Ik merk in HA dat modbus niet heel erg stabiel is en minder mogelijkheden heeft dan wat ESPHome biedt.
Vandaar dat ik nu alles aan het overzetten ben. Voor de SDM630 was het zo gepiept. Ik heb ook een WTW unit en daar krijg ik in HA wel alles uitgelezen maar in ESPHome niet. Probleem is dat datatype UINT8 of 16 is. Hoe krijg ik dat uitgelezen in ESPHome? Is dat U_WORD met offset:8 ?
VS de configuratie in HA
Wat doe ik fout?
Vandaar dat ik nu alles aan het overzetten ben. Voor de SDM630 was het zo gepiept. Ik heb ook een WTW unit en daar krijg ik in HA wel alles uitgelezen maar in ESPHome niet. Probleem is dat datatype UINT8 of 16 is. Hoe krijg ik dat uitgelezen in ESPHome? Is dat U_WORD met offset:8 ?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| - platform: modbus_controller
modbus_controller_id: wtw
name: "Actuele binding status"
address: 0xAB7C
unit_of_measurement: ""
register_type: holding
value_type: U_WORD
offset: 8
accuracy_decimals: 0 |
VS de configuratie in HA
code:
1
2
3
4
5
6
7
| # - name: Actuele binding status
# input_type: holding
# slave: 207
# address: 43900
# data_type: uint16
# precision: 0
# count: 1 |
Wat doe ik fout?