GoodWe 3600D-NS geeft soms isolation failure (E14)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tutti-frutti
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Tutti-frutti

Graag gedaan!

Topicstarter
Sinds maart 2021 hebben wij een PV setup met GoodWe 3600D-NS omvormer.
Dat lijkt prima te werken, maar ik keek zonet naar de error history en zie daar 3 meldingen van E14 (isolation failure).

25 april 2021 7:15
6 december 2021 9:10
7 januari 2022 9:09

In alle gevallen is dat op het moment van opstarten (er is voor die tijd geen opwekking).
Op die dagen draait het systeem verder ook gewoon prima en er zijn geen onderbrekingen te zien in opwekking.

De omvormer lijkt dus incidenteel bij het opstarten een lekstroom te detecteren. Nu weet ik niet hoe de omvormer dit precies detecteert, maar ik denk dat er een weerstand gemeten wordt tussen een string kabel en aarde en die zit waarschijnlijk onder een bepaalde waarde (100K ohm?)

Ik heb inmiddels wel melding hiervan gemaakt bij de installateur van het systeem.

Ik vraag me alleen af hoe serieus ik deze meldingen nu moet nemen. Het komt dus maar zelden voor, en de melding is dan ook alleen bij het opstarten, waarna het systeem die dag prima werkt. Kan zoiets een false positive zijn?

4015Wp west (Dordrecht)

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tsjompy
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 06-06 20:58
Heb je hier al een oplossing/antwoord op? Ik heb soms hetzelfde probleem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tutti-frutti
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Tutti-frutti

Graag gedaan!

Topicstarter
Installateur heeft niets meer laten weten na mijn melding. Ben dus niets wijzer geworden helaas, maar heb er zelf ook even geen aandacht meer aan gegeven.

4015Wp west (Dordrecht)