Itho Daalderop CVE-S ECO

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • Dj Neo Ziggy
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 10-05 21:34
Sinds een jaar heb ik het bovenstaande apparaat laten installeren.
Daarbij zat een Spiderbase om zo de standen te regelen als ik iets zou willen aanpassen. Over het algemeen staat hij op standje 1 voor circulatie.

Voor de rest is het ding "dom" er zitten geen timers of klokken in, ook zijn er geen andere bedieningsschakelaars aan gekoppeld.

Ik heb het probleem dat het apparaat strak om 0:40 als een gek aangaat. Standje afzuigen dat je haren recht overeind gaan staan. Op de spider base springt hij dan ook van standje 1 naar auto.

Relevante software en hardware die ik gebruik:
Alleen de Spiderbase, geen andere hard of -software.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Stekker eruit, maar dat resulteert in het feit dat mijn huis binnen twee dagen heel erg vochtig wordt, dus geen optie.

Apparaat open gemaakt, en daar zie ik alleen een printplaat met twee potmeters, die regelen de kracht van twee motoren. Voor de rest durf ik daar niet aan te zitten.

Wat is hoop? Uitgestelde teleurstelling

Alle reacties


  • Aiolos
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Het zou kunnen dat je buren dezelfde afstandsbediening-code gebruiken als je eigen spider base. Even alle aangemelde afstandsbedieningen (de spider base?) afmelden, resetten en opnieuw aanmelden lost het probleem dan mogelijk wel op.