De situatie:
Ik heb 8 Jinko Tiger 345WP panelen op west oriëntatie liggen.
Deze zijn aangesloten op een Omnik 4K-TL omvormer.
Soms/Sporadisch gaat de automaat in de meterkast eruit. Niet de aardlek maar echt de automaat.
Dit is altijd aan het einde van de dag wanneer de omvormer op het moment zit van afschakelen.
Eerst dacht ik dat het een isolatiefout was, Dus ik heb gemeten tussen PE + DC+ en PE + DC-.
Allebei netjes 0.
De omvormer spuigt er soms foutmeldingen uit. Niet elke keer tijdens een foutmelding gaat de automaat ook om. Het is nu 2x gebeurd:
Last Alert Time:
2021-12-31 16:21:39 (Automaat er ook uit)
2021-12-23 16:01:29
2021-12-18 14:13:18 (Automaat er ook uit)
En dan krijg ik meestal 2 fouten:
Consistent Fault(Fac differs for M-S) ( the measured Fac is different between master and slave CPU)
Ground I Fault ( the ground current exceed the limited value)
Is het tijd voor een andere omvormer?
Of kunnen DC fouten ook een automaat doen trippen in de meterkast?
Op zonnige dagen is er niks aan de hand, Levert de omvormer netjes 2500w+
Het gaat mis bij bewolkte dagen waarop de omvormer aan het pendelen is tussen aan en uit,
Je hoort dan ook duidelijk een relais klikken elke 30seconden ongeveer.
2021-11-29 16:02:10
Ik heb 8 Jinko Tiger 345WP panelen op west oriëntatie liggen.
Deze zijn aangesloten op een Omnik 4K-TL omvormer.
Soms/Sporadisch gaat de automaat in de meterkast eruit. Niet de aardlek maar echt de automaat.
Dit is altijd aan het einde van de dag wanneer de omvormer op het moment zit van afschakelen.
Eerst dacht ik dat het een isolatiefout was, Dus ik heb gemeten tussen PE + DC+ en PE + DC-.
Allebei netjes 0.
De omvormer spuigt er soms foutmeldingen uit. Niet elke keer tijdens een foutmelding gaat de automaat ook om. Het is nu 2x gebeurd:
Last Alert Time:
2021-12-31 16:21:39 (Automaat er ook uit)
2021-12-23 16:01:29
2021-12-18 14:13:18 (Automaat er ook uit)
En dan krijg ik meestal 2 fouten:
Consistent Fault(Fac differs for M-S) ( the measured Fac is different between master and slave CPU)
Ground I Fault ( the ground current exceed the limited value)
Is het tijd voor een andere omvormer?
Of kunnen DC fouten ook een automaat doen trippen in de meterkast?
Op zonnige dagen is er niks aan de hand, Levert de omvormer netjes 2500w+
Het gaat mis bij bewolkte dagen waarop de omvormer aan het pendelen is tussen aan en uit,
Je hoort dan ook duidelijk een relais klikken elke 30seconden ongeveer.
2021-11-29 16:02:10
[Voor 8% gewijzigd door Chris96 op 31-12-2021 17:31]