1 of 2 (Growatt) omvormers achter pv verdeler?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BB-One
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 09:20
Op dit moment liggen bij mij op het dak van het huis 6 panelen (315Wp) met een growatt omvormer 2000S. Op het dak is ruimte om 4 panelen bij te leggen. De huidige omvormer moet dan vervangen worden plus dat de 4 nieuwe panelen er anders uitzien.

Wij gaan nu onze schuur opknappen en daar komen ook zonnepanelen op, idee is totaal 10 stuks (eventueel passen er ook 12)

Er loopt vanaf onze meterkast 1 stroomkabel naar de schuur. Hier 'moet' dus een pv verdeler op.

Mijn idee is als volgt:
- Ik haal de 6 panelen van het huis en verplaats deze met de omvormer naar de schuur
- Ik plaats 10 nieuwe panelen op het huis met een nieuwe omvormer.
- Ik plaats nog 4 (of 6) nieuwe panelen op de schuur met een nieuwe growatt omvormer.

Ik heb begrepen dat je uit moet gaan van de maximale waarde van de omvormer. Mijn oude omvormer levert max 2000W dus dan heb ik nog 1600W over. Dat houdt in dat er een Growatt 1500X aangesloten kan worden.
Maar kun je deze 2 omvormers (Growatt 2000s en 1500X) achter 1 pv-verdeler plaatsen of moet ik het doen met 1 nieuwe omvormer? Als dat zo is dan laat ik de 6 op mijn huis gewoon liggen en plaats 10 nieuwe panelen met 1 omvormer op de schuur.

Dak van de schuur is pal zuid (paar graden afwijking) dakhelling is (schatting) 35-40 graden.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 21:56
Wat voor stroomkabel loopt er precies naar de schuur?
3 x 2.5 mm2, 3 x 4 mm2, 5 x 2.5 mm2? Het staat op de buitenkant van de kabel geprint.
Ik heb begrepen dat je uit moet gaan van de maximale waarde van de omvormer. Mijn oude omvormer levert max 2000W dus dan heb ik nog 1600W over. Dat houdt in dat er een Growatt 1500X aangesloten kan worden.
Maar kun je deze 2 omvormers (Growatt 2000s en 1500X) achter 1 pv-verdeler plaatsen of moet ik het doen met 1 nieuwe omvormer? Als dat zo is dan laat ik de 6 op mijn huis gewoon liggen en plaats 10 nieuwe panelen met 1 omvormer op de schuur.

Dak van de schuur is pal zuid (paar graden afwijking) dakhelling is (schatting) 35-40 graden.
Dit verhaal van max 3680 W klopt indien de kabel niet zwaarder dan 16A afgezekerd kan worden.
Je mag gewoon 2 omvormers aansluiten op de PV verdeler in de schuur. Ik weet niet of ze verplicht een eigen groep moeten of ook samen op 1 groep van de PV verdeler mogen.

Je oude 6 x 315 Wp = 1890 Wp kan ook prima op een 1.5 kW omvormer. Dat topt nog niet enorm af, zo uit mijn hoofd op jaarbasis nog geen procent. Dan kun je op de oude 2 kW omvormer mooi nog +/- 2.5 kWp hangen. Passen er 6 panelen van 400 Wp bij?

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BB-One
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 09:20
Sorry voor de wat late reactie...
busscherski schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 23:39:
Wat voor stroomkabel loopt er precies naar de schuur?
3 x 2.5 mm2, 3 x 4 mm2, 5 x 2.5 mm2? Het staat op de buitenkant van de kabel geprint.
5 x 2,5 mm 8)7 Nooit aan gedacht om daar eerst naar te kijken.
[...]

Dit verhaal van max 3680 W klopt indien de kabel niet zwaarder dan 16A afgezekerd kan worden.
Je mag gewoon 2 omvormers aansluiten op de PV verdeler in de schuur. Ik weet niet of ze verplicht een eigen groep moeten of ook samen op 1 groep van de PV verdeler mogen.

Je oude 6 x 315 Wp = 1890 Wp kan ook prima op een 1.5 kW omvormer. Dat topt nog niet enorm af, zo uit mijn hoofd op jaarbasis nog geen procent. Dan kun je op de oude 2 kW omvormer mooi nog +/- 2.5 kWp hangen. Passen er 6 panelen van 400 Wp bij?
mmm goed punt. Ga ik even naar kijken/meten en of ze dan ook mooi kunnen liggen. Bedankt!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 21:56
Oke heel goed.
Ik neem aan dat die kabel ook is aangesloten op een 3 fase groep in een 3 fase meterkast?

