Goedemiddag,
Het EV laadpunt dient aangesloten te worden in de vrijstaande schuur 8 meter vanaf de meterkast. Naar deze schuur loopt al een 3x16A krachtgroep met een kabel van 5x4mm2 ( de hoofdaansluiting is 3x25A). Op deze kabel komen binnenkort zonnepanel aangesloten ( 14x 385WP ) en het voorstel is om in de schuur een modulekast met hoofdschakelaar op te hangen zodat hier t.z.t ook het EV laadpunt gezekerd op aangesloten kan worden.
De installateur van de zonnepanelen stelt vast dat de 5x4mm2 voldoende is voor alleen de panelen maar wil ook voor installatie weten of dit ook voldoende is i.s.m met het EV laadpunt . Mijn conclusie is dat het makkelijk moet kunnen omdat er maximaal geladen kan worden met 11KW op een 3x16A aansluiting en alles wat de zonnepanelen opwekken hierop in mindering kan worden gebracht. Er draait op deze hoofdaansluiting tevens een warmtepomp en er wordt elektrisch gekookt dus load balancing zal zeker nodig zijn om te zorgen dat de hoofdzekeringen het niet opgeven.
De vragen:
- kan/wil men de laadpaal (max 11KW) zoals boven omschreven in combinatie met de pv panelen aansluiten op de 5x4mm2 kabel of maak ik een denkfout ?
- er ligt nog een loze telefoonkabel 4 aderig naar de schuur, kan deze gebruikt worden voor de load balancing of zijn 4 aders niet voldoende ?
Kabels erbij leggen is de laatste optie aangezien er dan erg veel op de schop moet, als het middels de reeds aanwezige 5x4mm2 aansluiting ook veilig kan is dat de mooiste oplossing.
Groeten en dank, Dennis
Het EV laadpunt dient aangesloten te worden in de vrijstaande schuur 8 meter vanaf de meterkast. Naar deze schuur loopt al een 3x16A krachtgroep met een kabel van 5x4mm2 ( de hoofdaansluiting is 3x25A). Op deze kabel komen binnenkort zonnepanel aangesloten ( 14x 385WP ) en het voorstel is om in de schuur een modulekast met hoofdschakelaar op te hangen zodat hier t.z.t ook het EV laadpunt gezekerd op aangesloten kan worden.
De installateur van de zonnepanelen stelt vast dat de 5x4mm2 voldoende is voor alleen de panelen maar wil ook voor installatie weten of dit ook voldoende is i.s.m met het EV laadpunt . Mijn conclusie is dat het makkelijk moet kunnen omdat er maximaal geladen kan worden met 11KW op een 3x16A aansluiting en alles wat de zonnepanelen opwekken hierop in mindering kan worden gebracht. Er draait op deze hoofdaansluiting tevens een warmtepomp en er wordt elektrisch gekookt dus load balancing zal zeker nodig zijn om te zorgen dat de hoofdzekeringen het niet opgeven.
De vragen:
- kan/wil men de laadpaal (max 11KW) zoals boven omschreven in combinatie met de pv panelen aansluiten op de 5x4mm2 kabel of maak ik een denkfout ?
- er ligt nog een loze telefoonkabel 4 aderig naar de schuur, kan deze gebruikt worden voor de load balancing of zijn 4 aders niet voldoende ?
Kabels erbij leggen is de laatste optie aangezien er dan erg veel op de schop moet, als het middels de reeds aanwezige 5x4mm2 aansluiting ook veilig kan is dat de mooiste oplossing.
Groeten en dank, Dennis