Huis onaangenaam verwarmd sinds plaatsing van Remeha Calenta

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sigiswald
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 10-03-2022
Probleem: radiatoren schommelen voortdurend van ijskoud naar heet en terug ijskoud en terug heet, etc... Dit zorgt er voor dat je bij dezelfde temperatuurinstelling het ene moment rilt van de kou en 20 minuten later breekt het zweet uit door de hitte.

Installatie sinds oktober 2019: Remaha Calenta Ace 35 ds met e-twist thermostaat en buitenvoeler. Origineel tweepijp-systeem met stalen buizen, huis redelijk geïsoleerd, bouwjaar rond 1965.

Er zijn 4 interventies (waarvan 3 door Remeha) geweest en elke parameter is al eens aangepast, niets helpt.

Het vreemde is dat er vroeger een HR Nefit niet modulerende gasketel stond, met hetzelfde buizenstyeem en radiatoren en met een thermostaat op dezelfde plaats als nu. En toen was er nooit een probleem om het huis aangenaam te verwarmen.

Tijdens de interventies zijn al aangepast:
-Vorstbeveiliging van 3 naar -6
-Ruimte-invloed van 3 naar 7 (70% ruimte en 30% buitentemp.)
-Ventilator van 5700 toeren naar 4700 toeren. Dit zou het vermogen doen zakken
-E-twist is reeds 4 of 5 keer vervangen.
-Moederborden in gasketel zijn reeds vervangen
-Buitenvoeler is losgekoppeld.
-Buitenvoeler is terug aangekoppeld
-Max temperatuur staat op 60
-Pomptoerental staat op 100% (dus varieert van 50 naar 100 ipv 50 naar 70)

Zelf heb ik via de app de stooklijn aangepast met diverse starttemperaturen en hellingen.
Ook heb ik al de aanwarmsnelheid en afkoeling woning op alle mogelijke standen gezet.
Momenteel heb ik de regelstrategie op Ruimtegeling gezet, omdat bij 'automatisch' de temperatuur telkens een volle graad doorslaat (dan gevraagd is) (dus stooklijn doet al niet meer ter zake)

NIETS helpt.

Wat ik vreemd vind, is dat ik bij vrienden of in publieke ruimtes altijd radiatoren aantref die permanent warmte afgeven en nooit van volledig koud naar warm en terug schommelen. Waarom kan dat dan niet bij mij?

Het enige wat nog niet geprobeerd is, is om het MODULEREN uit te schakelen en bv een Honneywell T6R te installeren (door een vakman). (omdat de vorige ketel wel goed werkte en die was niet modulerend). Blijkbaar moet er dan een 'gateway' tussengeplaatst worden of zoiets.
- Zou dat helpen?
- Zijn er andere suggesties?

De ketelinstallatie kostte mij 4500 euro en moet in principe nog minstens 13 jaar meegaan, maar de situatie is onhoudbaar. Een volledige renovatie van het huis staat gepland over 7 jaar, dus tot dan wil ik ook niet overschakelen naar een warmtepomp bv. En het zou toch moeten werken als het met de vorige Nefit ketel wel perfect aangenaam verwarmd kon worden in hetzelfde huis met dezelfde radiatoren?

Ik ben ervan overtuigd dat de ketel technisch goed werkt, maar ik heb er niets aan als het voortdurend aanvoelt alsof het ijskoud is, dan weer te heet.
Kan iemand helpen? Heeft iemand ideeën? Desnoods een verwijzing naar een gespecialiseerd forum. Ik ben echt ten einde raad.

Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:00
De mythe van modulerende ketels...

Deze Remeha is bijzonder matig en kan op zijn laagste stand niet minder dan 7.9kW afgeven.

https://www.remeha.nl/product/calenta-ace#productInfoTabber2
Vermogen cv-bedrijf
Nominaal vermogen cv-bedrijf (50/30°C) 7,9 - 35,6 kW

En dat ... Is voor mijn 1974 tussenwoning bij -10 teveel. (Inschatting maximaal 7kW)
Wat is jouw jaarlijks gasverbruik? (Voor een ruwe schatting wat bij jouw de maximale warmtevraag is?)

