Ik wil gebruik gaan maken van een pv installatie en heb wat offertes aangevraagd.
De offerte die me tot nu toe het meeste aansprak maakt gebruik van een Goodwe GW3600D-NS omvormer.
De offerte bestaat verder uit 10 panelen van 370 Wp.
Deze panelen komen allemaal op hetzelfde schuine dak op het zuiden te liggen, zonder kans op schaduw.
De installateur raadt me aan om de 10 panelen te verdelen over twee strings van 5 stuks, waarbij de strings op een aparte MPPT tracker worden aangesloten.
Ik was daar verbaasd over omdat je met 10 panelen van 34 volt op één string veel dichter bij de nominale ingangsspanning van 360 volt uitkomt dan met 5 panelen.
Ook dacht ik dat de omvormer later zou opstarten met 5 panelen omdat het dan langer duurt voordat de opstartspanning van 120 volt wordt bereikt.
De maximale spanning van de 10 panelen in serie is 420 volt en blijft daarmee dus ruim onder de maximale ingangsspanning van 600 volt.
Ik heb dit voorgelegd aan de installateur en hij vertelde me dat ze de panelen eigenlijk altijd op twee trackers aansluiten, als de omvormer daar ook over beschikt uiteraard.
Het zou voor het opstarten ‘s ochtends maar heel erg weinig uitmaken en ook ‘s avonds zou er weinig verschil zijn met het stoppen van de omvormer.
Het voordeel van twee strings zou zijn dat de omvormer minder zwaar belast zou worden, je zou met 10 panelen op één tracker dichter bij de grenzen van het systeem uit gaan komen.
Ik kreeg het idee dat hij dacht dat je het maximale ingangsvermogen over de twee trackers moet verdelen, om het systeem zo minder zwaar te belasten.
Ik heb zelf altijd gedacht dat het maximale ingangsvermogen van de omvormer ook voor één tracker van toepassing was bij een systeem met meerdere trackers, zolang je met alle trackers samen maar niet boven het maximale ingangsvermogen uitkomt.
Kan iemand aangeven of de installateur het hier bij het rechte eind heeft en dat 2 strings van 5 de voorkeur hebben boven één string van 10 panelen?
De offerte die me tot nu toe het meeste aansprak maakt gebruik van een Goodwe GW3600D-NS omvormer.
De offerte bestaat verder uit 10 panelen van 370 Wp.
Deze panelen komen allemaal op hetzelfde schuine dak op het zuiden te liggen, zonder kans op schaduw.
De installateur raadt me aan om de 10 panelen te verdelen over twee strings van 5 stuks, waarbij de strings op een aparte MPPT tracker worden aangesloten.
Ik was daar verbaasd over omdat je met 10 panelen van 34 volt op één string veel dichter bij de nominale ingangsspanning van 360 volt uitkomt dan met 5 panelen.
Ook dacht ik dat de omvormer later zou opstarten met 5 panelen omdat het dan langer duurt voordat de opstartspanning van 120 volt wordt bereikt.
De maximale spanning van de 10 panelen in serie is 420 volt en blijft daarmee dus ruim onder de maximale ingangsspanning van 600 volt.
Ik heb dit voorgelegd aan de installateur en hij vertelde me dat ze de panelen eigenlijk altijd op twee trackers aansluiten, als de omvormer daar ook over beschikt uiteraard.
Het zou voor het opstarten ‘s ochtends maar heel erg weinig uitmaken en ook ‘s avonds zou er weinig verschil zijn met het stoppen van de omvormer.
Het voordeel van twee strings zou zijn dat de omvormer minder zwaar belast zou worden, je zou met 10 panelen op één tracker dichter bij de grenzen van het systeem uit gaan komen.
Ik kreeg het idee dat hij dacht dat je het maximale ingangsvermogen over de twee trackers moet verdelen, om het systeem zo minder zwaar te belasten.
Ik heb zelf altijd gedacht dat het maximale ingangsvermogen van de omvormer ook voor één tracker van toepassing was bij een systeem met meerdere trackers, zolang je met alle trackers samen maar niet boven het maximale ingangsvermogen uitkomt.
Kan iemand aangeven of de installateur het hier bij het rechte eind heeft en dat 2 strings van 5 de voorkeur hebben boven één string van 10 panelen?