Ik heb een Vaillant HR-ketel uit 2015, en een simpele ronde honeywell thermostaat ( type staat er niet op) van ongeveer 20 jaar oud. De thermostaat zit op ongeveer 1.5m hoogte midden op een muur. Werkt prima, en houdt, wanneer de kamer opgewarmd is, de temperatuur mooi constant (meestal ingesteld op 19.5C).
Als hobbyprojectje heb ik (was gewoon nieuwsgierig om te zien hoe het verwarmingssysteem zich gedraagt) met een Arduino en wat Dallas temperatuursensoren een meetsysteempje opgetuigd.
Van een radiator meet ik de temperatuur van het aanvoer- (T_in) en retourwater (T_out), en de temperatuur vlak boven de vensterbank boven de radiator (T_amb). In onderstaande grafiek (x-as in halve minuten, tijdspanne 250 minuten, dus ongeveer vier uur, T-as in graden C) zie je de drie gemeten temperaturen. En daarnaast het verschil tussen T_in en T_out (in_out, immers een maat voor de hoeveelheid toegevoerde warmte) , én, omdat je aan de T_amb lijn zelf niet zoveel ziet, de waarde amb_ref (10 keer het verschil tussen 19.5C en T_amb).
Het was buiten een graad of drie. Je ziet, in het begin van de grafiek, dat de CV elke tien minuten wat warmte de kamer inbrengt.
Iets na t=137 sloot ik de gordijnen. Je ziet nagenoeg meteen dat T_amb ongeveer 1 graad C stijgt ( komt denk ik omdat de koude lucht die van het raam naar beneden valt achter de gordijnen blijft) en ook (en dat vind ik dus heel opmerkelijk) dat de CV dan nagenoeg meteen stopt met het toevoeren van warmte, en gedurende twee uur niets meer doet. de waarde van amb_ref zakt naar -20, wat betekent dat het bij de vensterbank 17.5C is. De honeywell thermostaat bleef de gehele tijd 19.5C aangeven! Omdat het me op een gegeven moment echt te koud werd heb ik rond t=460 de thermostaat een halve graad hoger gezet, wat ook te zien is in de grafiek.
Wat ik dus mysterieus vind: hoe kan het dat de CV/thermostaat zo snel reageert op het sluiten van de gordijnen? De door de thermostaat gemeten temperatuur verandert namelijk helemaal niets.
Hééééél benieuwd naar jullie verklaringen!
Als hobbyprojectje heb ik (was gewoon nieuwsgierig om te zien hoe het verwarmingssysteem zich gedraagt) met een Arduino en wat Dallas temperatuursensoren een meetsysteempje opgetuigd.
Van een radiator meet ik de temperatuur van het aanvoer- (T_in) en retourwater (T_out), en de temperatuur vlak boven de vensterbank boven de radiator (T_amb). In onderstaande grafiek (x-as in halve minuten, tijdspanne 250 minuten, dus ongeveer vier uur, T-as in graden C) zie je de drie gemeten temperaturen. En daarnaast het verschil tussen T_in en T_out (in_out, immers een maat voor de hoeveelheid toegevoerde warmte) , én, omdat je aan de T_amb lijn zelf niet zoveel ziet, de waarde amb_ref (10 keer het verschil tussen 19.5C en T_amb).
Het was buiten een graad of drie. Je ziet, in het begin van de grafiek, dat de CV elke tien minuten wat warmte de kamer inbrengt.
Iets na t=137 sloot ik de gordijnen. Je ziet nagenoeg meteen dat T_amb ongeveer 1 graad C stijgt ( komt denk ik omdat de koude lucht die van het raam naar beneden valt achter de gordijnen blijft) en ook (en dat vind ik dus heel opmerkelijk) dat de CV dan nagenoeg meteen stopt met het toevoeren van warmte, en gedurende twee uur niets meer doet. de waarde van amb_ref zakt naar -20, wat betekent dat het bij de vensterbank 17.5C is. De honeywell thermostaat bleef de gehele tijd 19.5C aangeven! Omdat het me op een gegeven moment echt te koud werd heb ik rond t=460 de thermostaat een halve graad hoger gezet, wat ook te zien is in de grafiek.
Wat ik dus mysterieus vind: hoe kan het dat de CV/thermostaat zo snel reageert op het sluiten van de gordijnen? De door de thermostaat gemeten temperatuur verandert namelijk helemaal niets.
Hééééél benieuwd naar jullie verklaringen!