Mijn vermoeden is dat de Nefit lager kon ;-)


De Remeha zal bijna altijd moeten pendelen/low-load-moden/hoe-aan-en-uit ook wil noemen.
Staat er iets ingesteld van maximaal aantal verwarmingscycluses per uur?
Probeer de temperatuur verder omlaag te brengen? Dit verlaagd afgifte capaciteit (waar je teveel van hebt) maar dus ook het tempo van aanwarmen als je bijvoorbeeld nachtverlaging doet.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arbraxas
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07-01 14:30
Zelf heb ik de tijd aangepast dat de pomp blijft draaien. Die heb ik op een tijd van een half uur doordraaien gezet nadat de warmtevraag wegvalt. Dit omdat ik nog een gedeelte van het huis moet isoleren. Ik wil dus circulatie houden. Ik heb namelijk 2 settings, hoe hard de pomp draait en hoelang hij moet draaien.
Misschien dat dit helpt.

Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • inhico
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:49

inhico

pw

Ik kan je niet rechtstreeks helpen. Wel een tip om het ook op een ander forum te proberen: klusidee.nl/forum.
In dat forum krijg je meestal gerichte tips/aanwijzingen van echte deskundigen.

Sterkte

...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Part
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 09-06 23:45

Part

Helemaal niets.....

Het is precies wat Ronald aangeeft. Het minimale vermogen van ongeveer 8kw is gewoon erg hoog van deze ketel.
De ketel krijgt de kans niet om te gaan moduleren als hij zijn minimale warmte niet kwijt kan.

Wat je kan doen;
-Maximale vermogen van de ketel lager instellen op bv 15kW (zodat de temperatuur minder snel zal doorschieten)
-Meer radiatoren aan zetten zodat de ketel zijn vermogen wel kwijt kan.
-Maximale temperatuur ketel omlaag zodat het aan uit gaan comfortabeler is.
-Andere ketel.

[ Voor 5% gewijzigd door Part op 07-01-2022 11:16 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Devian
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 21:06
Eens met bovenstaande.

Een te zware ketel aangeschaft, deze kan zijn vermogen niet kwijt en zal daardoor gaan pendelen (uit/aan continu).

Dus of meer radiatoren open gooien als de ketel niet lager kan, of een andere ketel...

https://wren.co/join/Devian


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JipJapGoedje
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 06-06 14:41
Als ik de reacties lees lijkt de ketel veel te zwaar bemeten voor de woning. Dat had de ketelspecialist/het installatiebedrijf toch moeten weten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Marzman
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

Marzman

They'll never get caught.

JipJapGoedje schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:19:
Als ik de reacties lees lijkt de ketel veel te zwaar bemeten voor de woning. Dat had de ketelspecialist/het installatiebedrijf toch moeten weten?
Ik heb vorig jaar een nieuwe cv laten plaatsen en de meeste installateurs adviseerden een zwaarder toestel. Het toestel dat ik nu dus heb ((Bosch Climate 7000iW 28C, het is ruim voldoende, ook toen het -15 was) zou alleen goed zijn voor een appartement. Een installateur week af (die gaf ook het beste advies en de meest uitgebreide offerte) en die heeft het toestel voor een appartement in mijn huis mogen plaatsen :p

[ Voor 6% gewijzigd door Marzman op 07-01-2022 11:26 ]

☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ernemmer
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
Ik zou de maximale temperatuur nog iets verder verlagen, zet hem eens op 50, dan worden de radiatoren iig niet meer heel heet.

Geen idee of je bij jouw ketel de gradient snelheid kan instellen, maar die regelt de snelheid waarmee het water in de CV mag opwarmen, volgens mij kan je daarmee jouw probleem ook grotendeels oplossen.

Pagina 86 van je handleiding heeft het over de stooklijn, volgens mij moet je de helling een stuk vlakker zetten zodat je cv niet te snel warm wordt.
https://www.remeha.be/wp-..._IM_SM_Calenta_Ace_NL.pdf

[ Voor 11% gewijzigd door Ernemmer op 07-01-2022 11:28 ]


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:00
@JipJapGoedje CV 'specialisten' kennen maar 1 standje: Ik wil geen gezeur dat mijn klant zijn 30l/m stortdouche niet kan gebruiken... En opleiden dat je je woning niet in 5 minuten warm kan krijgen met een passende ketel is ook teveel werk...
En daarom worden er achterlijk zware ketels geplaatst.

