Vraag
Alle reacties
Dit zal of met 3 fase trunk, of 2x 1 fase trunk gelegd kunnen worden. Navragen bij installateur.
Het gaat dus om maximaal 3300W per fase. Dat is op zich niet extreem voor 2.5mm². Duidelijk meer is nog veilig.
Bij 3 fase trunk dus nog minder.
Verlies met 4mm² is een fractie lager, exact te bepalen met bijvoorbeeld Sunny design (uitgebreide modus). Maar zeker geen eis.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.
Gasloos huis 7kW Panasonic WH-UD07HE5-1 | SolarEdge 2200 + 1200Wp APS micro's
Ik denk vanaf moment binnenkomen in het huis 10 meter. Max 15 meter. Wat onder de pannen zal liggen weet ik niet.timovd schreef op maandag 21 februari 2022 @ 10:44:
een kabel met 4mm2 aders is iets lastiger mee te werken dan met 2,5mm2, dus snap ik de installateur wel. Over welke afstand gaat het? Een dikkere kabel wordt wellicht niet rendabel met kleine verliezen.
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
4x4+4 ymvk-as is in elk geval een draak om mee te werken.
En 4mm² VD draad past heel snel niet in 16m buis...
Kan dus goed dat 4mm² niet eens een realistische optie is... En heel erg is dat dus niet.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.
Dit is natuurlijk niet alleen een gevoel, ook een feit.Sarge78 schreef op maandag 21 februari 2022 @ 10:07:
...
Mijn gevoel zegt 4mm2 leggen voor minder verlies en future proof.
...
Dikkere kabels (van hetzelfde materiaal of dezelfde afstand) hebben minder weerstand, dus minder verlies.
De belangrijkste vraag is dan natuurlijk ook:
hoeveel minder verlies?
En in hoeverre is die dikkere kabel duurder, danwel moeilijker te verwerken (en daarmee duurder in aanleg) dan een dunnere?
8400W piek op 230V is grofweg 36A.
Als je die over 3 fase gooit, is dat 12A per fase.
Op korte afstand, kan dat zelfs over 1,5mm2, sinds die doorgaans goed zijn tot 16A.
Mijn gevoel zegt dat bij een afstand van 10-15m de 2,5mm2 meer dan voldoende zijn.
Vergeet ook niet dat 8400W de piek is, die je doorgaans maar heel kort bereikt voor een paar dagen in het jaar.
Op mijn installatie ben ik al blij al ik 80% van de piek haal tijdens een goede zonnige dag
Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-2080 ; 1TB SSD

Dus nog een pakje minder maximale stroom.
Die gaat overigens wel gehaald worden, het is een omvormer op slechts 75% Wp.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.
Met 6200VA zit je aan nog geen 10A per fase.Ronald schreef op maandag 21 februari 2022 @ 12:11:
@GarBaGe het is soms nuttig andere posts te lezen... Piek is maximaal 21x295=6195VA aan omvormer vermogen
Dus nog een pakje minder maximale stroom.
Die gaat overigens wel gehaald worden, het is een omvormer op slechts 75% Wp.
Dan kan voor korte afstanden zelfs over 1.0mm2
Nu zou ik dat niet zo aanraden, maar 2.5mm2 is meer dan ruim genoeg, lijkt me zo.
Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-2080 ; 1TB SSD
[removed]
Dan is de winst onbetaalbaar.
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021
https://zonnepaneel-info....n_wisselstroomkabels.html
vuistregel is dat je weerstandsverliezen ongeveer halveren met ieder maat dikkere kabel die je neemt in dit soort kwadraten.
bij 20 meter kabellengte en 10 ampere heb je bij 2,5mm2 14,5 watt verlies en bij 4mm2 9,1 watt verlies. Op de 8000 watt die er dan doorheen gaat.
ik heb hem ook eens uitgerekend voor een soortgelijke installatie en heel snel de 4x2,5mm2 ymvkas uit de schuur gepakt die ik nog had liggen.
over 30 jaar ligtijd is er vast een business case voor een dikkere kabel het is toch een ledspotje extra bij vol vermogen. maar op het totaal is de impact niet erg groot.
Wat moet ik verwachten van het uit kunnen vallen van het systeem bij te hoge netbelasting en waarom maakt het dan wel uit of ik een 2.5 of een 4mm2 heb liggen?
Is die kans groot dat het gebeurt en ook nog bij microomvormers?
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
De paar watt verlies is niet wat boeit... Spanning is alles.
Als je 3,6kW over een enkel 2,5mm² aderpaar van 20m gooit, dan staat er iets van 4 volt over; en staat je meterkast al vrolijk op 249V staat dan heb je een probleem.
Maak daar 6mm² van en je kunt er <2V van maken en heb je ineens geen probleem.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.
Hoewel je gelijk hebt, is het een rare opmerking.Ronald schreef op zondag 13 maart 2022 @ 15:16:
...
Maak daar 6mm² van en je kunt er <2V van maken en heb je ineens geen probleem.
230V mag 10% afwijking hebben.
Het mag zo laag zijn als 207V en zo hoog zijn als 253V.
Als je in een gebied zit waarin het altijd 253V kan je nooit wat terugleveren.
Dat is heel afhankelijk van het gebied en de regio...
Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-2080 ; 1TB SSD
Heb je dan een dunne kabel dan is je omvormer 254 volt en slaat uit. Heb je een dikkere kabel is deze 252 volt en blijft aan.
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021
232.39
232.59
234.17
Dan zou ik denken dat het geen probleem moet zijn?
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
Buitendiameter is ook ~16.2mm, dan heb je 19mm nodigRonald schreef op maandag 21 februari 2022 @ 11:02:
Je hebt overigens alleen de keuze tussen meterkast en de eerste micro. De trunk kabel zelf is maar in 1 dikte te krijgen.
4x4+4 ymvk-as is in elk geval een draak om mee te werken.
En 4mm² VD draad past heel snel niet in 16m buis...
Kan dus goed dat 4mm² niet eens een realistische optie is... En heel erg is dat dus niet.
Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.
Stel je hebt 5500 WP aan 12 panelen en drie 1 fase Hoymiles micro-omvormers van elk 2000W. ( 4 panelen per omvormer)
Dat betekent dat elke micro-omvormer op een eigen fase gaat.
Kies je dan voor 3 drie aderige kabels van elk 3 x 4mm² of mag het 1 kabel 5 x 4mm² zijn waarbij de nul dus gedeeld wordt tussen de drie omvormers.
En uit nieuwsgierigheid; hoe ziet dat er uit in de meterkast. Moet er 1 gebruiksmeter per fase in komen of kunnen de 3 fasen in een krachtstroom 3 fasen meter ....?
ik ben benieuwd
[Voor 4% gewijzigd door Romavami op 09-09-2022 10:53]
ik zelf ga ze aan 3 groepen gooien met max 2x zo'n hoymiles (1500)( 8 panelen. 3200W op papier...) per groep
De lengte van die kabel schat ik op maximaal 20 meter.
Je mag bij de laatste lasdoos spliten in L1-N, L2-N en L3-N voor je omvormers.
5G2.5mm2 is prima, je komt maar op 10A per fase.
Dus niet 3 losse kabels 3 losse automaten en 3 losse meters, dat is fout.
[Voor 5% gewijzigd door jeroen3 op 12-09-2022 20:34]