Vanochtend problemen gehad met stroomuitval. Uiteindelijk blijkt dat de waterkoker op 1 stopcontact in de keuken de aardlek er af knalt en op een ander stopcontact niet.
Dit is mijn meterkast:
Kennelijk is het zo aangelegd ooit dat de groepen met de groene streep er onder op de aardlek zitten. De andere groepen niet.
Dit staat op het oorspronkelijke briefje in de meterkast:
1 = woonkamer/keuken
...
5 = wasdroger
6 = vaatwasser
7 =extra groep keuken
De keuken is ooit al vervangen. Bij het vervangen kan het maar zo zijn dat er nu stopcontacten boven het aanrecht op groep 6 of 7 zitten. Op groep 1 klapte de aardlek er wel uit met de waterkoker, op het andere stopcontact niet. Bij uitgezetten groep 1 deed dat andere stopcontact het nog wel. De stopcontacten hebben allemaal wel randaarde.
De vraag die ik heb: Waarom zitten er groepen zonder aardlek in de meterkast? Is daar een reden voor?
Nou denk ik natuurlijk ook direct: Dat is super gevaarlijk, die waterkoker heeft metalen delen en die staan dan onder stroom! Gemeten: 2,5V AC. Maar goed, ik denk niet dat ik dat op deze manier goed meet omdat het stopcontact wel randaarde heeft. Dus die 2,5V is dan ook op de randaarde.
Edit: Verlengsnoer zonder randaarde er tussen gezet. De spanning is dan 5V AC met de waterkoker uit en 9V AC met de waterkoker aan. Maar er kan kennelijk wel genoeg stroom lopen om een aardlek te triggeren.
Edit2: Het blijkt dat het metalen deel van de waterkoker niet aan de randaarde vd stekker zit (oneindige weerstand). Dus opnieuw gemeten maar dan op de stekker ipv het metaal vd waterkoker. Resultaat: 40V AC met de waterkoker uit, en 60V AC met de waterkoker aan. Tevens de stroom gemeten door de multimeter tussen de aarde vd stekker en de aarde op het stopcontact te zetten (met nog altijd het verlengsnoer zonder randaarde er tussen). Vreemd: 0.000mA.... Hoe kan de aardlek er dan af gaan????
Advies?
Dit is mijn meterkast:
Kennelijk is het zo aangelegd ooit dat de groepen met de groene streep er onder op de aardlek zitten. De andere groepen niet.
Dit staat op het oorspronkelijke briefje in de meterkast:
1 = woonkamer/keuken
...
5 = wasdroger
6 = vaatwasser
7 =extra groep keuken
De keuken is ooit al vervangen. Bij het vervangen kan het maar zo zijn dat er nu stopcontacten boven het aanrecht op groep 6 of 7 zitten. Op groep 1 klapte de aardlek er wel uit met de waterkoker, op het andere stopcontact niet. Bij uitgezetten groep 1 deed dat andere stopcontact het nog wel. De stopcontacten hebben allemaal wel randaarde.
De vraag die ik heb: Waarom zitten er groepen zonder aardlek in de meterkast? Is daar een reden voor?
Nou denk ik natuurlijk ook direct: Dat is super gevaarlijk, die waterkoker heeft metalen delen en die staan dan onder stroom! Gemeten: 2,5V AC. Maar goed, ik denk niet dat ik dat op deze manier goed meet omdat het stopcontact wel randaarde heeft. Dus die 2,5V is dan ook op de randaarde.
Edit: Verlengsnoer zonder randaarde er tussen gezet. De spanning is dan 5V AC met de waterkoker uit en 9V AC met de waterkoker aan. Maar er kan kennelijk wel genoeg stroom lopen om een aardlek te triggeren.
Edit2: Het blijkt dat het metalen deel van de waterkoker niet aan de randaarde vd stekker zit (oneindige weerstand). Dus opnieuw gemeten maar dan op de stekker ipv het metaal vd waterkoker. Resultaat: 40V AC met de waterkoker uit, en 60V AC met de waterkoker aan. Tevens de stroom gemeten door de multimeter tussen de aarde vd stekker en de aarde op het stopcontact te zetten (met nog altijd het verlengsnoer zonder randaarde er tussen). Vreemd: 0.000mA.... Hoe kan de aardlek er dan af gaan????
Advies?