Dan kun je in de schuur maximaal 11 kW aan omvormers aansluiten. Wel even via een klein meterkast je in de schuur.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BB-One
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 09:20
@busscherski Sommige dingen duren langer dan gepland en lopen iets anders. Schuur wordt wat groter :) .
Ik kan 16 panelen op het dak plaatsen.

Even voor de zekerheid voordat ik 16 zonnepanelen bestel (kan het volgende niet dan moet ik iets anders verzinnen):
- Meterkast huis (3fase) --> 5x2,5mm kabel naar schuur --> 3 fase 'meterkast' in schuur (wordt geïnstalleerd door een installateur ga ik mijn vingers niet aan branden).

In de 3 fase meterkast in de schuur wil ik dan in ieder geval:
--> 2x een 'groep' voor verbruikers, er komt in de schuur in ieder geval apparatuur te staan die een aansluitwaarde heeft van 1x1200 watt + 1x600 watt plus de gebruikelijke (led) verlichting en er komt op termijn een airco (deze moet een aparte groep heb ik begrepen)
--> 1x een groep voor 10 panelen 380Wp--> omvormer 3600W
--> 1x een groep voor 6 panelen 380Wp --> omvormer 2000W (deze laatste kan ik voor een zacht prijsje van iemand overnemen)

Mooie zou zijn als er nog een groep bij kan (meer is altijd beter), maar is niet noodzakelijk.
Dit zou dan toch moeten kunnen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gijs007
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 17-05 12:44
Waarom wil je de omvormer, van de panelen op het huis, in de schuur hebben?

AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GIGABYTE X670E AORUS XTREME | G.Skill Trident Z F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 | Corsair HX1000i | Crucial T700 4TB | Intel Optane 905P 1.5TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BB-One
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 09:20
Gijs007 schreef op vrijdag 22 april 2022 @ 12:09:
Waarom wil je de omvormer, van de panelen op het huis, in de schuur hebben?
Dat wil ik niet meer of beter gezegd kan niet meer, doordat de huidige panelen allemaal net wat groter zijn en het past dan (net) niet goed op het dak. Maar huis staat iets beter in de zon (voornamelijk in de winter), dak is wat steiler dan de schuur, dus mijn idee was (nadruk op: was..) meer panelen op huis. Plus dat obv de eerste tekenignen er 'slechts' 10-12 panelen op de schuur konden. Meer panelen op het huis is grotere omvormer nodig voor die panelen dus 'oude' omvormer overbodig en kan mooi aan het werk met de panelen op de schuur.

Maar zoals gezegd van dat plan ben ik nu afgestapt. Mede omdat het toch niet gaat passen op het huis maar ook dat ik nu makkelijk wat meer panelen kwijt kan op de schuur. (ipv 10-12 stuks kan ik er nu makkelijk 16 op kwijt omdat de schuur groter wordt/is.)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 21:56
2,5mm2 is het minimum voor een 3680 W omvormer. Om de netspanning binnen de perken te houden zou ik ongeacht de lengte minstens 5x4 mm2 leggen. (verdien je ook ooit wel terug)

Maar het klopt wat je schrijft, ik dat groepenkastje kun je prima 3 enkelfase verbruikersgroepen plaatsen en 3 enkelfase groepen voor PV. In de hoofdmeterkast achter een 3 x 16A groep (zonder aardlek) en in dat kleine meterkastje werken met aardlekautomaten.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

NEN1010 zegt dat er 24A mag door een 3-fase kabel conform installatiemethode D2 (grondkabel). Dat zou dan 5520 Watt zijn.

@busscherski
NEN1010 grondkabel mag 22A door 1,5mm2 bij 2 belaste aders. Waarom veel mensen denken dat 2,5mm2 nodig zou zijn is mij een raadsel :)
Zie tabel 52.B.2 voor 2-belaste aders
Zie tabel 52.B.4 voor 3-belaste aders

Ik ben overigens wel benieuwd waar je op uitkomt met de terugverdientijd van 4mm2. Die 2,5mm2 ligt er al :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Dre schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 08:37:
NEN1010 zegt dat er 24A mag door een 3-fase kabel conform installatiemethode D2 (grondkabel). Dat zou dan 5520 Watt zijn.

