijn redenering ergens verkeerd zit. Kan iemand hier een lichie op schijnen voor me? Want als ik 4 kamers op deze manier moet aanpakken, ben ik voor de radiatoren net zoveel kwijt als voor de WP met alles erop en eraan....

Ik sta op het punt om een monoblock Panasonic aan te schaffen. Ik heb ter voorbereiding mijn ketel al een tijdje op 35 graden draaien, dat werkt prima voor de woonkamer (met vvw) maar op de slaapkamers is het eigenlijk net niet warm genoeg. Ik wil het komende winter eerst even aankijken met de oude radiatoren, maar moet denk ik tzt wel naar andere toe.
Ik heb al flink zitten puzzelen mbt capaciteit, maar kom er niet helemaal uit. Alle dealers werken met capaciteit op 75 graden, en ik draai straks met 30-35 graden. Als ik de warmtebehoefte bekijk op bv https://www.cvtotaal.nl/bereken-radiator#:, dan kom ik op ca. 1600W. De radiator die ik nu heb hangen (2.15 x 60, T11) zou zo'n 2150W zijn.
Volgens deze tabel met conversie naar verschillende aanvoer-en retourtemperaturen, zou ik bij 35/30/20 een vermenigvuldigingsfactor van 6,14 moeten gebruiken. Dus:
1500W * 6,14 = een LTV-radiator van 9210W.

Ik denk/hoop heel erg dat mijn redenering ergens verkeerd zit. Kan iemand hier een lichie op schijnen voor me? Want als ik 4 kamers op deze manier moet aanpakken, ben ik voor de radiatoren net zoveel kwijt als voor de WP met alles erop en eraan....