Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mckooiker
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 24-06-2022
Naar aanleiding van de verdubbeling van de prijs van warmte per GJ van Eneco per 1 januari ben ik me een beetje gaan inlezen om een warmtepomp aan te gaan schaffen en de stadsverwarming helemaal af te laten sluiten. Na redelijk wat berekeningen kom ik nu tot de conclusie dat een lucht/water warmtepomp ons (redelijk goed geisoleerd huis uit 2015, gemiddeld verbruik afgelopen jaren van 23GJ) zou kunnen verwarmen. We hebben echter geen vloerverwarming, maar wel 9 convector-radiatoren (Jaga/tempo). Bij 35 graden geven die een maximaal vermogen van 2.8kW. Dit zal echter op koude dagen niet voldoende zijn om het hele huis aangenaam warm te houden ben ik bang (ik heb afgelopen weken het dagverbruik van warmte bijgehouden, en dan bleef ik daar nog wel onder, maar het was dan ook weer geen elfstedentocht weer).
Dus mij idee is om de eventuele warmtepomp dan maar op 40 of 45 graden af te laten stellen. Om te berekenen wat dat doet met het verbruik van electriciteit zou ik dus de SCOP moeten weten of berekenen van de eventuele warmtepomp. Is er een manier om dat te berekenen? Ik heb ook al een eerste offerte binnen voor een mitshubishi SUZ-SWM80, die een COP zou hebben van 4.7 (is geen SCOP, I know).

Ik raak echt de weg kwijt als ik moet gaan zoeken om de SCOP waarde van een warmtepomp moet vinden, laat staan dat ik weet hoe ik vervolgens van (S)COP 7/35 naar naar (S)COP 7/45 moet gaan.
Hebben jullie tips hoe ik dit kan vinden/uitrekenen?
Bij voorbaat dank! (en als er info mist laat maar even weten)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 16:56
In de specificaties of de manual staat vaak een tabel of grafiek waar je dit in kan vinden.
Bv Mitsubishi databook

Daarnaast kan je wellicht ventilatoren op de jaga plAatsen, ook wel dbe genoemd

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 10:56
Met een L/W warmtepomp kun je vaak het best stoken met alle radiatoren dom open en WAR (ook wel stooklijn genoemd).
Dan meet de warmtepomp de buitentemperatuur en bepaalt op basis daarvan de aanvoertemperatuur.
Dus bv bij -10 C voert die dan 45 graden C aan. En bij +7 C is een aan aanvoer van 30 graden al voldoende. Dus tenzij het Elfstedentoch weer is heb je ook met convectoren helemaal geen slechte COP.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mckooiker
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 24-06-2022
busscherski schreef op zondag 30 januari 2022 @ 19:50:
Dan meet de warmtepomp de buitentemperatuur en bepaalt op basis daarvan de aanvoertemperatuur.
Dus bv bij -10 C voert die dan 45 graden C aan. En bij +7 C is een aan aanvoer van 30 graden al voldoende.
Oh wow, dat had ik nog nergens gelezen :) thanx voor de info!