Beste mede tweakers,
Met zeer veel interesse heb ik afgelopen jaren de duurzaamheid topics op dit forum gevolgd en ook wij staan op het punt om van het gas af te stappen.
In 2017 hebben wij een vrijstaande woning laten bouwen (900m3). Destijds kregen wij zeer tegenstrijdige adviezen wat betreft warmtepompen zowel in vermogens (9-16kW) types (w/w, L/w) als merken. Bij gebrek aan een consistent verhaal en tijd om ons zelf goed te verdiepen in dit topic hebben we destijds gekozen voor de ‘veilige weg’ om eerste een gasketel te laten installeren en praktijkervaring op te doen met het werkelijke verbruik (wat helaas ook niet probleemloos is verlopen doordat de installateur een calenta 40C installeerde die zijn vermogen niet kwijt kon, maar dat terzijde 😉).
Ik heb ondertussen een duidelijk beeld van de eigenschappen van onze woning en heb mij via dit forum uitvoerig verdiept in de technische mogelijkheden via dit forum – echter aangezien ik weinig vertrouwen heb in de gemiddelde installateur zou ik met jullie willen checken of ik geen denkfouten maak voor ik in gesprek ga met installateurs.
Onze woning:
Gemiddeld jaarverbruik incl SW 690m3 (661m3, 646m3, 759m3)
Geschat SW verbruik obv gasverbruik zomer: 100m3
Maximaal dagverbruik afgelopen jaren incl SW: 11,9 m3
Huidige plannen:
Benodige capaciteit incl SW volgens Koevlaas: 750*8/1650= 3,6kW -> 5kW WP zou voldoende moeten zijn.
Optie 1:
AQUAREA ALL-IN-ONE J GENERATIE HIGH PERFORMANCE // 1-WEG // R32 - KIT-ADC05JE5 (5kW)
Relatief simpele installatie, minder leidingwerk, echter meer draaiuren, eenmalige subsidie en geen (beperkte) koeling als bijproduct van warmtepompboiler in de zomer
Optie 2a:
AQUAREA HIGH PERFORMANCE J GENERATIE // MONO-BLOC // 1-WEG // R32 - WH-MDC05J3E5 (5kW) + warmtepompboiler (ik lees hier recent weinig over)
Twee dedicatie producten, geoptimaliseerd voor eigen doel, minder draaiuren, dubbele subsidie, koeling als bijproduct in de zomer (mits dubbel aangesloten dmv kleppen ivm balansventilatie)
Optie 2a:
AQUAREA HIGH PERFORMANCE J GENERATIE // MONO-BLOC // 1-WEG // R32 - WH-MDC05J3E5 (5kW) + electrische boiler
Ervan uit gaande dat snel kunnen bufferen en lage onderhoudskosten komende jaren belangrijker worden ivm wegvallen saldering en wellicht flexibele tarieven.
Mijn vragen:
Vraag 1:
Ons maximale dagverbruik (11,9 m3 ~100kW) is voor mijn gevoel relatief hoog tov ons jaarverbruik (750m3) wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het glas in de ZO/ZW gevel en de goede isolatie. Volgens de koevlaasmethode zou 3.6kW voldoende moeten zijn, echter 24x3,6kw= 86,4 kw lijkt mij aan de krappe kant gezien ons huidige maximale dag verbruik. Is de Koevlaas methode is ons specifieke geval wel toereikend? Is de keuze voor de 5kW Pana wel voldoende wetende dat de warmtecapaciteit bij -7 terug zakt naar 3.5 kw?
Vraag 2:
In de regel wordt geadviseerd om te kiezen voor een zo laag mogelijke capaciteit warmtepomp waarbij de WP zo veel mogelijk continu aan staat (door pruttelt) op een minimale capaciteit. In de praktijk wordt onze woning prima verwarmd zodra de zon schijnt, echter blijft er een korte (maar wel grotere) warmtevraag wanneer het avond wordt of s ochtend vroeg. Is het gezien deze situatie misschien toch verstandiger om voor een 7kw WP te gaan met een hogere TA – wetende dat ik in de BG vloer 8kw kwijt kan? (Ik begrijp dat een L/L ideaal is voor deze situatie, maar dit is qua uiterlijk niet gewenst (binnen unit en dubbele buiten unit. Daarnaast willen we de houtkachel ook niet inzetten voor de ‘basis verwarming’).
Vraag 3:
Heeft een separate (warmtepomp)boiler (optie 2a/2b) in de huidige situatie (verlaagde subsidie) nog meerwaarde in onze specifieke situatie? Of wegen de voordelen van minder draaiuren, dubbele subsidie en beperkte koeling als bij product niet op tegen de extra complexiteit en het te verwachten onderhoud.
Vraag 4:
Is het mogelijk om de vloerverwarming verdelers aan te passen door met het inregelventiel het bijmengen van retourwater te stoppen en de pomp te verwijderen of moeten de verdelers vervangen worden door pomploze verdelers?
