In hoeverre kan het kwaad als de binnenkomende fase en nul bij de aardlekautomaat verwisseld worden? De discussie loopt hoog op onder camperaars. De walstroominvoer wordt keurig aangesloten, maar op sommige campings gebruiken ze niet de blauwe CEE, maar een gewone stekker stopcontact. Via een verloopstukje kan dat, maar dan heb je 50% kans dat fase en nul omgedraaid binnen komen. Campers hebben vaak een extra zekeringautomaat of aardlekautomaat, omdat die van buitenlandse campings onbetrouwbaar kunnen zijn. Wordt de N kant van zo'n automaat (dan in gebruik als P) dan wel functioneel gezekerd?
Bij 1P+N automaten gaat de automaat niet open op overstroom bij een aardfout of fout naar andere nul. Alleen op lekstroom
Je kunt 2polige automaten nemen als je dit probleem niet wilt. (De automaat in de campingverdeler of de andere groep gaat als het goed is wel open)
Of een tripspoel die inschakelen niet toelaat als er spanning tussen nul en aarde is.
Maar 2-polige is makkelijker. Je herkent ze aan twee gelijk gekleurde hendels en peiltjes aan beide schakelsymbolen
Je kunt 2polige automaten nemen als je dit probleem niet wilt. (De automaat in de campingverdeler of de andere groep gaat als het goed is wel open)
Of een tripspoel die inschakelen niet toelaat als er spanning tussen nul en aarde is.
Maar 2-polige is makkelijker. Je herkent ze aan twee gelijk gekleurde hendels en peiltjes aan beide schakelsymbolen
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/U8XCfkC22bFmjbABvp64zJ9k.jpg?f=user_large)
[ Voor 45% gewijzigd door jeroen3 op 11-01-2022 18:01 . Reden: Plaatje ]
voor een de lekstroom functie zou het toch niet uit mogen maken
immers vergelijk de aardlekschakelaar de ingaande stroom met de uitgaande.. 1500mA er in op L betekend dat er ook 1500mA door de N er weer uit gaat? som = 0
als je hem omdraait zou er 1500mA via de N naar binnen gaan, en 1500mA via de L er uit.. som = 0
zodra het afwijkt of het nu via correct (of incorrect) er door passeert, zou gaat de som afwijken en zou die gewoon moeten trippen?
voor de overbelasting / kortsluiting (zonder lek naar de aarde) zou die toch ook gewoon moeten springen bij een gewone zekering automaat?
immers vergelijk de aardlekschakelaar de ingaande stroom met de uitgaande.. 1500mA er in op L betekend dat er ook 1500mA door de N er weer uit gaat? som = 0
als je hem omdraait zou er 1500mA via de N naar binnen gaan, en 1500mA via de L er uit.. som = 0
zodra het afwijkt of het nu via correct (of incorrect) er door passeert, zou gaat de som afwijken en zou die gewoon moeten trippen?
voor de overbelasting / kortsluiting (zonder lek naar de aarde) zou die toch ook gewoon moeten springen bij een gewone zekering automaat?
404 Signature not found
Niet. Waarom niet? Omdat we met wisselspanning werken. Dat betekent dat de fase 50 keer per seconde wisselt van +230V naar -230V. De nul blijft neutraal, wat betekent dat die op de periode dat de fase negatief is, de nul "hoger" is dan de fase.John en Caro schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 16:45:
In hoeverre kan het kwaad als de binnenkomende fase en nul bij de aardlekautomaat verwisseld worden?
Dus nee, het maakt geen biet uit. Het wordt wellicht wat anders wanneer je de bovenkant en de onderkant omwisselt.