Badkamer ventilator aansluiten

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Folivora
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 04-10-2024
Ik heb een vraag over het aansluiten van een nieuwe badkamer ventilator. Het is mij niet helemaal duidelijk welke draad nou waar moet. Ik heb nog draden uit het plafond van de vorige ventilator, want de nieuwe wordt de vervanger van de oude die het niet meer doet.

In de beschrijving staat dat ene kant operation voltage is, en de ander kant via de switch 220-240V. Maar dat is beide dan toch hoogspanning, ofwel een circuit zonder spannings verschil?

Aan de ventilator motor en het lampje (wat volgens mij een halogeen lampje is) kan ik helaas niet achterhalen wat nou + en - is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hz3u3RI4KMsUeXX1ftiuY_BmCBk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gzzZPzTCmqoPi6M0RsZHGm4N.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SlEZg2Q6grib1kXB5rWDu95DxpU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YrFdnLOIqgh2MJZqRGcHolYY.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via Folivora op 08-01-2022 13:56)


  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
Dat witte blokje, is daar nog ruimte voor 2 draden? Dan kun je daar de schakeldraad en de nuldraad op aansluiten. De rechterkant van het blokje heb je niks mee te maken, mooi laten zitten zoals het nu zit.

Omdat we met wisselspanning werken én er geen polariteitsgevoelig lampje zit maakt fase en nul niks uit.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • breinonline
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11:48

breinonline

Are you afraid to be known?

Ze schrijven het een beetje vaag op maar ik denk dat de live > schakelaar > aansluiting en de neutraal naar de andere aansluiting moet doen. Gewoon 230V dus. Aangezien dat wisselspanning is zou het niet uit moeten maken hoe om je het aansluit.

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112YAA, ERSC-VM2C, Procon ┃ PV: 4800Wp, SolarEdge SE5K, 15x JAM60S17/320, ZW 15º ┃ WTW: Zehnder Q600 ┃ SH: Home Assistant, Proxmox, Intel NUC 8i5 Mini


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Folivora
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 04-10-2024
breinonline schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 13:23:
Ze schrijven het een beetje vaag op maar ik denk dat de live > schakelaar > aansluiting en de neutraal naar de andere aansluiting moet doen. Gewoon 230V dus. Aangezien dat wisselspanning is zou het niet uit moeten maken hoe om je het aansluit.
Bedoel je hoogspanning voor de 220-240V en laagspanning op operational voltage als we het plaatje aannemen, of dat het niet uit maakt omdat het wisselspanning is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13:54

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Gewoon parallel aan je lamp schakelen (dus op zwart + blauw).
Lampje ziet eruit als neon; die kan (doorgaans) rechtstreeks op 230.

Wise enough to play the fool


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
Dat witte blokje, is daar nog ruimte voor 2 draden? Dan kun je daar de schakeldraad en de nuldraad op aansluiten. De rechterkant van het blokje heb je niks mee te maken, mooi laten zitten zoals het nu zit.

Omdat we met wisselspanning werken én er geen polariteitsgevoelig lampje zit maakt fase en nul niks uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Folivora
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 04-10-2024
sypie schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 13:44:
Dat witte blokje, is daar nog ruimte voor 2 draden? Dan kun je daar de schakeldraad en de nuldraad op aansluiten. De rechterkant van het blokje heb je niks mee te maken, mooi laten zitten zoals het nu zit.

Omdat we met wisselspanning werken én er geen polariteitsgevoelig lampje zit maakt fase en nul niks uit.
Ja top, dank! ik vergeet altijd dat wisselspanning een ding is.
Pagina: 1