PV verdeler op indirecte groep

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjoerd117
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17-01-2022
Ik wil graag een PV verdeler aansluiten op een bestaande groep,
Op deze groep zit de wasmachine en 2 ganglampen.
Overal waar ik lees zeggen ze dat het een directe groep moet zijn. dus een groep die direct naar de wasmachine of droger gaat en waar niks anders opstaat. nu was ik benieuwd of het alsnog kan en zo nee, waarom niet?

Het gaat in totaal om 8 zonnepanelen in een oost-west constructie dus het hoogste wattage wat de zonnepanelen zullen opwekken is rond de 2.000 watt of rond de 8 ampère.

Ben benieuwd of jullie het antwoord hierop weten

Beste antwoord (via Sjoerd117 op 27-12-2021 11:40)


  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 19:34

remco_k

een cassettebandje was genoeg

Omdat het dan bij een probleem mogelijk is dat de gebruiker tussen groepenkast en PV verdeler 2x 16A (1x 16A van groepenkast + 1x het max vermogen van je panelen) zou kunnen gaan dissiperen met alle gevolgen van dien en dat is wat men daarmee voorkomt.

Alles kan stuk.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 19:31
De kabel moet ononderbroken van de automaat in de hoofdverdeler naar de PV verdeler.
Er mogen dus geen lampen o.i.d. aan zitten, die moeten dan op de PV verdeler.

[ Voor 11% gewijzigd door jeroen3 op 27-12-2021 11:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjoerd117
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17-01-2022
Hey Jeroen,

Bedankt voor je antwoord! weet je ook waarom dit zo is? ik snap dat het de norm is maar de reden waarom ben ik persoonlijk erg benieuwd naar

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 19:34

remco_k

een cassettebandje was genoeg

Omdat het dan bij een probleem mogelijk is dat de gebruiker tussen groepenkast en PV verdeler 2x 16A (1x 16A van groepenkast + 1x het max vermogen van je panelen) zou kunnen gaan dissiperen met alle gevolgen van dien en dat is wat men daarmee voorkomt.

Alles kan stuk.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • gastje01
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 17-06 16:20
Wilde alleen het plaatje kopiëren, maar dit geeft een simpele uitleg: https://schutelektra.nl/d...zonnepanelen/groepenkast/

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sjoerd117
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17-01-2022
Hey Remco,

Als ik je goed begrijp zou het dus kunnen zijn wanneer er een storing en een ernstige fout ontstaat er een brandgevaar kan ontstaan bij de lampen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Retrospect
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 16:03
jeroen3 schreef op maandag 27 december 2021 @ 11:23:
De kabel moet ononderbroken van de automaat in de hoofdverdeler naar de PV verdeler.
Er mogen dus geen lampen o.i.d. aan zitten, die moeten dan op de PV verdeler.
Gaat dat op voor alle kabels? Ook voor de aardedraad en de nuldraad?

En mag je die draden door dezelfde buis trekken als waar al een andere groep doorheen loopt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 19:34

remco_k

een cassettebandje was genoeg

Sjoerd117 schreef op maandag 27 december 2021 @ 11:38:
Hey Remco,

Als ik je goed begrijp zou het dus kunnen zijn wanneer er een storing en een ernstige fout ontstaat er een brandgevaar kan ontstaan bij de lampen?
Ja. Maar ook: bij elke aftakking of koppeling (lasklemmen bijvoorbeeld) die er tussenzit.

Alles kan stuk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 19:34

remco_k

een cassettebandje was genoeg

Retrospect schreef op maandag 27 december 2021 @ 11:40:
[...]

Gaat dat op voor alle kabels? Ook voor de aardedraad en de nuldraad?

En mag je die draden door dezelfde buis trekken als waar al een andere groep doorheen loopt?
Ja, ja en nee.

Alles kan stuk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 19:31
Retrospect schreef op maandag 27 december 2021 @ 11:40:
[...]

Gaat dat op voor alle kabels? Ook voor de aardedraad en de nuldraad?

En mag je die draden door dezelfde buis trekken als waar al een andere groep doorheen loopt?
Ja. Lassen kan* eventueel wel, aftakken niet. Dus alleen deze. Markeer het bij lassen wel goed, zodat de volgende die er in kijkt weet dat aftakken niet mag.

Dat mag sowieso niet.

*niet gewenst

[ Voor 11% gewijzigd door jeroen3 op 27-12-2021 12:54 ]