  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:57
Hallo,

Omdat we hier twee duidelijk verschillende zones in huis hebben (de woonkamer met vvw (lt en ht aanvoer mogelijk, draait nu op 30 graden en dat werkt)) en de werkkamer (twee ht radiatoren).
De rest van huis is niet van belang, airco's in twee van de drie andere slaapkamers, twee badkamers waar een ondermaatse design radiator hangt, die zouden kunnen meeliften (als ze goed zijn ingeregeld) op het ht circuit.

Echter, ik heb een werkende 2draads 3 wegklep liggen. Dit specifieke geval: https://www.comwo.nl/nl/2...-HkG_817zhIIaAkoaEALw_wcB, maar kan nergens de specifieke instructies vinden die horen bij de 2 of 3 wegklep set van Intergas.

Toen dacht ik, er is vast iemand (hier) die dat al eens heeft gedaan en die me op weg kan helpen.
De specifiek instructie in de handleiding zegt namelijk: "sluit aan volgens instructies geleverd bij set art.num 093697 of 093707".
Dus, heeft iemand toevallig die instructies en zou die willen delen?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-i9XEtkLmwOoJEpW32jwc79oryM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZYvk80eUBKf80A8fdb5BcaSH.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:57
Inmiddels is de tweeweg klep optie bij ons thuis geïnstalleerd met een 2e thermostaat.
Werkt goed. Alleen nu zou ik de tweede thermostaat nog in de gateway ap willen zien.
Is er iemand hier die dat al eens gedaan heeft??

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:57
Update over de tweede thermostaat in de comfort ap... Dat kan (nog) niet. Intergas is er wel mee bezig (geweest) maar is dus niet mogelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stefan-d
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 24-08-2024

stefan-d

Tweakers gaming live!

Ik ben benieuwd, je geeft aan dat het inmiddels geinstalleerd is. Maar zou je willen delen hoe de 2/3 wegklep nu is aangesloten en waar je de bijbehorende sensor los gekocht hebt en hoe die dan is aangesloten?
Welke parameters moeten er gewijzigd worden?

Ik kwam namelijk je topic tegen met precies dezelfde zoektocht. Ik heb de 3wegklep van de oude boiler, die werkt prima, maar ik mis de instructies.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:57
Ik ga er morgen een berichtje over maken. Met de instellingen zo. Zit nu op de telefoon, is allemaal wat beperkter. Morgen meer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:57
stefan-d schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:58:
Ik ben benieuwd, je geeft aan dat het inmiddels geinstalleerd is. Maar zou je willen delen hoe de 2/3 wegklep nu is aangesloten en waar je de bijbehorende sensor los gekocht hebt en hoe die dan is aangesloten?
Welke parameters moeten er gewijzigd worden?

Ik kwam namelijk je topic tegen met precies dezelfde zoektocht. Ik heb de 3wegklep van de oude boiler, die werkt prima, maar ik mis de instructies.
Zo hierbij de beloofde informatie.

Voor de duidelijkheid, ik heb een 2 wegklep. Geen 3wegklep. De sensor en het warteltje (En de handleiding) zitten dan allemaal in de doos. De sensor zelf kan ik niet zosnel vinden, maar een warmteservice in de buurt, of de intergas technische helpdesk (per telefoon of email) werkt voor mij heel goed.

De instellingen die je moet wijzigen kun je vinden als je google op "intergas 2wegklep handleiding" en dan is het het eerste plaatje dat je tegenkomt (link naar klusidee forum).Plaatje hieronder opgenomen.

Tevens hieronder het instellingen overzicht van de verschillende parameters.

De klep zit bij mij gemonteerd op een locatie in het systeem dat het de 2 vloerverwarming verdelers splitst van de zolder radiatoren. De zolder draait dan op (max) 80 graden water, de vloerverwarming op max 40 (meestal 30).

