Vraag


  • patjan
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-02-2022
Goeden avond,
Om bij mijn laadpaal te komen is het makkelijkste om de 5x4mm2 voedingskabel onder mijn dakpannen te laten lopen. Zou gaan om een afstand van ongeveer 10meter.
Mag dit? en welke kabel moet ik hier dan voor gebruiken?
Bedankt
Patjan

Alle reacties


  • Aapie
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
patjan schreef op zondag 13 februari 2022 @ 20:18:
Goeden avond,
Om bij mijn laadpaal te komen is het makkelijkste om de 5x4mm2 voedingskabel onder mijn dakpannen te laten lopen. Zou gaan om een afstand van ongeveer 10meter.
Mag dit? en welke kabel moet ik hier dan voor gebruiken?
Bedankt
Patjan
Ja, 5x4mm2 ymvk. Mochten ze over de muur moeten lopen gebruik dan even grijze slagvaste buis.

  • patjan
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-02-2022
Dank Aapie
Dit hoeft dus ook geen grondkabel type te zijn?
Bedankt
Patjan

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 15:20

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Nee, grondkabel heeft een extra aardscherm (-as) bedoeld voor beveiliging als je hem doorsteekt met een schep oid. Zolang je niet in je dak gaat graven zit je wel safe denk ik. :D