Toon posts:

ESPHome modbus (was HA modus)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 16:58
Ik merk in HA dat modbus niet heel erg stabiel is en minder mogelijkheden heeft dan wat ESPHome biedt.

Vandaar dat ik nu alles aan het overzetten ben. Voor de SDM630 was het zo gepiept. Ik heb ook een WTW unit en daar krijg ik in HA wel alles uitgelezen maar in ESPHome niet. Probleem is dat datatype UINT8 of 16 is. Hoe krijg ik dat uitgelezen in ESPHome? Is dat U_WORD met offset:8 ?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: wtw
    name: "Actuele binding status"
    address: 0xAB7C
    unit_of_measurement: ""
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    offset: 8
    accuracy_decimals: 0


VS de configuratie in HA

code:
1
2
3
4
5
6
7
      # - name: Actuele binding status
        # input_type: holding
        # slave: 207
        # address: 43900
        # data_type: uint16
        # precision: 0
        # count: 1


Wat doe ik fout?

Alle reacties


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • MatsSkoe
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 05-02 14:47
Bedoel je dat het datatype wisselt tussen UINT8 of UINT16? Dan kom je denk ik uit op:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: wtw
    name: "Actuele binding status"
    address: 0xAB7C
    unit_of_measurement: ""
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 0
    lambda: |-
        if (data.size() == 2 ) {
            value =   data[0] << 8 |  data[1];
      } else if (data.size() == 1) {
          value =   data[0];
      } else {
          value =   NAN;
      }
      return value;

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 16:58
Thanks ga het uitproberen.

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 16:58
MatsSkoe schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 15:02:
Bedoel je dat het datatype wisselt tussen UINT8 of UINT16? Dan kom je denk ik uit op:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: wtw
    name: "Actuele binding status"
    address: 0xAB7C
    unit_of_measurement: ""
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 0
    lambda: |-
        if (data.size() == 2 ) {
            value =   data[0] << 8 |  data[1];
      } else if (data.size() == 1) {
          value =   data[0];
      } else {
          value =   NAN;
      }
      return value;
code klopt niet, dit is wel werkende code @MatsSkoe

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: wtw
    name: "Actuele binding status"
    address: 0xAB7C
    unit_of_measurement: ""
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 0
    lambda: |-
      static int value = 0;
      if ( data.size() == 2 ) {
        value =   data[0] << 8 |  data[1]; }
      else if (data.size() == 1) {
        value =   data[0]; }
      else {
         value =   NAN; }
      return value;

  • MatsSkoe
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 05-02 14:47
Mooi dat het gelukt is. Had het zelf niet getest en zaten sowieso ident fouten in :)

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 16:58
MatsSkoe schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 09:09:
Mooi dat het gelukt is. Had het zelf niet getest en zaten sowieso ident fouten in :)
De code is wel werkend maar nog niet de juiste waarde, dus ik moet even verder speuren.

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 16:58
Het is gelukt...

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: wtw
    name: "Relatieve luchtvochtigheid afvoerlucht"
    address: 41017
    unit_of_measurement: "%"
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 2
    lambda: |-
      // static int h = 0;
      uint8_t h = data[0]; // or data[1], depending on, if the device use big, or little-endian
      // float humidity = h/255 * 100;
      return h;

  • septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 16:05

septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Ooit lang geleden wel eens kort met modbus gespeeld maar zeker nooit met modbus in ESPhome. Maar zou je niet hetzelfde bereiken met
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: wtw
    name: "Relatieve luchtvochtigheid afvoerlucht"
    address: 41017
    unit_of_measurement: "%"
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 2
    register_count: 1
    response_size: 1


Dit is een beetje hoe ik nu je oplossing samen met de ESPhome documentatie lees.

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 16:58
septillion schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 19:43:
Ooit lang geleden wel eens kort met modbus gespeeld maar zeker nooit met modbus in ESPhome. Maar zou je niet hetzelfde bereiken met
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: wtw
    name: "Relatieve luchtvochtigheid afvoerlucht"
    address: 41017
    unit_of_measurement: "%"
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 2
    register_count: 1
    response_size: 1


Dit is een beetje hoe ik nu je oplossing samen met de ESPhome documentatie lees.
@septillion Helaas, ik krijg een WORD terug dus 4 bytes te veel.

  • septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 16:05

septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Een U_WORD zou maar 2 bytes / 16-bit moeten zijn...

Maar levert mijn probeersel hetzelfde op als data[1] in je lambda gebruiken?
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.