Ik vraag mij af of mn temperatuur voeler van de thermostaat juist zit gemonteerd.

Er is geen dompelbuis waar de voeler in kan. Deze is nu gemonteerd op de dikke buis met bocht bij de pomp.

Vraag me nu af beïnvloed dit de werking van de verdeler/vloerverwarming? Is een andere plek beter of moet er een dompelbuis geinstalleerd worden. Dit kan evt in de achterste koker.(retour)


Foto ter illustratie dit is niet mijn verdeler:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IiTJainP19CHl6vXjcIexs4AIuY=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/SKHdbaj5IpnGv3VXdp5vBOGO.png?f=fotoalbum_medium

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Remco Tr
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 07:46
Neem aan dat de voeler aan de retour(koude) kant van de verdeler moet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeertHeijnen
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 06-01-2023
Hallo,
Ik meet een aanvoertemp van 43 vlak voor de vl verdeler. Op de verdeler aanvoer zelf meet ik 30gr..thermostaatknop staat helemaal open op 50gr.
Waar kan dit verschil ontstaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PcjcYTVddHQ5jcoQ5EbRxhuZyJE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hBpHnQMC1uFltGnxGWLOUtr9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60TNgvhbWViG6WG3kEUMcAoYSaY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EGh1k2NAbABBDRfgdqDUBnw8.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Baf1982
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08-07 12:36
Ik ga er vanuit dat je een mengverdeler hebt (met pomp), dan wordt er retour water (uit de vloer) gemengd met het aangevoerde warme water voordat het de vloer in gaat.

Verwarmen en koelen met Elga/Toshiba, Panasonic Z42-XKE en Innova 10HP, SSW met Atlantic Explorer V4 270LC, 9880 Wp Enphase


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeertHeijnen
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 06-01-2023
Hallo kenners,

Ik vraag mij af waarom de temperatuur in de aanvoerbalk op 30gr blijft terwijl de aanvoer vanuit de warmtebron 45gr is. De retour balk blijft altijd 20-22gr.
Betreft een VTE slim 10gr verdeler.
Iedere groep is vzv van een servomotor met meerdere thermostaten. Master master regeling.

Hoe dient de drukverschilregelaar te worden ingeregeld? Zijn hier aannames op berekeningen voor beschikbaar? Tevens de vraag of de pomp op variabele op constante druk dient te draaien.

Hopelijk kun hiermee iemand bij helpen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uz0z5eadFtGTym1szKwJ5L9kioY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V0saWNUuJ5tJcPj89QNDsLBF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knf19dQzwlyhrOE3CsDtMSuZQR0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NuU5LK1TGJbAVJeSVAkMT1Yl.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7eSf5PMNO1IuqFibFIFPTQjLEw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8JOfxtHzQ61dbVBYWkgWc7GP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DRntdAcMhUWvmmVC9mQkbFvDB28=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/goQS2y60nNfAtvoHygtnxHbB.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BadEendTerror
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 13:34
Voor vv moet de pomp op constante druk staan. Waarschijnlijk blijft de temp te laag omdat er teveel retourwater bijgemengd word.
Niet alle verdelers zijn geschikt voor lage aanvoer temperaturen omdat de hoeveelheid te mengen retourwater niet in te stellen is en het kan dan ook nog zo zijn dat de diameter van de buizen te klein is.

[ Voor 119% gewijzigd door BadEendTerror op 07-01-2022 01:01 ]