Als je ~1500m³ verbruikt koevlaas-formule je naar 8kW maximum benodigd vermogen bij -veel.

De enige reden dat je in zo'n woning niet met een 10kW ketel zou kunnen werken is de douche.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Stoofie
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 30-05 10:36
@Ronald: Dat ene standje dat de installateur kent komt (in de meeste gevallen) niet bij hemzelf vandaan, maar wordt veroorzaakt door de klant zelf. Die wil namelijk zijn stortdouche niet kwijt...
Er zijn natuurlijk wel oplossingen, zoals het plaatsen van een boiler, waardoor het ketel vermogen naar beneden kan, maar ja, dat kost ruimte en geld. Dan wordt al gauw de keuze gemaakt voor de goedkopere oplossing van de zwaardere ketel en als er vervolgens een probleem is ligt dat aan de installateur, want dat is natuurlijk lekker makkelijk en doet het goed op feestjes...

@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 10-06 12:52
Zet het max vermogen van je CV gedeelte eens verder terug.
Dus richting 3200 ipv 4700 want dat is nog steeds overdreven veel.

En de minimaal temperatuur van OT mag niet te laag zijn want dan kan je ketel zijn warmte niet kwijt.
Een ketel met minimaal vermogen 7.9kwh is doorgaans ook te lomp.

Wat je nog kan doen is meer radiatoren open zetten.

Doorgaans doet mijn Intergas dat ook wat jij omschrijft, simpel weg omdat hij zijn warmte niet kwijt kan, wat ik daarmee gedaan heb is de booster uit en maximaal vermogen helemaal op minimaal zetten, dat heeft geholpen.

Deze ketel heeft ook minimaal 7.9kwh maar als je een afgiftesysteem van 2.4kwh alleen aan hebt staan tja...
Het gebeurd hier met vloerverwarming dus weinig last van.

[ Voor 130% gewijzigd door mr_evil08 op 07-01-2022 13:18 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 09-06 22:39
Ik heb ook een Remeha gehad, zij het kleinere die kon in voor en najaar ook onvoldoende terug en ging dan aan/uit op minimaal vermogen, de ketel was juist geweldig op constante temperatuur. Ik had geen buitensensor.

-Zitten er thermostaat kranen in de ruimte waar de thermostaat hangt? dan deze op vol open (of 1 graad hoger dan gewenste temperatuur in die ruimte.)
-Temperatuur op ketel verlagen naar bv 45 of zelfs 40 (ik had m op 50 ivm met nachtverlaging)

Hoe groot is de woning? Met een min vermogen van 8 kW kun je natuurlijk 10 minuten aan, 10 minuten uit draaien, je hebt dan 4 kW in je woning gebracht. kan me niet voorstellen dat in deze tijd je radiatoren zo gaan schommelen in temperatuur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:00
@Stoofie Je schrijft bijna alsof je zelf CV's installeert... En als jij het anders doet dan je concullega's ... top...

Het wordt in de meeste gevallen niet eens aan de klant gevraagd ;-)
Leggen ze het nadeel uit van een ketel met minimum van 7.9kW?
Is CW-veel echt wel nodig?

Een goede professional plaatst wat de klant nodig heeft, legt uit waarom het de juiste keuze is, waarom het aansluit bij de wensen. Niet wat de klant in al zijn onwetendheid formuleert als vraag. De klant hoort geen expert te hoeven zijn immers.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • nihilissimis
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 10-06 16:31
Ik heb onze calenta zelf ingeregeld met behulp van deze knakker op YouTube:
YouTube: YouTube

Gasverbruik was daarna direct stukken lager (leek wel 30-40% te zijn tov de week ervoor maar geen absolute data hiervoor) en alles wordt nog steeds prima warm. Geen last meer van pendelen.

Volgens mij is dit het filmpje voor jouw ketel;
YouTube: Tips & Trucs #48 Hoe stel je zelf deze Remeha Calenta Ace 40c Cw5...

