Solaredge: 1 of 2 omvormers bij dakvlakken 10m uit elkaar

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DualDevil
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 07-07 16:34

DualDevil

Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz

Topicstarter
Ha Tweakers,

Ik ben bezig met een zonnepanelen opdracht, en heb op hoofdlijnen twee opties:

Eerst het legplan, want dat is in beide gevallen gelijk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GmHCx8vanDZ1q6pYcEoJLuiWh1k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1OXWhmJ6RUBPbdi9UTetDnQ7.jpg?f=user_large
Het zijn 22 panelen van 365wp, 16 op het hoofddak, 6 op de garage. De afstand tussen garage en hoofddak is horizontaal 10 meter.

De opties zijn:
1. Eenvoudig, met één grote omvormer tegen de achtergevel:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wAoNpTf9AI1vqnfG-3ORz2e42YM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2q8BCs133HvaTg2ucBUtxP2C.jpg?f=user_large

Dat vind ik persoonlijk de mooiste met geen kabels de woning in (behalve meterkast), maar of het qua rendement, optimizers, inductielussen of kabelverliezen problemen geeft weet ik niet. In SolarEdge designer vindt hij het prima op een SE6K of SE7K omvormer en krijg ik geen meldingen. Het geeft wel iets meer DC kabel. De installateur sprak daarbij over inductielussen als reden om dit af te raden. Wat ik ervan begrijp is dat dat tot een minimum beperkt kan blijven door kabels strak langs elkaar te houden. De AC kabel is in deze configuratie 1x 10 meter, maar de DC is zo'n 2x13 (plus en min) meter langer dan bij losse individuele omvormers.

2. Twee omvormers:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E146-rjrkoB5tv69P7eTC_3H1a4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZHeWmaVN9cpqdwHyfXi4fG1P.jpg?f=user_large

Dit kan ook, maar neemt ruimte in op de zolder en geeft warmte en geluid, vraagt kabeldoorvoeren de woning in en heeft 2 in plaats van 1 omvormer nodig (Se2200H en SE5K). Omvormer op zolder, en omvormer in de garage. De DC kabels zijn in deze configuratie kort (direct van dak naar zolder, direct van garagedak naar garage). De AC kabels zijn dan wel langer (totaal een meter of 4 meer AC voor huis, en een meter of 12 meer AC (1 fase) naar garage.

Ik zoek vooral naar de meest efficiente oplossing qua rendement / werking van het solaredge systeem. Als splitsing daarvoor nodig is, is het zo. In het geval de omvormer buiten komt, zal ik hem goed in een kast inbouwen zodat de elementen weinig invloed hebben, en er toch veel ventilatie is.

Bedankt voor alle input.

[ Voor 3% gewijzigd door DualDevil op 28-01-2022 08:56 . Reden: typefoutje, bedankt voor het opmerken. ]

| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 09:10
Maar het zijn dus 32 panelen? Dan: tikfoutje :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 09:08

Cr3ator

1 bar is geen bar

Ook AC-kabels hebben verliezen (zijn dunner, de stroom is hoger want spanning lager en ze zijn net zo lang, want moeten uiteindelijk ook naar de meterkast). Inductielus is niet aanwezig mits de kabels gewoon strak langs elkaar liggen. Wel moeten ze goed afgeschermd worden natuurlijk met een stevige mantelbuis. Optie 1 is dan mooier en goedkoper. De 6K omvormer is waarschijnlijk de beste keuze vanwege de O/Z/W-richting van de panelen.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MacgregorSound
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 17-06 21:20
Langere AC kabel geeft meer spanningsopdrijving door de weerstand van de kabel, is te voorkomen door een juiste kabeldikte berekening.

Langere DC kabels die ondergronds gaan geeft meer kans op isolatiefouten, maar is bij juiste aanleg wel het makkelijkste. Als + en - elk een eigen buisje krijgen en strak naast elkaar liggen is er niets aan de hand.