Scheiden vloerverwarming, bepalen warmtewisselaar

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 00:45

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
Omdat we bezig zijn met het beperken van het gasverbruik (verbeteringen isolatie, betere instellingen HR ketel, radiatorventilatoren etc) willen we ook de vloerverwarming gaan scheiden. Nu pompt de CV pomp van de ketel het water rechtstreeks door de zwarte tyleenslangen. Bijkomend nadeel is de rommel die deze niet-diffusiedichte slangen in het gehele systeem veroorzaken.

Wat wil ik doen? Het vervangen van de huidige verdeler, door een LTV verdeler (bijmenging retourwater is in te stellen). Deze verdeler komt op een warmtewisselaar. Dit nieuwe gescheiden circuit krijgt ook een expansievat en een overstortventiel.

Een Tado-knop zal de aanvoer van de CV sturen adhv de warmtevraag.

De aansluiting gaat er ongeveer zo uit zien:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SIXklwDUJnjZgx_Vo8R6_od4mf4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bXC65DB4e1fcUhn55Q6KiBiw.png?f=fotoalbum_large

De vloerverwarming is de hoofdverwarming van de benedenverdieping en heeft altijd voldaan zonder de aanwezige radiatoren te hoeven inschakelen. Deze staan dus altijd uit.

Nu de vraag; Hoe groot moet de warmtewisselaar zijn? We hebben nu een exemplaar liggen bedoeld voor een vaillant ketel. Deze is 20x7x4 cm, 10 platen (dus 0,14m2 oppervlakte?) , en komt overeen qua grootte met de meeste plaatjes die ik online zie van dergelijke systemen.
Echter; gaat deze voldoende warmte transporteren?

Als ik de volgende berekening doe, met de temperaturen zoals ik die nu in gedachten heb en het minimale ketelvermogen (7KW):
https://www.econo.nl/berekening-warmtewisselaar-oppervlakte

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31P5fJOuU01E6LGifFXn9Eo8dRg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gJLlyPbyqFeg2FtR1dRPoqZ9.png?f=user_large

Onze wisselaar is 40% groter dan dit en zou dus ruim voldoende moeten zijn? De vraag is, zijn deze debieten te halen? Of zie ik iets anders over het hoofd?

Groetjes, FaceDown.