Zijn trucje lijkt te zijn om de pomp zo langzaam mogelijk te laten draaien zodat het systeem zn warmte beter kwijt kan im huis en het water kouder terugkomt naar de ketel zodat die dan weer meer vermogen kwijt kan.

[ Voor 52% gewijzigd door nihilissimis op 07-01-2022 13:53 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Stoofie
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 30-05 10:36
Ronald schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 13:25:
@Stoofie Je schrijft bijna alsof je zelf CV's installeert... En als jij het anders doet dan je concullega's ... top...
Yep, dat doe ik, al meer dan 30 jaar...
Ik heb dus de illusie dat ik enigszins weet hoe het aan de installateurskant werkt :)
Het wordt in de meeste gevallen niet eens aan de klant gevraagd ;-)
Leggen ze het nadeel uit van een ketel met minimum van 7.9kW?
Is CW-veel echt wel nodig?
Hoe kom jij aan de wetenschap dat wij de enige zijn die dit aan de klant vragen en dat al onze concullega's dat niet doen?
Een goede professional plaatst wat de klant nodig heeft, legt uit waarom het de juiste keuze is, waarom het aansluit bij de wensen. Niet wat de klant in al zijn onwetendheid formuleert als vraag. De klant hoort geen expert te hoeven zijn immers.
In dit soort gesprekken hebben klanten maar 2 belangen en dat zijn comfort en geld: op comfort mag niet ingeleverd worden en geld mag het niet (teveel) kosten ;)
Gelukkig wordt in dit gasloze tijdperk de keuze voor de mensen gemaakt, want voorheen vroegen mensen zich wél af wat de terugverdientijd van een warmtepomp van 10-15k was, maar niet of de keuken van 25k zichzelf terug verdient (om nog maar niet te spreken over de auto van 40-50k op de oprit).

OT: @sigiswald: Het lijkt erop dat de ketel inderdaad teveel vermogen heeft voor je woning,. Wat je ook aanpast, de ketel zal altijd minimaal 7,9kW willen leveren en dat kun je niet kwijt in je woning...
De oplossing zal in dit geval zitten in óf het aanpassen van je ketel, óf het aanpassen van je installatie. Met het aanpassen van je instellingen zul je het misschien nog iets comfortabeler maken, maar het probleem niet helemaal oplossen, hoe jammer dat ook is...

@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 00:35
Heeft de thermostaat wel kans gehad om een paar dagen in te leren?

Eens met hierboven om max vermogen verder te knijpen, aanvoertemperatuur verder te beperken en extra radiatoren in huis open te draaien. Bijkomend voordeel om de aanvoertemperatuur te reduceren is dat de hoeveelheid energie in het systeem beperkt wordt. De overshoot wordt daarmee kleiner en de ketel zal sneller weer aangaan.

Je kunt ook ramen open zetten in verwarmde maar ongebruikte ruimtes :P

Mocht dit werken dan kun je onderbouwd terug naar de installateur om de installatie te vervangen voor een passende oplossing aangezien deze blijkbaar non-conform is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SPee
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 18:01
In dit topic staan ook veel tips: Gas besparen door middel van CV tuning deel III

let the past be the past.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ritchie
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 06-06 15:53
Waarschijnlijk is je ketel te zwaar bemeten. Zie hieronder een handige uitleg

YouTube: Een nieuwe CV-ketel kopen: waar moet je op letten? – Besparingen en ...

- NAC Breda -


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Die e-twist thermostaat plaats ik niet meer, werkt gewoon niet goed soms.
De klacht van het doorschieten van temperatuur, te koud, verkeerde tijdstippen warm.
De I-Sense was een stuk beter.
Ik zou die e-twist eraf halen en de buitenvoeler en dan een gewone modulerende thermostaat proberen hoe dat werkt.
Dan daarmee de installatie inregelen en kijken of dat wel werkt.
Ik kan mij niet voorstellen dat de oude ketel veel lichter (qua vermogen) was en dat dit gedrag door de nieuwe ketel komt.
De oude zal ook een minimum hebben gehad van plusminus 7a 8 kw.

