Dag!
Na veel nadenken, inlezen etc, denk ik dat ik eindelijk de oplossing gevonden heb.
Situatie is als volgt:
We hebben een 1 fase aansluiting (40a) in onze meterkast. Waarbij we dit willen aanpassen met het volgende:
Toevoegen van:
- B16 aardlekautomaat (voor de airco)
- 40A aardlekschakelaar
- 40A aardlekschakelaar
op 1 aardlekschakelaar -> kabel naar schuur -> minigroepenkastje met 4x B16 installatieautomaat (voor bijv. tuinverlichting, koelkast/vriezer, waterornament)
op 1 aardlekschakelaar -> kabel naar schuur -> minigroepenkastje met 1x C16 installatieautomaat (voor bijv. 23cm dikke haakse slijper, heater etc)
De kabel die tussen de aardlekautomaat en de 4x B16 komt is nu een YMVK-as 2x2,5. Is dat voldoende? Of moet dat een dikkere worden?
Dit is in het kort. Dit zou moeten kunnen toch? Afgekeken van de situatie die onze zonnepanelenboer heeft toegevoegd, namelijk een 40A aardlekschakelaar in de meterkast, met (volgens mij toch dikker dan 2,5mm2) kabels naar zolder, waar een minigroepenkastje geplaatst is t.b.v. wasmachine en omvormer).
Kortom, hoofdvraag:
- Mag bovenstaande situatie
- Heb ik de juiste kabeldikte in de grond?
edit:
even gekeken, maar tussen aardlekschakelaar en installatieautomaten op zolder zit een 4mm2 kabel. Ik ga er dus vanuit dat in de tuin ook een 4mm2 kabel moet. 1 vraag al beantwoord dus
Na veel nadenken, inlezen etc, denk ik dat ik eindelijk de oplossing gevonden heb.
Situatie is als volgt:
We hebben een 1 fase aansluiting (40a) in onze meterkast. Waarbij we dit willen aanpassen met het volgende:
Toevoegen van:
- B16 aardlekautomaat (voor de airco)
- 40A aardlekschakelaar
- 40A aardlekschakelaar
op 1 aardlekschakelaar -> kabel naar schuur -> minigroepenkastje met 4x B16 installatieautomaat (voor bijv. tuinverlichting, koelkast/vriezer, waterornament)
op 1 aardlekschakelaar -> kabel naar schuur -> minigroepenkastje met 1x C16 installatieautomaat (voor bijv. 23cm dikke haakse slijper, heater etc)
De kabel die tussen de aardlekautomaat en de 4x B16 komt is nu een YMVK-as 2x2,5. Is dat voldoende? Of moet dat een dikkere worden?
Dit is in het kort. Dit zou moeten kunnen toch? Afgekeken van de situatie die onze zonnepanelenboer heeft toegevoegd, namelijk een 40A aardlekschakelaar in de meterkast, met (volgens mij toch dikker dan 2,5mm2) kabels naar zolder, waar een minigroepenkastje geplaatst is t.b.v. wasmachine en omvormer).
Kortom, hoofdvraag:
- Mag bovenstaande situatie
- Heb ik de juiste kabeldikte in de grond?
edit:
even gekeken, maar tussen aardlekschakelaar en installatieautomaten op zolder zit een 4mm2 kabel. Ik ga er dus vanuit dat in de tuin ook een 4mm2 kabel moet. 1 vraag al beantwoord dus
[ Voor 8% gewijzigd door NeFoRcE op 18-01-2022 16:21 ]