Goedemorgen,
Ik ben volledig nieuw op dit forum en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Langzamerhand ben ik ten einde raad en zie ik buiten om een installateur bellen en hier mijn probleem voorleggen geen verdere opties meer.
Door de hoge gasprijzen ben ik mij wat verder gaan verdiepen in ons energie verbruik.
De behoefte om het systeem te verbeteren / optimaliseren is niet noodzakelijk maar puur uit interesse.
Ik ben redelijk handig en kan met goed inlezen / goede uitleg hopelijk het meeste begrijpen
Wat voor systeem heb ik in huis?
:
- Intergas 36/30 HRECO
- Radiatoren op de eerste verdieping.
- Vloerverwarming op de begane grond.
- 7 groeps verdeler met Grundfos Alpha 2L pomp.
- Intergas comfort touch termostaat.
- Intergas comfort touch gateway.
Wat is het probleem?
Het probleem is dat ik het gevoel heb dat mijn ketel maar doet wat die wil.
Ik heb een weekprogramma in gesteld waarin ik de volgende temperaturen aangegeven heb:
- 's ochtends tussen 6.30 en 8.30 moet het 21 graden zijn.
- Tussen 8.30 en 17.00 mag de temperatuur zakken tot 18 graden.
- Vanaf 17.00 tot en met 22.30 moet de verwarming weer 21 graden zijn.
- 's nachts tussen 22.30 en 6.30 mag de temperatuur weer zakken tot 18 graden.
Het gekke is, dat mijn ketel bijna dagelijks 's nachts aanspringt rond een uur of 2 en dan al begint met verwarmen. Ik heb de aanwarmvervroeging eens uitgeschakeld, maar dit bracht geen verandering in het schakelen van de ketel.
:strip_exif()/f/image/bn2KDQ9qc8hmCVhphwIyF77h.jpg?f=fotoalbum_large)
Zoals je hopelijk kunt zien in de foto hierboven zie je dat er vanuit de thermostaat vraag is naar verwarming, De gemeten temperatuur is op dat moment 21,6 graden terwijl er bovenaan duidelijk staat: tot donderdag 17.00 standby 18 graden.
Hetzelfde gebeurt ook vaak rond de klok van 12.00 uur. Op de foto hieronder zie je een overzicht van mijn gas en energieverbruik en daarin kun je duidelijk zien dat de ketel en 's nachts rond 02.00 alsook rond de klok van 12.00 weer begint te verwarmen.
:strip_exif()/f/image/gLWdWfrqewqEehe5CLS6uBe7.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik snap dat mijn ketel modulerend is, alleen is er op de momenten dat de ketel aanslaat stomweg geen vraag naar verwarming en lijkt het mij zeer onlogisch dat de ketel 's nachts om 2.00 uur al begint met voorverwarmen.
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
- Aanwarmvervroeging uit en aan gehad.
- Weekprogramma opnieuw ingesteld.
- Vloerverwarming pomp van constant toerental naar proportionele drukcurve gezet.
Gedachte hierachter was dat wellicht de constante stroming die dus ook op de retour van de ketel binnen komt, de ketel anders doet reageren door het feit dat er constant stroming is.
- Ketel CV temperatuur van 80 terug gebracht naar 60 graden. Na mijn idee sowieso overbodig om 80 graden water te hebben terwijl de vloerverwarming het met minder dan de helft doet.
- Gateway gereset.
- Thermostaat temperatuur gecalibreerd en thermostaat ingesteld op langzaam systeem.
- Tapwaterfunctie van de ketel uitgeschakeld. Hier moet ik bij zeggen, dat de inleermodus van de tapwaterfunctie bij mijn ketel echt voor geen meter werkt. Na een week slaat de ketel 's nachts nog 30x kortstondig aan met als gevolg dat je geen oog meer dicht doet.
(Wellicht staat dit in verband met elkaar, of als er tips zijn omtrent de tapwaterfunctie hoor ik dit ook graag).
Ik heb met een IR termometer de delta T nog gemeten van de vloerverwarming. Dit lijkt mij niet in verband te staan met bovenstaande, alleen was ik hier toch even benieuwd naar.
Gemeten temperaturen:
Aanvoer door vloer 35.6 graden.
Retour door vloer 32.6 graden.
Aanvoer van CV naar verdeler 43 graden. (Ketel ingesteld op 60, vermoedelijk in russtand gemeten)
Retour van verdeler naar ketel 27.1 graden.
Wat nog gezegd moet worden: De gemeten temperatuur van de thermostaat komt in werkelijkheid nooit onder de 18 graden. (18 graden is de minimum temperatuur wanneer de verwarming uitgeschakeld staat)
Hopelijk heb ik het voor jullie enigsinds begrijpelijk uitgelegd, zo niet dan hoor ik het graag...