Iedereen die roept dat er een te zware ketel is geplaatst, met elke ketel kan twee standaard woonhuizen verwarmd worden. De enige reden voor dat vermogen is om warm water te bereiden en dan kom je snel aan grotere vermogens als je een cw5 of cw6 wil.
Stoofie schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 14:42:
[...]

Yep, dat doe ik, al meer dan 30 jaar...
Ik heb dus de illusie dat ik enigszins weet hoe het aan de installateurskant werkt :)

[...]

Hoe kom jij aan de wetenschap dat wij de enige zijn die dit aan de klant vragen en dat al onze concullega's dat niet doen?

[...]

In dit soort gesprekken hebben klanten maar 2 belangen en dat zijn comfort en geld: op comfort mag niet ingeleverd worden en geld mag het niet (teveel) kosten ;)
Gelukkig wordt in dit gasloze tijdperk de keuze voor de mensen gemaakt, want voorheen vroegen mensen zich wél af wat de terugverdientijd van een warmtepomp van 10-15k was, maar niet of de keuken van 25k zichzelf terug verdient (om nog maar niet te spreken over de auto van 40-50k op de oprit).

OT: @sigiswald: Het lijkt erop dat de ketel inderdaad teveel vermogen heeft voor je woning,. Wat je ook aanpast, de ketel zal altijd minimaal 7,9kW willen leveren en dat kun je niet kwijt in je woning...
De oplossing zal in dit geval zitten in óf het aanpassen van je ketel, óf het aanpassen van je installatie. Met het aanpassen van je instellingen zul je het misschien nog iets comfortabeler maken, maar het probleem niet helemaal oplossen, hoe jammer dat ook is...
toon volledige bericht
Ha conculega _/-\o_ klopt helemaal wat je zegt, veel klanten kijken hoofdzakelijk naar de kostenpost.
Ik vraag wat de warm water behoeft moet zijn, hoeveel badkamers. stortdouche etc.
Aan hand daarvan kom ik met een advies.

@Ronald je kan wel stellen dat de installateurs de experts zijn en de klant niet, bij mij en bij meerdere (zoals @Stoofie ) krijg je gewoon een prima advies. Andersom komt het ook voor dat de klant precies al weet wat de ketel kost en hoe lang je er over mag doen want ze hebben al meerdere offertes opgevraagd.
Dan maak ik een nette offerte met alles beschreven en inregelen en dan krijg je terug dat je te duur bent.
Bij nieuwe onbekende klanten reken ik 50 euro voor een offerte, bij opdracht verreken ik dat.
Een hoop haken meteen af, prima dan ga je alleen voor de laagste prijs.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:00
@edsandje dat jij en @Stoofie hier op het forum rondhangen geeft al een hint dat jullie er anders in staan.
En ik snap dat jullie drang vakgenoten 'in bescherming' te nemen... Maar dat is lang niet altijd terecht.

Jullie beiden schrijven geheel anders dan erg veel ervaringen.

En er zijn zeker wel ketels die behoorlijk lager kunnen. Mijn ATAG ic28 4.9kW (en dat is verder ook een 28kW overkill model die bij het huis kwam), en een aantal Intergas modellen soms nog wat lager. Dat zijn best grote verschillen met 8kW. Deze lagere minimum vermogens sluiten gewoon beter aan bij de warmtevraag van de gemiddelde woning (Groot deel van het jaar nog te veel) en dus hoef je minder hard te werken om een systeem op te leveren wat zonder veel temperatuur schommeling werkt.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 00:35
edsandje schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 15:59:
Die e-twist thermostaat plaats ik niet meer, werkt gewoon niet goed soms.
Dan zou je toch verwachten dat bij een van de interventies de thermostaat als oorzaak geëlimineerd is door tijdelijk een andere op te hangen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Ronald schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 16:12:
@edsandje dat jij en @Stoofie hier op het forum rondhangen geeft al een hint dat jullie er anders in staan.
En ik snap dat jullie drang vakgenoten 'in bescherming' te nemen... Maar dat is lang niet altijd terecht.

Jullie beiden schrijven geheel anders dan erg veel ervaringen.