Vraag 5:
Is het efficienter om de douche-wtw aan te sluiten op de warmtepompboiler voor SW of is het efficienter om de WP koud te voeden en al het voorverwarmde water rechtstreeks naar de koud watertoevoer van de douche thermostaatkraan te leiden?
Vraag 6:
Wat zou ik zomers mogen verwachten van het koelende effect van een warmtepomp boiler wanneer ik deze zomers af laat zuigen uit de nog (25C) en uit laat blazen in de woonkamer en hal ( de warmtepomp boiler zal in de bijkeuken geplaatst worden op de plek van de CV ketel en ik zou de huidige aan en afvoerkanalen van de CV die in de nok door het dak gaan kunnen gebruiken voor een (gedeeltelijke) aanvoer van de warmtepompboiler in de zomer periode)?
Vraag 7:
Heeft iemand een suggestie voor een kundig en betrokken installateur die werkzaam is in noord Nederland en die bereid is een zelf aangeschafte installatie af te monteren en in te regelen? Zoals velen van jullie wil ik de warmptepomp (en) zelf aanschaffen, de buitenunit zelf op zijn plaatst zetten en het hoofdleidingwerk tussen de buitenunit en de huidige installatie en meterkast zelf willen aanleggen en de gehele installatie laten afmonteren en inregelen door de installateur (incl een montage bewijs voor de subsidie 😊)
Alvast ontzettend bedankt voor het meedenken en de adviezen.
Bas
Met zeer veel interesse heb ik afgelopen jaren de duurzaamheid topics op dit forum gevolgd en ook wij staan op het punt om van het gas af te stappen.
In 2017 hebben wij een vrijstaande woning laten bouwen (900m3). Destijds kregen wij zeer tegenstrijdige adviezen wat betreft warmtepompen zowel in vermogens (9-16kW) types (w/w, L/w) als merken. Bij gebrek aan een consistent verhaal en tijd om ons zelf goed te verdiepen in dit topic hebben we destijds gekozen voor de ‘veilige weg’ om eerste een gasketel te laten installeren en praktijkervaring op te doen met het werkelijke verbruik (wat helaas ook niet probleemloos is verlopen doordat de installateur een calenta 40C installeerde die zijn vermogen niet kwijt kon, maar dat terzijde 😉).
Ik heb ondertussen een duidelijk beeld van de eigenschappen van onze woning en heb mij via dit forum uitvoerig verdiept in de technische mogelijkheden via dit forum – echter aangezien ik weinig vertrouwen heb in de gemiddelde installateur zou ik met jullie willen checken of ik geen denkfouten maak voor ik in gesprek ga met installateurs.
Onze woning:
- Vrijstaande woning. Drie verdiepingen, 140m2 begane grond, gootlijn 240cm, inhoud 900m3
- Veel glas op ZO en ZW met screens. Snelle duurzame opwarming door zon, maar niet ideaal met trage vloerverwarming
- Calenta 40C met vloerverwarming BG en eerste verdieping, geen verwarming tweede verdieping
- BG: Rehau composiet verdeler met pompgroep (met inregelventiel retour bijmenging), 12 groepen, 123m2, leidinglengte 54 – 133m1 (inclusief groep badkamer eerste verdieping)
- Verdieping: Zoneklep met draadloze thermostaat slaapkamer, Rehau composiet verdeler met pompgroep (met inregelventiel retour bijmenging), 12 groepen, 123m2, leidinglengte 54 – 133m1
- Inregeling
- Ketel TA: 35C, TR 20-25C
- Vloerverwarming verdeler TA: max 27C
- Thermostaat instelling
- BG: Dag: 20,5C, Avond 21C, nacht 20C (doel; twee stookmomenten)
- Verdieping: 16,5C continu (gemiddeld 3 dagen per jaar dat verwarming inschakelt)
- Na eindeloos tweaken en aansturen op max twee verwarm/afkoel momenten per dag is het net gelukt om de ketel zijn minimale capaciteit kwijt te laten raken op de BG vloer (0,9m3/h ~ 8kW). De TA van de vloer zou makkelijk naar beneden kunnen, maar dat slaat de ketel continu in pendel stand.
- Douche WTW (aanvoer douche koud en aanvoer CV ketel)
- Balans ventilatie. 2 zones (BG en verdieping beide eigen Zehnder WTW)
- Houtkachel 4Kw met eigen luchtaanvoer, 1m3 houtverbruik per jaar (wordt op dit moment alleen gebruikt voor de sfeer)
- Domoticz, (oa temp sensoren alle verblijven, uitlezen gas/electra)
- Oververhitting in zomerperiode 2019 en 2020, geen actieve koeling aanwezig, wel passief dmv screens met zonnesensoren.
Gemiddeld jaarverbruik incl SW 690m3 (661m3, 646m3, 759m3)
Geschat SW verbruik obv gasverbruik zomer: 100m3
Maximaal dagverbruik afgelopen jaren incl SW: 11,9 m3
Huidige plannen:
Benodige capaciteit incl SW volgens Koevlaas: 750*8/1650= 3,6kW -> 5kW WP zou voldoende moeten zijn.