@busscherski
NEN1010 grondkabel mag 22A door 1,5mm2 bij 2 belaste aders. Waarom veel mensen denken dat 2,5mm2 nodig zou zijn is mij een raadsel :)
Zie tabel 52.B.2 voor 2-belaste aders
Zie tabel 52.B.4 voor 3-belaste aders

Ik ben overigens wel benieuwd waar je op uitkomt met de terugverdientijd van 4mm2. Die 2,5mm2 ligt er al :)
Wat dan wel van belang is is de lengte van die kabel en de spannings val over die kabel.

Gestel dat je netspanning in de meterkast al op 248 zit op een zonnige dag.
De spanningsval over de kabel naar de schuur is bij 16 ampere ongeveer 3840 watt terugleveren ook nog eens 5 volt dan zit je al op het punt (253 volt)dat een hoop omvormers er mee uit gaan scheiden.

Maar dan moet je dus eerst de lengte van meterkast tot omvormer weten om daar een zinvolle uitspraak over te doen.
Bij 20 meter 2,5 kwadraat belast met 16 ampere zit je al bijna op 5 volt spanningsval. Waar dat met een 4 kwadraat 3 volt is.
Kan net het verschil zijn tussen nog wel terugleveren of een omvormer die uitgaat wegens netspanning te hoog...

[ Voor 9% gewijzigd door Ronald.42 op 23-04-2022 08:53 ]

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Ronald.42 schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 08:48:
[...]


Wat dan wel van belang is is de lengte van die kabel en de spannings val over die kabel.

Gestel dat je netspanning in de meterkast al op 248 zit op een zonnige dag.
De spanningsval over de kabel naar de schuur is bij 16 ampere ongeveer 3840 watt terugleveren ook nog eens 5 volt dan zit je al op het punt (253 volt)dat een hoop omvormers er mee uit gaan scheiden.

Maar dan moet je dus eerst de lengte van meterkast tot omvormer weten om daar een zinvolle uitspraak over te doen.
Bij 20 meter 2,5 kwadraat belast met 16 ampere zit je al bijna op 5 volt spanningsval. Waar dat met een 4 kwadraat 3 volt is.
Kan net het verschil zijn tussen nog wel terugleveren of een omvormer die uitgaat wegens netspanning te hoog...
253V * 16A = 4048 Watt. Lijkt me veel voor 3800 Wp.

En wat nu als de spanning in de meterkast op een zonnige dag 252 Volt is? En de kabel naar de schuur ook nog eens 75 meter is.

;)

Kabel ondoordacht vervangen door een willekeurige maat lijkt mij niet slim. Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken.

[ Voor 10% gewijzigd door Dre op 23-04-2022 08:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Dre schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 08:55:
[...]

253V * 16A = 4048 Watt. Lijkt me veel voor 3800 Wp.

En wat nu als de spanning in de meterkast op een zonnige dag 252 Volt is? En de kabel naar de schuur ook nog eens 75 meter is.

;)

Kabel ondoordacht vervangen door een willekeurige maat lijkt mij niet slim. Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken.
Als de kabel 75 meter is ga je al richting de 18 volt bij 16 ampere op een 2,5 bij een 4 is dat rond de 10 volt.

Maar idd het zou leuk zijn om te weten wat het net doet bij de ts op een zonnige dag..
Ik zit bij de omvormer gemeten rond de 240 volt begin van de middag.

Maar het ging om waar het advies voor een dikkere kabel vandaan kwam.
Voor afnemen is de max belastbaarheid van een kabel van belang spanningsval is dan minder vaak een probleem.
Als je terug wil leveren wordt die spanningsval wel van belang vooral als je netspanning al hoog is en de afstand tussen injectiepunt en omvormer groot is.

Het kan geen kwaad om daar rekening mee te houden.
Maar ben volledig met je eens dat je één en ander eerst eens zou moeten meten voor je een advies geeft over een andere kabel.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 21:56
O wacht, ik dacht dat de kabel er nog niet lag.
Gewoon die 5 x 2.5 mm2 gebruiken dan.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BB-One
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 09:20
Dank allen!
Wat betreft kabel: Voorlopig laten we die liggen, mocht het een probleem gaan worden dan gaan we de kabel vervangen.