Afbeeldingslocatie: https://www.cvkoopjes.nl/51155-thickbox_default/intergas-honeywell-ltht-2-wegklep-kombi-kompakt-ketel-230-v.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IZ8O4tFPbPPsxderSnxvAhaIwgY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/glMaPjmbjlJyBeA1EQ3eXnhV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gbDL-bMvxEXiI2iXlGTjS6yO4Pw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RwwyycrNZx4K5f7R9CpIE3VT.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door tcw82 op 06-12-2022 10:25 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:57
stefan-d schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:58:
Ik ben benieuwd, je geeft aan dat het inmiddels geinstalleerd is. Maar zou je willen delen hoe de 2/3 wegklep nu is aangesloten en waar je de bijbehorende sensor los gekocht hebt en hoe die dan is aangesloten?
Welke parameters moeten er gewijzigd worden?

Ik kwam namelijk je topic tegen met precies dezelfde zoektocht. Ik heb de 3wegklep van de oude boiler, die werkt prima, maar ik mis de instructies.
Toevallig vandaag een pompschakelaar ontvangen en daar zit een losse sensor bij. Als je wil kan ik die wel eens doormeten mogelijk is dat dezelfde weerstand als die van Intergas zelf en zou je dus ook deze sensor kunnen gebruiken . Stekkertje lijkt zelfs hetzelfde, al kan je dat natuurlijk ook gewoon even solderen op een nette manier.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2HH2s4BbcJrmMYyKCJ-zcGRdlMw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/98PTbaD7iXlq9p1lA0bft9GV.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lange Herman
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 14-05 22:49
Alle Intergas sensoren tbv de HRE zijn 12 kilo Ohm.
Zie ook paragraaf 10.3 op pagina 63.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:57
Lange Herman schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 22:14:
Alle Intergas sensoren tbv de HRE zijn 12 kilo Ohm.
Zie ook paragraaf 10.3 op pagina 63.
Ik heb een Intergas Xtreme. En welk document?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stefan-d
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 24-08-2024

stefan-d

Tweakers gaming live!

Dankjewel voor de uitgebreide update, helpt mij om alles goed aan te sluiten en maakt je topic meteen informatief, aangezien hij hoog bovenaan in google stond :)

Ik heb de 12k ohm ntc sensoren en de kabeltjes bij warmteservice besteld inmiddels. Maar doormeten kan wel interessant zijn, aangezien die van intergas 20 euro kosten met een kabeltje erbij.. dat is gevoelsmatig wel erg duur.


Waarom heb je een aparte pompschakelaar gekocht? Ik overweeg juist om mijne eraf te halen. In de handleiding van de intergas staat terecht de opmerking dat een externe pomp ervoor kan zorgen dat het warmwaterbedrijf gekoeld wordt door de flow over de warmtewisselaar. De xtreme ketel heeft een aansluitpunt voor de vloerverwarmingspomp, zodat deze draait als die zone verhit wordt.

[ Voor 33% gewijzigd door stefan-d op 07-12-2022 20:54 . Reden: toevoeging pompschakelaar ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lange Herman
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 14-05 22:49
@ tcw82
Dat staat uiteraard in de installatiehandleiding.
De door mij genoemde paragraaf en bladzijde zijn die van de HRE.

Voor de Xtreme:
paragraaf 10.3 op blz 82.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:57
stefan-d schreef op woensdag 7 december 2022 @ 20:52:
Dankjewel voor de uitgebreide update, helpt mij om alles goed aan te sluiten en maakt je topic meteen informatief, aangezien hij hoog bovenaan in google stond :)

Ik heb de 12k ohm ntc sensoren en de kabeltjes bij warmteservice besteld inmiddels. Maar doormeten kan wel interessant zijn, aangezien die van intergas 20 euro kosten met een kabeltje erbij.. dat is gevoelsmatig wel erg duur.


