Vloerverwarmingspomp vervangen - geen flow meer?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Phyc
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-07 13:14
Hoop dat iemand raad weet, zo op kerstavond!

Vandaag pomp van de vloerverwarming vervangen, geheel volgens instructies. Echter lijkt er nu geen warm water meer door de buizen te stromen. De pomp zelf lijkt te werken, laat in ieder geval verschillende modi selecteren, en je hoort water stromen.

De flowverdelers staan helemaal open, maar de vlotters blijven staan.

Heeft iemand enig idee?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nd0QgLu6okuv8u7FnbSmLpHtQns=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rI5RCGNeB3HjH0BMraIp0XKX.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • andre208
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 23:33
pomp er goed tussen geplaats staat een pijl op voor stroming richting.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Phyc
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-07 13:14
andre208 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:07:
pomp er goed tussen geplaats staat een pijl op voor stroming richting.
Jep, die staat gewoon goed volgens instructie, en inderdaad de pijl de goede kant op.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Waarschijnlijk iets met 'ontluchten' van de pomp + installatie (en dus druk op de aanvoer zetten om de pomp van water te voorzien). Zo'n pomp is géén vacuüm pomp.

[ Voor 4% gewijzigd door Will_M op 24-12-2021 19:21 ]

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Phyc
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-07 13:14
Will_M schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:19:
Waarschijnlijk iets met 'ontluchten' van de pomp (en dus druk op de aanvoer zetten om de pomp van water voorzien). Zo'n pomp is géén vacuüm pomp.
Ook al bedacht inderdaad, maar de pomp is ook ontlucht volgens instructies.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Sluit eens alle 'groepen' en open ze vervolgens één per keer. De pomp moet dat wel voldoende druk op kunnen gaan bouwen (en wat doet de pomp op je CV installatie zélf nu?).

[ Voor 22% gewijzigd door Will_M op 24-12-2021 19:25 ]

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 19:34

Matis

Rubber Rocket

Ik zie temperatuur van 35 graden op de aanvoer. Kan het zijn dat de thermostaatkraan gewoon dicht staat als beveiliging dat er niet te warm water in de vloer stroomt?

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Phyc
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-07 13:14
Will_M schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:22:
Sluit eens alle 'groepen' en open ze vervolgens één per keer. De pomp moet dat wel voldoende druk op kunnen gaan bouwen (en wat doet de pomp op je CV installatie zélf nu?).
Reeds geprobeerd inderdaad, maar er komt geen verandering in de flowmeters en vlotters. Er stroomt ook geen warm water door de aanvoerbuizen, deze voelen lauw aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Phyc
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-07 13:14
Matis schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:25:
Ik zie temperatuur van 35 graden op de aanvoer. Kan het zijn dat de thermostaatkraan gewoon dicht staat als beveiliging dat er niet te warm water in de vloer stroomt?
De 35 op de thermometer is de afvoer. De aanvoer blijft op ongeveer 23 graden staan en verandert niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Staat je CV zélf niet in een Error nu?

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Phyc
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-07 13:14
Will_M schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:34:
Staat je CV zélf niet in een Error nu?
Nee, er zijn nog andere verdelers in huis die wel normaal gevoed worden. Overigens op je andere vraag over te hoge temperatuur: de CV aanvoer staat op max 45 graden ingesteld, en waarschijnlijk vindt er geen nood-afsluiting plaats bij die temperatuur.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Japidoff
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 29-06 06:29
zou je eens een foto van de zijkant kunnen posten?

gang is alles


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • brambo123
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 15:54
Weet je 100% zeker dat de pomp er in de goede richting op zit?
Is ik jouw foto zie en foto's op internet zie lijkt het alsof je hem andersom hebt zitten.
Maar dat is op foto's altijd lastig te zien natuurlijk.
Voor alle duidelijkheid: pijl op de pomp moet in jouw installatie naar beneden wijzen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Phyc
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-07 13:14
brambo123 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:40:
Weet je 100% zeker dat de pomp er in de goede richting op zit?
Is ik jouw foto zie en foto's op internet zie lijkt het alsof je hem andersom hebt zitten.
Maar dat is op foto's altijd lastig te zien natuurlijk.
Voor alle duidelijkheid: pijl op de pomp moet in jouw installatie naar beneden wijzen.
Ik begin te denken dat jij (en andre208) gelijk hebben… De pijl moet in de pomprichting staan? Dus in mijn geval pompen naar beneden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Phyc schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:42:
[...]


Ik begin te denken dat jij (en andre208) gelijk hebben… De pijl moet in de pomprichting staan? Dus in mijn geval pompen naar beneden.
Die pomp moet het warme water dezelfde kant in pompen als dat je CV het aanlevert, ja ... Maar dat had je al gecontroleerd én bevestigt, toch? :o

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Phyc
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-07 13:14
Will_M schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:45:
[...]


Die pomp moet het warme water dezelfde kant in pompen als dat je CV het aanlevert, ja ... Maar dat had je al gecontroleerd én bevestigt, toch? :o
De installatieinstructie gaf aan: de pijl moet dezelfde kant op staan als op de oude pomp, en laat daar nou net geen pijl op staan.. Vervolgens gemonteerd zoals op alle tekeningen en instructiefilmpjes, maar die gaan uit van warme flow naar boven.

Ga ‘m andersom plaatsen en laat weten! Dank tot nu toe allemaal en fijne kerst :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Japidoff
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 29-06 06:29
Will_M schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:45:
[...]


Die pomp moet het warme water dezelfde kant in pompen als dat je CV het aanlevert, ja ... Maar dat had je al gecontroleerd én bevestigt, toch? :o
[zeurmodus]
nou...

/technisch gezien/ heeft de "aanleverrichting" van de cv er niet zoveel mee te maken, de bovenste balk fungeert als "open verdeler" en de pomprichting hangt af van het type verdeler en wat voor ventielen er in zitten...

en in deze situatie pomp de vloerverwarmingspomp tegenstrooms, om zo het aangevoerde warme water zo volledig mogelijk te benutten....
[/zeurmodus]

gang is alles


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Phyc
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-07 13:14
Phyc schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:47:
[...]


De installatieinstructie gaf aan: de pijl moet dezelfde kant op staan als op de oude pomp, en laat daar nou net geen pijl op staan.. Vervolgens gemonteerd zoals op alle tekeningen en instructiefilmpjes, maar die gaan uit van warme flow naar boven.

Ga ‘m andersom plaatsen en laat weten! Dank tot nu toe allemaal en fijne kerst :)
Iedereen heel erg bedankt! Dit was de oplossing (Dus die van andre208 en brambo123).

Dus voor enige future reference van wie hier misschien middels de zoekfunctie komt: de pijl van een pompverdeler moet in de pomprichting staan. Verdere tags in mijn geval voor de zoekfunctie: vloerverwarming, verdeler, vlotter, pomp, DAB, Evosta 2, vloerverwarmingspomp.
Pagina: 1