Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Tibber
Vraag
Beste antwoord (via Sportmind op 14-03-2022 11:41)
Als je echt zelf je huis gaat bouwen (zelf of eigen opdracht), dan is je "geluid probleem" heel makkelijk op te lossen. Laat de WTW installatie echt ontwerpen (lees ga niet voor de goedkoopste aanbieder).
Ontwerpen aan de hand van bepaalde specificaties (uit de vrije hand).
- Maximale geluid bij maximale verversing (max dba )
- Minimale verversing wordt gehaald bij minimale inzet WTW (zeg maar standje 1)
- Luchtsnelheid is zeer laag (valt de ruimte in i.p.v. stromen)
- Goede kruis verversing door de ruimte heen.
Been there, done that op max 28 dba.
Dan krijg je iets meer leidingen/ventielen/wallbox dan bij je "ga voor de laagste prijs offerte", maar heb je nooit meer last van luchtstroming en geluid.
Ontwerpen aan de hand van bepaalde specificaties (uit de vrije hand).
- Maximale geluid bij maximale verversing (max dba )
- Minimale verversing wordt gehaald bij minimale inzet WTW (zeg maar standje 1)
- Luchtsnelheid is zeer laag (valt de ruimte in i.p.v. stromen)
- Goede kruis verversing door de ruimte heen.
Been there, done that op max 28 dba.
Dan krijg je iets meer leidingen/ventielen/wallbox dan bij je "ga voor de laagste prijs offerte", maar heb je nooit meer last van luchtstroming en geluid.
Hoe meer ik weet, hoe meer ik weet dat ik te weinig weet
Alle reacties
Nou ja, "horen". Ja, de ventilatie in mijn badkamer "hoor" je ook als je rustig in de woonkamer zit. Is het vervelend? Niet echt.
Ik zet trouwens de ventilatie al aan als ik ga douchen en dan inderdaad met de 30 minuten timer erop; dus hoogstens daarna hoor ik de ventilatie nog 15 tot 20 minuten (ik douche erg kort).
/edit: Flair 400 hier op de tweede etage.
Ik zet trouwens de ventilatie al aan als ik ga douchen en dan inderdaad met de 30 minuten timer erop; dus hoogstens daarna hoor ik de ventilatie nog 15 tot 20 minuten (ik douche erg kort).
/edit: Flair 400 hier op de tweede etage.
[ Voor 7% gewijzigd door MAX3400 op 11-02-2022 09:20 ]
Mijn advertenties!!! | Mijn antwoorden zijn vaak niet snowflake-proof
Wij hebben hier een wtw hangen maar zetten die nooit in een andere stand dan de allerlaagste. Dan maar een raam open.
's nachts kan ik niet slapen van iedere andere stand. Op stand 3 is het geluid duidelijk hoorbaar bij alle wtw punten. Irritant genoeg om last van te hebben tijdens een film bijvoorbeeld. Zeg er wel bij dat ik redelijk gevoelig ben voor geluid voor mijn rust.
's nachts kan ik niet slapen van iedere andere stand. Op stand 3 is het geluid duidelijk hoorbaar bij alle wtw punten. Irritant genoeg om last van te hebben tijdens een film bijvoorbeeld. Zeg er wel bij dat ik redelijk gevoelig ben voor geluid voor mijn rust.
Dus dan maar een ongezond huis? Heb je wel ooit CO2 waardes gemeten?Mythio schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 09:30:
Wij hebben hier een wtw hangen maar zetten die nooit in een andere stand dan de allerlaagste. Dan maar een raam open.
's nachts kan ik niet slapen van iedere andere stand. Op stand 3 is het geluid duidelijk hoorbaar bij alle wtw punten. Irritant genoeg om last van te hebben tijdens een film bijvoorbeeld. Zeg er wel bij dat ik redelijk gevoelig ben voor geluid voor mijn rust.
Moet je niet terug naar je bouwer om dit aan te kaarten?
Zou even alles in kaart brengen en een topic hier openen, zonde om zo om de rootcause heen te draaien terwijl het mss met een paar dempers na de unit al een stuk beter is.
Als je echt zelf je huis gaat bouwen (zelf of eigen opdracht), dan is je "geluid probleem" heel makkelijk op te lossen. Laat de WTW installatie echt ontwerpen (lees ga niet voor de goedkoopste aanbieder).
Ontwerpen aan de hand van bepaalde specificaties (uit de vrije hand).
- Maximale geluid bij maximale verversing (max dba )
- Minimale verversing wordt gehaald bij minimale inzet WTW (zeg maar standje 1)
- Luchtsnelheid is zeer laag (valt de ruimte in i.p.v. stromen)
- Goede kruis verversing door de ruimte heen.
Been there, done that op max 28 dba.
Dan krijg je iets meer leidingen/ventielen/wallbox dan bij je "ga voor de laagste prijs offerte", maar heb je nooit meer last van luchtstroming en geluid.
Ontwerpen aan de hand van bepaalde specificaties (uit de vrije hand).
- Maximale geluid bij maximale verversing (max dba )
- Minimale verversing wordt gehaald bij minimale inzet WTW (zeg maar standje 1)
- Luchtsnelheid is zeer laag (valt de ruimte in i.p.v. stromen)
- Goede kruis verversing door de ruimte heen.
Been there, done that op max 28 dba.
Dan krijg je iets meer leidingen/ventielen/wallbox dan bij je "ga voor de laagste prijs offerte", maar heb je nooit meer last van luchtstroming en geluid.
Hoe meer ik weet, hoe meer ik weet dat ik te weinig weet
En dempers! Dempers voor de inblaasventielen, en bij de WTW zelf. En het liefst zo lang mogelijk.ollie1965 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 09:46:
Als je echt zelf je huis gaat bouwen (zelf of eigen opdracht), dan is je "geluid probleem" heel makkelijk op te lossen. Laat de WTW installatie echt ontwerpen (lees ga niet voor de goedkoopste aanbieder).
Ontwerpen aan de hand van bepaalde specificaties (uit de vrije hand).
- Maximale geluid bij maximale verversing (max dba )
- Minimale verversing wordt gehaald bij minimale inzet WTW (zeg maar standje 1)
- Luchtsnelheid is zeer laag (valt de ruimte in i.p.v. stromen)
- Goede kruis verversing door de ruimte heen.
Been there, done that op max 28 dba.
Dan krijg je iets meer leidingen/ventielen/wallbox dan bij je "ga voor de laagste prijs offerte", maar heb je nooit meer last van luchtstroming en geluid.
[Afbeelding: Comfotube flat. Balansventilatie vanuit kamer verzamelen richting garage]
https://duurzamehuizenroute.nl/woning/vrijstaande-woning-2019-ommen
Even een update; vanwege leverproblemen in WTW land is het een Duco Energy premium geworden. CO2 gestuurd en bi-zonaal. Ook bedankt voor de tip van de dempers. Gelukkig heeft de aannemer overal waar dempers nodig waren dit al uit zichzelf meegenomen in het ontwerp, maar het was fijn om te weten (en te zien dat het uit zichzelf gebeurt!). Ik laat mijn ervaringen wat betreft geluid nog weten.
Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Tibber