Optie 1:
AQUAREA ALL-IN-ONE J GENERATIE HIGH PERFORMANCE // 1-WEG // R32 - KIT-ADC05JE5 (5kW)
Relatief simpele installatie, minder leidingwerk, echter meer draaiuren, eenmalige subsidie en geen (beperkte) koeling als bijproduct van warmtepompboiler in de zomer
Optie 2a:
AQUAREA HIGH PERFORMANCE J GENERATIE // MONO-BLOC // 1-WEG // R32 - WH-MDC05J3E5 (5kW) + warmtepompboiler (ik lees hier recent weinig over)
Twee dedicatie producten, geoptimaliseerd voor eigen doel, minder draaiuren, dubbele subsidie, koeling als bijproduct in de zomer (mits dubbel aangesloten dmv kleppen ivm balansventilatie)
Optie 2a:
AQUAREA HIGH PERFORMANCE J GENERATIE // MONO-BLOC // 1-WEG // R32 - WH-MDC05J3E5 (5kW) + electrische boiler
Ervan uit gaande dat snel kunnen bufferen en lage onderhoudskosten komende jaren belangrijker worden ivm wegvallen saldering en wellicht flexibele tarieven.
Mijn vragen:
Vraag 1:
Ons maximale dagverbruik (11,9 m3 ~100kW) is voor mijn gevoel relatief hoog tov ons jaarverbruik (750m3) wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het glas in de ZO/ZW gevel en de goede isolatie. Volgens de koevlaasmethode zou 3.6kW voldoende moeten zijn, echter 24x3,6kw= 86,4 kw lijkt mij aan de krappe kant gezien ons huidige maximale dag verbruik. Is de Koevlaas methode is ons specifieke geval wel toereikend? Is de keuze voor de 5kW Pana wel voldoende wetende dat de warmtecapaciteit bij -7 terug zakt naar 3.5 kw?
Vraag 2:
In de regel wordt geadviseerd om te kiezen voor een zo laag mogelijke capaciteit warmtepomp waarbij de WP zo veel mogelijk continu aan staat (door pruttelt) op een minimale capaciteit. In de praktijk wordt onze woning prima verwarmd zodra de zon schijnt, echter blijft er een korte (maar wel grotere) warmtevraag wanneer het avond wordt of s ochtend vroeg. Is het gezien deze situatie misschien toch verstandiger om voor een 7kw WP te gaan met een hogere TA – wetende dat ik in de BG vloer 8kw kwijt kan? (Ik begrijp dat een L/L ideaal is voor deze situatie, maar dit is qua uiterlijk niet gewenst (binnen unit en dubbele buiten unit. Daarnaast willen we de houtkachel ook niet inzetten voor de ‘basis verwarming’).
Vraag 3:
Heeft een separate (warmtepomp)boiler (optie 2a/2b) in de huidige situatie (verlaagde subsidie) nog meerwaarde in onze specifieke situatie? Of wegen de voordelen van minder draaiuren, dubbele subsidie en beperkte koeling als bij product niet op tegen de extra complexiteit en het te verwachten onderhoud.
Vraag 4:
Is het mogelijk om de vloerverwarming verdelers aan te passen door met het inregelventiel het bijmengen van retourwater te stoppen en de pomp te verwijderen of moeten de verdelers vervangen worden door pomploze verdelers?
Vraag 5:
Is het efficienter om de douche-wtw aan te sluiten op de warmtepompboiler voor SW of is het efficienter om de WP koud te voeden en al het voorverwarmde water rechtstreeks naar de koud watertoevoer van de douche thermostaatkraan te leiden?
Vraag 6:
Wat zou ik zomers mogen verwachten van het koelende effect van een warmtepomp boiler wanneer ik deze zomers af laat zuigen uit de nog (25C) en uit laat blazen in de woonkamer en hal ( de warmtepomp boiler zal in de bijkeuken geplaatst worden op de plek van de CV ketel en ik zou de huidige aan en afvoerkanalen van de CV die in de nok door het dak gaan kunnen gebruiken voor een (gedeeltelijke) aanvoer van de warmtepompboiler in de zomer periode)?
Vraag 7:
Heeft iemand een suggestie voor een kundig en betrokken installateur die werkzaam is in noord Nederland en die bereid is een zelf aangeschafte installatie af te monteren en in te regelen? Zoals velen van jullie wil ik de warmptepomp (en) zelf aanschaffen, de buitenunit zelf op zijn plaatst zetten en het hoofdleidingwerk tussen de buitenunit en de huidige installatie en meterkast zelf willen aanleggen en de gehele installatie laten afmonteren en inregelen door de installateur (incl een montage bewijs voor de subsidie 😊)
Alvast ontzettend bedankt voor het meedenken en de adviezen.
Bas