Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • StanKolen
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21-02-2022
Ik ben bezig met een project, en moet een ontwerp maken waarin de restwarmte van de industrie moet gaan gebruikt worden, maar ik weet niet goed hier aan te beginnen. Iemand die me kan helpen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 09:22
Dit klinkt als een schoolopdracht. Opzich zijn we niet te beroerd om te helpen, maar begin dan in ieder geval met aan te geven wat je zelf al hebt gevonden en waar je tegenaan loopt :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • StanKolen
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21-02-2022
Wat je allemaal aan je warm water installatie moet toevoegen, zoals welke kleppen, pompen,...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 01-07 00:26
Tja, dat is natuurlijk afhankelijk van 1001 factoren.

Praten we over super geisoleerde nieuwbouwwoningen die af kunnen met weinig vermogen en dus lage temperatuur verwarmingssytemen (vloerverwarming, convectoren etc)?
Of gaan we hier een bestaande wijk aanpakken, waar nog veelal gebruik wordt gemaakt van hoge temperatuur verwarming (80graden radiatoren)?

Moet het toegepast worden op een bestaande installatie (en wat is die installatie dan?), of wordt het huis gebouwd om het nieuwe verwarmingssysteem?

Wat wordt er aangeleverd vanuit de industrie? Is dat rechtstreeks "verwarmingswater" en tapwater voor het huis? Of is dat een gesloten systeem met warmtewisselaars? Wat voor temperaturen?

Moet het verbruik per huis gemonitord worden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • StanKolen
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21-02-2022
Het gaat over water dat verwarmd word door overtollig stoom van een stoominstallatie, wat verwarmd moet worden zijn 5 klimaatunits van het bedrijf zelf, het water geeft zijn warmte af aan de klimaatunits dmv een warmtewisselaar

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07:41

martijn v o

Certified by Enphase.

aanvoertemperatuur die de klimaatunits willen hebben
retourtemperatuur die uit de klimaatunits komt (berekend op waarschijnlijk vermogen)
dan heb je delta T en met de flow kun je een pijp bepalen en met het drukverlies een pomp
Delta T wat vergroten door het verlies van de warmtewisselaar graad of 3 neem ook drukval mee voor de pomp.

Je kunt een TSA nemen voor ene kant water andere kant stoom. Stoomzijde wordt gedaan door leverancier reststoom?
Wil je regelen op temperatuur dan een driewegklep erin. Maak het geheel af met een mooie veiligheid een een expansievat.
Maak het luxer met een vul en ontluchtingsautomaat.
Pijp isoleren, inregelen en hoppa klaar is kees.
Wat is het probleem?

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • D-dark
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 09:12
Je hebt stoom.
De energie die de stoom heeft kan je als het goed is berekenen. je weet hoeveel stoom je hebt, snelheid en de warmte ervan.
Je hebt 5 klimaatunits die voor het gemak allemaal even grootte ruimtes moeten verwarmen.
Van die ruimtes kan je uitrekenen wat de warmtebehoefte is. Eentje is er voor dit experiment genoeg.
Doe die ruimte maal 5 en je weet hoeveel warmte je aan de stoom moet onttrekken.
Je hebt 2 opties. 1 een hetelucht systeem ala Brink waarbij je uitgang in de klimaatunit is maar simpeler qua berekening is water verwarmen en zeggen dat je een klimaatunit een grote radiator is met een ventilator erachter.
De energieafdracht van stoom aan water kan je berekenen. Hint warmtewisselaar.

Maar deze opdracht doet mij sterk denken aan een procesoperator opleiding.

Als hint. Maak op een vel papier eerst een ruwe schets van hoe je proces eruitziet en werk die verder uit.
Neem vooral onderhoud en veiligheid mee. Expansievat is al genoemd. Overdrukventiel voor het geval je pomp uitvalt en doe eens gek zorg dat je een bypass hebt met een 2e pomp voor als er eentje stuk gaat. Paar kleppen zodat je secties voor onderhoud kan afkoppelen. Op diverse plekken temperatuur en flow meters. Natuurlijk een bijvul mogelijkheid en ontluchter. Ook weer het liefst dubbel uitgevoerd met kleppen.

Heb je het ontwerp klaar dan pas gaan rekenen.
Pagina: 1