Slonzo schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 16:30:
[...]
Omdat je dan het laagste [sluimer]verbruik van de hele dag hebt & dus 'ongestoord' je boiler (die amper opbrengst heeft van de zonnecollectoren) kan verwarmen zonder wakker te moeten liggen van de kwartierpieken.
Al dan niet met een 7 minuten aan/7minuten uit schema

Ok, nu ben ik mee. Je gebruikt je zonneboiler 's nachts dus gewoon als een ordinaire weerstandsboiler.
Ik lig ook niet wakker van kwartierpieken. Deze voormiddag was het even mooi weer. Al voldoende om de accu tot 57% op te laden. Voldoende om bv. 3 x 150 l SWW op te warmen tot 42°C
Buiten de extravagante situaties, is er wanneer je elektrisch verwarmt toch geen enkel scenario waarbij je productie en verbruik in balans gaan zijn in de winter? Net wanneer je verbruik het hoogst ligt.
Inderdaad, niet wanneer je 100% inzet op elektrisch verwarmen.
Om op onze breedtegraad off grid te kunnen gaan geloof ik ook niet in het of-of verhaal maar streef ik eerder naar een en/en situatie => een cascade van maatregelen waarbij iedere toepassing wordt ingezet wanneer de omstandigheden gunstig zijn voor het hoogste rendement.
Wat betreft verwarmen is dit in de eerste plaats er voor zorgen dat er door isolatie en oriëntatie zo weinig mogelijk bijkomend verwarmd moet worden. Voor iedere kWh die je niet meer nodig hebt moet je al geen oplossing meer zoeken.
Dan kom ik nog tot max. 100 dagen per jaar dat er verwarmd moet worden. In eerste rang wordt dit opgevangen door rechtstreekse zoninstraling (zoals bv. een dag als vandaag en maandag ll) - vervolgens zonale L/L WP verwarming - vervolgens uitgebreide zonale L/W WP verwarming en als het echt koud wordt en/of langdurig bewolkt massakachel (voor leefruimte en SWW).
Met een en-en scenario kan je perfect alles in balans houden. Je zet gewoon in wat er op dat ogenblik het best voor geschikt is.
Ik heb bij een gemiddeld etmaalverbruik van 5-6 kWh nu een proefproject lopen van 5.6 kWp PV bij 32° hellingshoek en ZZ0 oriëntatie en een semi off grid buffer van 15,4 kWh. Dit om gedurende een jaar de theoretische berekeningen in de praktijk te testen. Ik ging er eerst vanuit dat ik de buffer en productiecapaciteit beiden zou moeten verdubbelen om helemaal zonder de kachel te kunnen. Mijn voorlopige data geeft echter aan dat de buffer van 15,4 kWh ruim voldoende zal zijn en ik waarschijnlijk alleen mijn productie naar een niveau van 9-12 kWp moet brengen. Ik heb ook al enkele jaren (in de tijd van de saldering) volledig op de L/W WP voor CV en SWW gedraaid. Na de laatste isolatieupgrade (2019-2020) bleek al dat ik de WP alleen maar moet doen draaien tussen 10:00 en 15:00 uur om de leefruimte op een comfortabele temperatuur te houden. De uren dat ik dus maximaal kan gebruik maken van direct verbruik.
De L/L WP vraagt zo weinig vermogen (een 300 tot 600 Wh) om de leefruimte nadien (indien nodig) op temperatuur te houden dat ze zonder problemen op de batterij kan draaien.
Ik heb ook al ondervonden dat bij echt aanhoudende vrieskou (minus 8°C voor een week) de zon dan meestal krachtig genoeg is om via de O-Z en W gelegen ramen (kop van de leefruimte) de boel tijdens daguren tot 22-23°C te verwarmen . Bij zo'n weertype is er meestal een strakke blauwe lucht.
Als je dus wat aan planning doet en vooruit denkt is er veel meer mogelijk dan je op het eerste zicht zou denken. Maar mij hoor je niet zeggen dat het de gemakkelijkste oplossing is. Toch niet in de beginfase.
Dat zou dan betekenen dat de opmerking over vakantiehuisjes en laagverbruikers niet klopt?
Voor hen wordt het dan goedkoper i.p.v. duurder.
Nee, meestal en zeker voor periodiek gebruikte vakantiehuizen, wordt het net duurder. De vaste kosten wegen dan veel zwaarder door. Ze kunnen deze nie tmeer compenseren met lagere kWh kosten.
Het wordt - relatief - goedkoper voor grote afnemers. Ze kunnen de vaste kosten vlugger recupreren met een veel groter aandeel goedkopere kWh afname.