Geyer tussenmeter, betekenis TEST LED

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lau1958
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 18-06 22:20
In de meter kast van onze VVE hangen 26 tussenmeters van het type:
Geyer (EM0021) kWh-meter 230V 5(32)A digi MID
Op 23 meters brand de rode test led en op 3 niet. De meters functioneren allemaal dwz ik kan de meterstand aflezen.
In de documentatie van deze meter op de website van Geyer staat niets over de betekenis van deze test-led.

Weet iemand wat de betekenis is?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TPLQGoHH7Xq9hzIRsjUvNwENEac=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dy9lijQliPLTUCjSQwLU6wgU.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 07:44
Waarschijnlijk staat hij in displaytest, zie ook de 88888.

Dit is waarschijnlijk de handleiding:
https://downloads.nzr.de/...WSD32_BIA_Stand082021.pdf

[ Voor 52% gewijzigd door jeroen3 op 29-12-2021 08:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lau1958
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 18-06 22:20
Thx, mijn duits is niet al te goed maar hier lees ik:
Prüfmodus
Der Prüfmodus dient ausschließlich Test- und Prüfzwecken. Das Zählwerk
und die Prüf-LED werden um den Faktor 10 schneller angesteuert. Der
Prüfmodus ist über den Menüpunkt „GotESt“ in der Aufrufliste aktivierbar.
Beendet wird der Prüfmodus wie folgt:
- über den Menüpunkt „ESCAPE“ in der Aufrufliste oder
- automatisch nach 10 s Unterspannung (70 % UNenn) oder
- automatisch nach 12 h Betriebszeit


Dat hij automatisch UIT de test modus gaat na 12 uur bedrijfsstand. Of dit betekend dat alle 23, waar de LED brand, om onduidelijke redenen nog steeds in de TEST stand staan (ondanks dat ze al een jaar actief zijn) en degene waar de LED uit is juist in de normale bedrijfsstand staan..

Heb ook een email naar Geyer gestuurd ben benieuwd of die reageren..
Thx anyway

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MacgregorSound
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 17-06 21:20
Sommige kWh meters gaan naar deze stand als er geen verbruik is, zodra er weer verbruik is geeft de led weer een x aantal impulsen per kWh. Zijn dit meters om het verbruik van bergingen of andere opslagruimtes bij te houden toevallig?

  • lau1958
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 18-06 22:20
Inderdaad, het zijn de tussenmeters van de bergingen.
Dat ze aan/uit gaan bij verbruik kan ik niet goed rijmen. Ik weet dat er 2 berggingen zijn waar de bewoners nooit komen en toch brand daar de led.

Mysterieus .......