En er zijn zeker wel ketels die behoorlijk lager kunnen. Mijn ATAG ic28 4.9kW (en dat is verder ook een 28kW overkill model die bij het huis kwam), en een aantal Intergas modellen soms nog wat lager. Dat zijn best grote verschillen met 8kW. Deze lagere minimum vermogens sluiten gewoon beter aan bij de warmtevraag van de gemiddelde woning (Groot deel van het jaar nog te veel) en dus hoef je minder hard te werken om een systeem op te leveren wat zonder veel temperatuur schommeling werkt.
Iets met kaf en koren ;) ik begrijp wat je bedoelt maar er lopen veel prutsers rond, een beetje tegengeluid mag dan wel O-)
Er zit op tweakers best veel kennis maar er wordt soms ook maar wat geroepen.
De geplaatste Remeha zou ook niet mijn keus zijn geweest vermoedelijk, (ik weet niet wat @sigiswald zijn warm waterbehoefte is)
Maar de oude ketel zal ook een minimum hebben gehad en daar had hij geen problemen mee.
Mijns inziens ligt het aan de instellingen in de ketel, inregelen en de thermostaat.
Als ik mijn oude Smartline op weersafhankelijk laat draaien worden de radiatoren niet bloed heet, op wa zou je juist een veel gelijkmatiger warmtebeeld moeten hebben. (niet zuiniger!)
Rukapul schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 16:21:
[...]

Dan zou je toch verwachten dat bij een van de interventies de thermostaat als oorzaak geëlimineerd is door tijdelijk een andere op te hangen?
Zoals ik het lees is de thermostaat steeds vervangen door een andere e-twist.
Ik zou er gewoon eens een Honeywell round op zetten.

[ Voor 11% gewijzigd door edsandje op 07-01-2022 16:26 ]

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theo
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 22:24

Theo

moederbord

Zit er op de thermostaat een optie om de regelhysterese in te stellen? Als je 'm bijv op 20C hebt ingesteld dan gaat de ketel niet uit bij exact 20.0000C, om vervolgens bij 19.999999C weer aan te gaan. Bij mijn (aan/uit)thermostaat heb ik de optie om de hysterese in te stellen, deze staat nu op 0.1C. Dus als ik de thermostaat op 20C zet dan gaat de verwarming uit bij 20.1C en pas weer aan bij 20.0C (of uit bij 20.0C en aan bij 19.9C, ik heb geen thermometer die dit kan meten).
Detail is wel dat ik geen modulerende thermostaat gebruik maar een aan/uit thermostaat, en dat de warmtepomp z'n vermogen aanpast adav de buitentemperatuur.

Dus mogelijk zou je ook kunnen kijken naar zo'n thermostaat. Dat in combinatie met een nog lagere watertemperatuur (45-50C) en goed ingeregelde radiatoren zou moeten zorgen voor een stabiele temperatuur in huis.

7400 Wp op het dak


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • VIPmaster
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 05-06 22:31
Ik zie dat verschillende mensen hier aangeven de watertemperatuur te verlagen.
Mijn redenatie is als volgt
Lagere watertemperatuur= efficiënter stoken = meer minimaal vermogen
Lagere watertemperatuur = veel lagere warmte afgifte door de radiatoren.
Dat terwijl bij een hoger watertemperatuur je meer afgifte van de radiatoren hebt en het minimaal vermogen minder is.
(Even buiten dat hogere watertemperatuur natuurlijk minder zuinig is)

@sigiswald weet je hoeveel vermogen je radiatoren hebben die je altijd open hebt staan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:33
zoals @VIPmaster uitlegt, verlagen geeft meer rendement, maar idd ook meer minimum vermogen, terwijl de afgifte ook daalt. Temperatuur te sterk beperken zal juist voor nog meer pendelen zorgen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FD2
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 25-05 20:20

FD2

_JGC_ schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 22:32:
zoals @VIPmaster uitlegt, verlagen geeft meer rendement, maar idd ook meer minimum vermogen, terwijl de afgifte ook daalt. Temperatuur te sterk beperken zal juist voor nog meer pendelen zorgen.
Maar bij pendelen worden de radiatoren niet ijskoud.
Het is iets anders.