Waarom heb je een aparte pompschakelaar gekocht? Ik overweeg juist om mijne eraf te halen. In de handleiding van de intergas staat terecht de opmerking dat een externe pomp ervoor kan zorgen dat het warmwaterbedrijf gekoeld wordt door de flow over de warmtewisselaar. De xtreme ketel heeft een aansluitpunt voor de vloerverwarmingspomp, zodat deze draait als die zone verhit wordt.
Doormeten: ik zal een kijken of ik er makkelijk bij kan. ook ik denk dat 20 euro veel is voor een snoertje met een weerstandje.. . 8)7 in het setje zat het er "gewoon" bij.

Dan de reden van de schakelaar.
TL:DR: Als de pompen niet draaien gaat mijn verbruik hard omhoog, als hij constant draait komt er warmte in de vloer door stroming in het CV systeem als er gedoucht wordt.

Wij hebben een huis uit 1995 dat voorheen voorzien was van radiatoren. Conventionele radiatoren. Op de bgg (ca. 80 vierkante meter)ligt nu 8 groepen vvw.
Op de eerste verdieping hangen 3 radiatoren en 2 lussen vloerverwarming (maar heel weinig opp. ca. 7 vierkante meter in een badkamer en wctje)
Dan is er nog de zolder, gek genoeg hangen daar de meeste radiatoren... 5 stuks.
De beide vvw verdelers hebben een mengpomp maar zijn, d.m.v. een ltv-ventiel nu lage temperatuur verdelers met een pomp geworden.

De pompverdelers zijn bewust gekozen omdat op het moment van aanschaf wij nog maar 1 maand in het huis woonde en het toen 30+ graden was buiten. met andere woorden, we hadden geen idee of de woning warm te houden was met lage temperatuur verwarming.
Inmiddels zijn we 2 jaar verder en weten we dat we op 30graden water het zaakje (tot nu toe) goed warm/comfortabel kunnen houden.
We hebben een poosje geprobeerd de pompen allebei uit te zetten, dit gaf ongewenst gedrag, het water ging te snel door de radiatoren op zolder (werkkamer, dus daar wordt gestookt) en kwam te warm terug, de ketel ging heel kort stoken en dan weer uit, weer aan... retour temp was gelijk aan aanvoer... ik denk dat je het pendelen zou kunnen noemen.

Dan komen we nu tot de reden dat ik juist een nieuwe pompschakelaar gekocht heb.
De geleverde pompschakelaar is een beetje een china special (denk/vind ik), geleverd door de installateur. Door de lage temperatuur die we nu gebruiken wilde de schakelaar niet meer schakelen. Hij kon op de printplaat wel bijgesteld worden, maar op minimaal ging hij niet meer uit en iets hoger niet meer aan, knaken ding.
De nieuwe is instelbaar vanaf 4 graden C. De pomp is noodzakelijk om wat jij beschreef: sww kan stroming door de CV veroorzaken... die pompen doen dus precies dat, stroming veroorzaken. Dus tijdens het douchen (stort douche) ging er ook warmte het CV-net in. Dat water is aanzienlijk heter dan de gewenste max. warmte die de vloer in mag. (CV = max 40, SWW = 60).

Ik had dus 1 knaken schakelaar, die nu op de verdeler op de eerste verdieping zit en daar net aan werkt (heeft mee een half uur pielen gekost om het potmetertje zo te krijgen dat ie net wel aan en uit sloeg, plus een helemaal ingepakte sensor, ingepakt om de warmwater leiding de nieuwe schakelaar zit nu op de bgg. Ze schakelen min of meer synchroon, ook mooi terug te zien op de Energy ap (home wizard) .

Daarnaast zit er dus die 2 wegklep in. Deze is omdat we op zolder soms WEL wat te kort komen met "lage temperatuur" water. De hoge temperatuur zone werkt tot maximaal 80 graden. Er hangt dus ook een tweede thermostaat. (met een comfort touch gateway van intergas).

Het verwijderen is een plan voor de toekomst. (er komt een hybride WP aan).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:57
Net even gemeten.
De sensor voor de klep regeling is 15k, hier zit een meter of 3 kabel tussen.
En de, op het oog vergelijkbare, sensor die op de ...denk aanvoer leiding IN de ketel zit is, gemeten direct op de sensor zelf 14k.