Bij ons is wat vreemds aan de hand, maar het begint wel vorm te krijgen. Het probleem:

Sinds we een airco hebben klapt soms (lang niet altijd) met regenachtig weer (enkele keer volgens mij ook droog weer) de aardlek eruit.

Dan de situatie:

- Meterkast heeft meerdere groepen en aardlekschakelaars/automaten.
- 1 aardlekschakelaar is voor een aparte groepenkast boven.
- Groepenkast boven is geplaatst toen de zonnepanelen werden geplaatst.
- Deze groepenkast heeft 3 groepen: 1 omvormer, 2 (nu airco), 3 wasmachine/droger.

We hebben nooit problemen gehad, tot we een airco plaatsten. Een maat had een soortgelijk probleem, heeft aparte aardlekautomaat (of schakelaar?!) geplaatst alleen voor de airco, en daar is het probleem opgelost.

Nu alleen het probleem bij ons:

Kabeltechnisch gezien zit de airco dus op de tweede verdieping. Heeft het nu om om dat 3-groepenkastje (nog 1 plekje vrij voor een 4e) een aardlekautomaat te plaatsen voor alleen de airco?

Mijn vermoeden is namelijk dat soms de aardlek te hoog is (omvormer+airco, en soms was/droger) dan wat de aardlekschakelaar beneden aan kan.


De eindvraag dus:
Mag dit allemaal uberhaupt eigenlijk, en kan ik een aardlekautomaat achter een aardlekschakelaar hangen?

Professioneel Heftruck Syndroom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

De meterkast boven heeft 3 groepen en nog een plek vrij voor een 4de.

Heb je wel de juiste dikte kabels gebruikt om naar boven te gaan? 4x 16a 230v = 14,7kW

Dan zou je van de meterkast van beneden naar boven 6mm2 nodig hebben. Kan zijn dat de boel te heet wordt.

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NeFoRcE
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 03-07 14:02

NeFoRcE

Hallo? Bent u daar?

Topicstarter
RaZ schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 15:35:
De meterkast boven heeft 3 groepen en nog een plek vrij voor een 4de.

Heb je wel de juiste dikte kabels gebruikt om naar boven te gaan? 4x 16a 230v = 14,7kW

Dan zou je van de meterkast van beneden naar boven 6mm2 nodig hebben. Kan zijn dat de boel te heet wordt.
kabel is volgens mij 3x 4mm2 die ze getrokken hebben. Denk ivm maximaal 3 groepen, anders hadden ze wel gelijk een 4e erbij gedrukt is mijn vermoeden...

Professioneel Heftruck Syndroom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:10
Je beschikbare aardlek "capaciteit" wordt zo te lezen overschreden, dus helaas inderdaad krijg je dit. Een moderne airco met frequentieomvormer heeft dit als gevolg.

Maar zoals je het omschrijft is sowieso discutabel. ALS beneden, dan lange kabels, daar weer groepen... dat is wel twijfelachtig maar technisch gezien wel oke, of het mag weet ik niet. Daar een aardlekautomaat achter zetten is geen goed plan.

Ik heb gewoon in mijn meterkast specifieke groepen voor airco's, warmtepomp etc. en dan gaan daar kabels naartoe. Stuk beter plan dan dit m.i.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NeFoRcE
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 03-07 14:02

NeFoRcE

Hallo? Bent u daar?

Topicstarter
Gieliovd520 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 15:53:
Je beschikbare aardlek "capaciteit" wordt zo te lezen overschreden, dus helaas inderdaad krijg je dit. Een moderne airco met frequentieomvormer heeft dit als gevolg.

Maar zoals je het omschrijft is sowieso discutabel. ALS beneden, dan lange kabels, daar weer groepen... dat is wel twijfelachtig maar technisch gezien wel oke, of het mag weet ik niet. Daar een aardlekautomaat achter zetten is geen goed plan.

Ik heb gewoon in mijn meterkast specifieke groepen voor airco's, warmtepomp etc. en dan gaan daar kabels naartoe. Stuk beter plan dan dit m.i.
Dank, weer iets gerustgesteld haha! Ik zit er dan inderdaad aan te denken om nogmaals de mantel/kabel te checken rondom de airco. En als ik niets zie. Dan toch maar een kabel trekken naar beneden, langs de woning, kruipruimte -> meterkast omhoog. En daar een aparte groep voor alleen de airco. Hoop werk, maar liever dat, dan deze ongein.

Professioneel Heftruck Syndroom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
zit de kast boven alleen achter een aardlekschakelaar? of is dit een alamat?

indien het een alamat is zou je deze kunnen vervangen voor een gewone automaat en bij de onderverdeler boven 3x alamat plaatsen :?

404 Signature not found


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Nu online
Indien het een aardlekautomaat is, schakelt deze dan inderdaad wel uit door een lekstroom?

Of trip je gewoon de 16A (?) beveiliging door gelijktijdig gebruik van de airco en wasmachine / droger?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:10
Vertrouwen is goed, controle is altijd beter. Kabel checken zeker doen maar vermoedelijk is dit gewoon wat het is.

Mijn zonnepanelen + de rest van de installatie op de voormalige aardlekautomaat klapten er ook bij iedere stortbui uit. Omvormers, airco's en dat soort meuk produceren een hoop lekstroom en dan is 30mA maar een klein beetje.

Nu een 300mA voor de zonnepanalen (omvormer produceert max. 200mA lekstroom aldus specs) en de rest zit gewoon verdeeld over X ALS'en.

