Situatieschets:
Van de meterkast (netaansluiting 3x25A) tot overkapping op ZZW is ongeveer 30 meter. Halverwege zit mijn garage.
Op die overkapping kan ik mogelijk 12 panelen kwijt volgens een installateur, maar de afstand tot dakrand van 50cm wordt dan niet gerealiseerd.
Totale installatie is dan 12*360Wp = 4320 Wp.
De benodigde omvormer daarvoor (90% - 110%) komt dan op ~3900W tot ~4700W
Nu heb ik 2 opties, waarvan ik zelf twijfel welke beter is;
Optie 1:
Een 3-fase omvormer van 4400W. Om deze aan te sluiten zou ik vanuit de meterkast naar de garage 5x2,5mm2 draad moeten trekken door loze leiding van 19mm, en vanuit de garage 15m naar overkapping een 5x2,5mm2 ymvk-as kabel.
Volgens de installateur is 2,5mm2 over die lengte van 30m niet geschikt voor een stabiele installatie (verliezen in kabel). Maar in dit geval beperk ik totaal vermogen tot 4400W wat neerkomt op zo'n 6,5A per fase. Geeft dat echt problemen?
Optie 2:
Een 1-fase omvormer van 3600W. Hiervoor zou ik de hele bedrading uit kunnen leggen op 3x4mm2. Dan is dat iig geen probleem meer, maar beperk ik wel mijn maximale opbrengst (er kunnen wellicht nog 12 panelen op, maar die worden dan mogelijk afgetopt)
Note: Drie-fasen op 4mm2 gaat niet, want ik moet door 19mm PVC buis heen, vandaar deze twee opties.
Welke lijkt jullie het beste?
Van de meterkast (netaansluiting 3x25A) tot overkapping op ZZW is ongeveer 30 meter. Halverwege zit mijn garage.
Op die overkapping kan ik mogelijk 12 panelen kwijt volgens een installateur, maar de afstand tot dakrand van 50cm wordt dan niet gerealiseerd.
Totale installatie is dan 12*360Wp = 4320 Wp.
De benodigde omvormer daarvoor (90% - 110%) komt dan op ~3900W tot ~4700W
Nu heb ik 2 opties, waarvan ik zelf twijfel welke beter is;
Optie 1:
Een 3-fase omvormer van 4400W. Om deze aan te sluiten zou ik vanuit de meterkast naar de garage 5x2,5mm2 draad moeten trekken door loze leiding van 19mm, en vanuit de garage 15m naar overkapping een 5x2,5mm2 ymvk-as kabel.
Volgens de installateur is 2,5mm2 over die lengte van 30m niet geschikt voor een stabiele installatie (verliezen in kabel). Maar in dit geval beperk ik totaal vermogen tot 4400W wat neerkomt op zo'n 6,5A per fase. Geeft dat echt problemen?
Optie 2:
Een 1-fase omvormer van 3600W. Hiervoor zou ik de hele bedrading uit kunnen leggen op 3x4mm2. Dan is dat iig geen probleem meer, maar beperk ik wel mijn maximale opbrengst (er kunnen wellicht nog 12 panelen op, maar die worden dan mogelijk afgetopt)
Note: Drie-fasen op 4mm2 gaat niet, want ik moet door 19mm PVC buis heen, vandaar deze twee opties.
Welke lijkt jullie het beste?
tjah..