SolarEdge 7980Wp (2280 Oost, 3420 Zuid, 2280 West)    en    Daikin multisplit 2MXM50M met FTXA50A & FTXM25M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VIPmaster
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 05-06 22:31
FD2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 22:49:
[...]


Maar bij pendelen worden de radiatoren niet ijskoud.
Het is iets anders.
De anti pendel stand met een slecht waterzijde ingeregelde installatie.

@sigiswald
Je zegt dat je vroeger geen modulerende ketel had maar dat is wel zo alleen had je geen modulerende kamerthermostaat bij.

Ik weet niet in hoeverre je het al gedaan hebt maar hou je ook bij wat je wanneer veranderd? Zo nee.

Misschien een goed idee om met de fabrieksinstelling te beginnen en eens tijd kijken wat er gebeurt. (Zonder buitenvoeler)
schrijf o.a. op datum, tijd, aanvoer temperatuur, retour temperatuur, status, sub status, eventuele gewijzigde instellingen.
Dat gezegd hebbende verander niet te veel in één keer

Weet niet of je handig bent met een ESP8266 of raspberry pi maar je zou kunnen overwegen om een temperatuur logger te kopen of te bouwen om inzicht in je installatie te krijgen.
https://www.circuits.dk/t...-running-on-raspberry-pi/
Met een sensor op je aanvoer, retour en warm water ben je een heel eind.
Als je meer inzicht wil kan je overwegen bij je radiatoren ook de aanvoer en retour te meten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sigiswald
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 10-03-2022
Heel erg bedankt voor de vele reacties.
Nog even meegeven:
- wat CV gasketels betreft ben ik absolute leek, ik vertrouw op de vakman.
- Er hangen enkel radiatoren aan mijn ketel, geen waterverwarming
- Alle radiatoren (van de zolder tot beneden) staan volledig open.
- De situatie is zo onaangenaam, dat het me op dit moment echt niets uitmaakt als er nu een paar procent meer verbruik is.
- Nog één vraag en ik weet niet of die met een eenvoudig Ja/Nee kan beantwoord worden: Is het normaal dat alle radiatoren in het ganse huis met periodes (van bv 20 minuten) ijskoud staan? Ik heb dat namelijk nog nooit ergens ervaren (bij vrienden, op kantoor, publieke ruimtes, ...)

[ Voor 10% gewijzigd door sigiswald op 11-01-2022 13:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GoEV6
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 20:58
sigiswald schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 12:57:
- Nog één vraag en ik weet niet of die met een eenvoudig Ja/Nee kan beantwoord worden: Is het normaal dat alle radiatoren in het ganse huis met periodes (van bv 20 minuten) ijskoud staan? Ik heb dat namelijk nog nooit ergens ervaren (bij vrienden, op kantoor, publieke ruimtes, ...)
Ja kan zeker. Hier hangt de thermostaat in de woonkamer, woning op het zuiden. Beneden is het daarom door de zon rond de 20 graden waardoor de verwarming niet aangaat en alle radiatoren koud zijn.

Bij slecht/niet geïsoleerde woningen zonder lage temperatuur radiatoren zullen de radiatoren veel vaker warm zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devian
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 21:06
sigiswald schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 12:57:
Heel erg bedankt voor de vele reacties.
Nog even meegeven:
- wat CV gasketels betreft ben ik absolute leek, ik vertrouw op de vakman.
- Er hangen enkel radiatoren aan mijn ketel, geen waterverwarming
- Alle radiatoren (van de zolder tot beneden) staan volledig open.
- De situatie is zo onaangenaam, dat het me op dit moment echt niets uitmaakt als er nu een paar procent meer verbruik is.
- Nog één vraag en ik weet niet of die met een eenvoudig Ja/Nee kan beantwoord worden: Is het normaal dat alle radiatoren in het ganse huis met periodes (van bv 20 minuten) ijskoud staan? Ik heb dat namelijk nog nooit ergens ervaren (bij vrienden, op kantoor, publieke ruimtes, ...)
Dat word waarschijnlijk veroozaakt door het "pendelen" van de ketel. Ligt er ook aan wat de antipendeltijd is die ingesteld staat op je ketel.