De aardlekbeveiliging naar boven verplaatsen is ook een idee. Feitelijk moet je dan wel selectief blijven (16A beneden betekent 2 stappen lager boven dus euh 6A? Dat wordt hem niet.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NeFoRcE
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 03-07 14:02

NeFoRcE

Hallo? Bent u daar?

Topicstarter
Het is een aardlekautomaat in de meterkast beneden als ik het goed zie, deze is het:

https://www.google.nl/url...Jze3wmvUCFQAAAAAdAAAAABAD
verkeerde, heb 'm nu goed opgezocht:

https://datasheet.eaton.c...model=236748&locale=nl_NL

De boel klapt er ook uit als niet de airco aan is. Teruglevering is nu amper (bewolkt, regen), en wasmachine+droger stonden wel aan (splinternieuwe, vreten amper stroom meer natuurlijk).

[ Voor 9% gewijzigd door NeFoRcE op 05-01-2022 16:41 ]

Professioneel Heftruck Syndroom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:10
Dat zou bijzonder zijn, kun je wat foto's maken van boven en beneden?

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jansen90
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 19-03 16:55
NeFoRcE schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:05:

De boel klapt er ook uit als niet de airco aan is. Teruglevering is nu amper (bewolkt, regen), en wasmachine+droger stonden wel aan (splinternieuwe, vreten amper stroom meer natuurlijk).
Ook een moderne wasmachine die een hete was draait terwijl er ook een moderne condens- of afvoerdroger aan staat kan nog prima een 16A automaat laten trippen.. Als het een warmtepompdroger is zal het waarschijnlijk wel goed gaan..

12x400WP West Fronius


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
er wordt gelinkt naar een enkelfasige automaat..

404 Signature not found


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:10
Jansen90 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:16:
[...]


Ook een moderne wasmachine die een hete was draait terwijl er ook een moderne condens- of afvoerdroger aan staat kan nog prima een 16A automaat laten trippen.. Als het een warmtepompdroger is zal het waarschijnlijk wel goed gaan..
Ik heb mijn Siemens wasmachine van een jaar of 6 oud al jaren gelijk met mijn Siemens warmtepompdroger tegelijk draaien op een 16A automaat. Ik was dan ook sporadisch hoger dan 50 graden.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jansen90
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 19-03 16:55
Gieliovd520 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:19:
[...]

Ik heb mijn Siemens wasmachine van een jaar of 6 oud al jaren gelijk met mijn Siemens warmtepompdroger tegelijk draaien op een 16A automaat. Ik was dan ook sporadisch hoger dan 50 graden.
Precies, met een warmtepompdroger zal het wel goed gaan.

Verder lijkt het me bij ts nu sowieso geen wenselijke situatie als het inderdaad een afgaande 1 fase aansluiting is naar die 2e meterkast met dan 3 groepen op die ene afgaande lijn..
Zou best kunnen dat het nu de lekstroom is die het doet afschakelen, overbelasting is ook niet uitgesloten in deze situatie.

12x400WP West Fronius


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wauskoek
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 15:45
Gieliovd520 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:19:
[...]

Ik heb mijn Siemens wasmachine van een jaar of 6 oud al jaren gelijk met mijn Siemens warmtepompdroger tegelijk draaien op een 16A automaat. Ik was dan ook sporadisch hoger dan 50 graden.
Thuis hebben wij ook regelmatig de was en droger tegelijk draaien. Ooit keer de boel (van machine tot en met de meterkast) bekeken met een thermische camera en het enige wat 'warm' wordt is de orginele snoer van de wasmachine. :+

edit...
Ik weet dat dit geen vrijbrief is maar het geeft wel een idee ;)

[ Voor 6% gewijzigd door wauskoek op 05-01-2022 16:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NeFoRcE
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 03-07 14:02

NeFoRcE

Hallo? Bent u daar?

Topicstarter
Betreft een warmptepompdroger inderdaad, en miele wasmachine.

deze aardlekschakelaar gaat het om:
https://datasheet.eaton.c...model=236748&locale=nl_NL

Plaatsen van een zwaardere aardlekautomaat heeft dan geen nut denk ik, omdat de aardlek beneden er dan alsnog eerder uit klapt?

Professioneel Heftruck Syndroom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:10
Er bestaat niet iets als een zwaardere aardlekautomaat, alleen een lagere beveiliging en dat is niet toegestaan en gevaarlijk.

Je zou eens kunnen beginnen met je zonnepanelen te isoleren. Automaat uit, kijken of de boel wel in blijft. Die panelen brengen toch niets op met dit weer.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike_S
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 18:33
Pas op met overbelasting. Lijkt me een PV verdeler, die groepenkast boven.

https://voltasolar.nl/ken...en-aansluiten-meterkast/#

[ Voor 18% gewijzigd door Mike_S op 05-01-2022 17:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arievd
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 26-04 16:24
Hier het zelfde verhaal; bij vorstig weer vliegt rond 9.00 uur de aardlek eruit. Nou moet ik toegeven dat de airco's tijdelijk bij de keuken opgedrukt zijn dmv verlengsnoer. En deze groep meerdere verbruikers heeft. Zet ik de automaat weer om er druk ik de stekker erweer in, dan vliegt hij er binnen 1 min weer uit. Sluit ik hem aan op de vaatwasser groep (aarlekautomaat) dan gaat het goed. Na een halve dag wissel ik de stekker weer om naar de keuken, en dan gaat het gewoon weer goed. Ook hier moeten de airco's een apparte automaat krijgen, maja dan moet eerst het water onder de vloer weg en moet ik het mollenpak opzoeken. Niet echt mijn hobby.