Pendelen gebeurt zodra de CV ketel meer vermogen levert dan er aan warmteafgifte door de radiatoren kan plaatsvinden. Het water komt daardoor in een te hoge temperatuur terug (retour) bij je ketel die daardoor in de "beveiliging" schiet. Na x aantal minuten (vaak te configuren) gaat de ketel weer in zijn normale bedrijfsmodus.

Maar moet wel zeggen dat ik twijfel in jou geval, zeker omdat je aangeeft dat alle radiatoren helemaal openstaan...hij zou dan zeker niet gelijk moeten gaan pendelen. Je zou zelf een en ander kunnen gaan meten; Zet een temperatuursensor op je retour en hou in de gaten hoe dat verloop is (of wellicht heeft je ketel de mogelijkheid om de retourtemperatuur weer te geven). Als deze snel oploopt naar temperaturen boven de 50-60 graden dan kan het systeem zijn warmte niet kwijt.

https://wren.co/join/Devian


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VIPmaster
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 05-06 22:31
sigiswald schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 12:57:
Heel erg bedankt voor de vele reacties.
Nog even meegeven:
- wat CV gasketels betreft ben ik absolute leek, ik vertrouw op de vakman.
- Er hangen enkel radiatoren aan mijn ketel, geen waterverwarming
- Alle radiatoren (van de zolder tot beneden) staan volledig open.
- De situatie is zo onaangenaam, dat het me op dit moment echt niets uitmaakt als er nu een paar procent meer verbruik is.
- Nog één vraag en ik weet niet of die met een eenvoudig Ja/Nee kan beantwoord worden: Is het normaal dat alle radiatoren in het ganse huis met periodes (van bv 20 minuten) ijskoud staan? Ik heb dat namelijk nog nooit ergens ervaren (bij vrienden, op kantoor, publieke ruimtes, ...)
Nee is niet normaal, hooguit mogen ze even koud worden als de ruimte zelf.
Wat kan zijn is dat de pomp nadraaitijd te lang staat waardoor de ketel als radiator voor de buitenlucht is geworden.
(Standaard staat deze op 1min)
https://tools.remeha.nl/w...Ace-25ds-28c-35ds-40c.pdf
Vanaf pagina 62 kan je de status en instellingen bekijken en eventueel aanpassen, hier staan ook de waardes vanuit de fabriek.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FD2
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 25-05 20:20

FD2

sigiswald schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 12:57:
Heel erg bedankt voor de vele reacties.
Nog even meegeven:
- wat CV gasketels betreft ben ik absolute leek, ik vertrouw op de vakman.
- Er hangen enkel radiatoren aan mijn ketel, geen waterverwarming
- Alle radiatoren (van de zolder tot beneden) staan volledig open.
- De situatie is zo onaangenaam, dat het me op dit moment echt niets uitmaakt als er nu een paar procent meer verbruik is.
- Nog één vraag en ik weet niet of die met een eenvoudig Ja/Nee kan beantwoord worden: Is het normaal dat alle radiatoren in het ganse huis met periodes (van bv 20 minuten) ijskoud staan? Ik heb dat namelijk nog nooit ergens ervaren (bij vrienden, op kantoor, publieke ruimtes, ...)
Heb jij misschien een "kortsluiting" in je verwarmingsleidingen zitten ?
In dat geval komt de ketel heel snel op maximum temperatuur, de radiatoren worden warm, ketel slaat af en door het nadraaien van de pomp wordt koud water uit de rest van het systeem weer door de radiatoren gepompt, en dus dan weer heel snel koude radiatoren.

Bij toepassing van thermostatische knoppen werd er wel direct onder de ketel een overdrukventiel geplaatst
zodat de thermostatische ventielen geen herrie zouden maken. Bij een verkeerde werking zou dat overdrukventiel dus voor de door mij genoemde "kortsluiting" kunnen zorgen.

SolarEdge 7980Wp (2280 Oost, 3420 Zuid, 2280 West)    en    Daikin multisplit 2MXM50M met FTXA50A & FTXM25M

Pagina: 1