Alle tips en hulp is welkom en ik ben zeer benieuwd of dit tweakers forum daadwerkelijk zoveel knowhow heeft om gezamelijk dit probleem te verbannen
Als er vragen zijn dan hoor ik het graag!
Bedankt alvast,
Stefan Swankhuisen
Ik ben volledig nieuw op dit forum en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Langzamerhand ben ik ten einde raad en zie ik buiten om een installateur bellen en hier mijn probleem voorleggen geen verdere opties meer.
Door de hoge gasprijzen ben ik mij wat verder gaan verdiepen in ons energie verbruik.
De behoefte om het systeem te verbeteren / optimaliseren is niet noodzakelijk maar puur uit interesse.
Ik ben redelijk handig en kan met goed inlezen / goede uitleg hopelijk het meeste begrijpen
Wat voor systeem heb ik in huis?
- Intergas 36/30 HRECO
- Radiatoren op de eerste verdieping.
- Vloerverwarming op de begane grond.
- 7 groeps verdeler met Grundfos Alpha 2L pomp.
- Intergas comfort touch termostaat.
- Intergas comfort touch gateway.
Wat is het probleem?

Het probleem is dat ik het gevoel heb dat mijn ketel maar doet wat die wil.
Ik heb een weekprogramma in gesteld waarin ik de volgende temperaturen aangegeven heb:
- 's ochtends tussen 6.30 en 8.30 moet het 21 graden zijn.
- Tussen 8.30 en 17.00 mag de temperatuur zakken tot 18 graden.
- Vanaf 17.00 tot en met 22.30 moet de verwarming weer 21 graden zijn.
- 's nachts tussen 22.30 en 6.30 mag de temperatuur weer zakken tot 18 graden.
Het gekke is, dat mijn ketel bijna dagelijks 's nachts aanspringt rond een uur of 2 en dan al begint met verwarmen. Ik heb de aanwarmvervroeging eens uitgeschakeld, maar dit bracht geen verandering in het schakelen van de ketel.
:strip_exif()/f/image/bn2KDQ9qc8hmCVhphwIyF77h.jpg?f=fotoalbum_large)
Zoals je hopelijk kunt zien in de foto hierboven zie je dat er vanuit de thermostaat vraag is naar verwarming, De gemeten temperatuur is op dat moment 21,6 graden terwijl er bovenaan duidelijk staat: tot donderdag 17.00 standby 18 graden.
Hetzelfde gebeurt ook vaak rond de klok van 12.00 uur. Op de foto hieronder zie je een overzicht van mijn gas en energieverbruik en daarin kun je duidelijk zien dat de ketel en 's nachts rond 02.00 alsook rond de klok van 12.00 weer begint te verwarmen.
:strip_exif()/f/image/gLWdWfrqewqEehe5CLS6uBe7.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik snap dat mijn ketel modulerend is, alleen is er op de momenten dat de ketel aanslaat stomweg geen vraag naar verwarming en lijkt het mij zeer onlogisch dat de ketel 's nachts om 2.00 uur al begint met voorverwarmen.

Wat heb ik zelf al geprobeerd:
- Aanwarmvervroeging uit en aan gehad.
- Weekprogramma opnieuw ingesteld.
- Vloerverwarming pomp van constant toerental naar proportionele drukcurve gezet.
Gedachte hierachter was dat wellicht de constante stroming die dus ook op de retour van de ketel binnen komt, de ketel anders doet reageren door het feit dat er constant stroming is.
- Ketel CV temperatuur van 80 terug gebracht naar 60 graden. Na mijn idee sowieso overbodig om 80 graden water te hebben terwijl de vloerverwarming het met minder dan de helft doet.
- Gateway gereset.
- Thermostaat temperatuur gecalibreerd en thermostaat ingesteld op langzaam systeem.
- Tapwaterfunctie van de ketel uitgeschakeld. Hier moet ik bij zeggen, dat de inleermodus van de tapwaterfunctie bij mijn ketel echt voor geen meter werkt. Na een week slaat de ketel 's nachts nog 30x kortstondig aan met als gevolg dat je geen oog meer dicht doet.
(Wellicht staat dit in verband met elkaar, of als er tips zijn omtrent de tapwaterfunctie hoor ik dit ook graag).
Ik heb met een IR termometer de delta T nog gemeten van de vloerverwarming. Dit lijkt mij niet in verband te staan met bovenstaande, alleen was ik hier toch even benieuwd naar.
Gemeten temperaturen:
Aanvoer door vloer 35.6 graden.
Retour door vloer 32.6 graden.
Aanvoer van CV naar verdeler 43 graden. (Ketel ingesteld op 60, vermoedelijk in russtand gemeten)
Retour van verdeler naar ketel 27.1 graden.
Wat nog gezegd moet worden: De gemeten temperatuur van de thermostaat komt in werkelijkheid nooit onder de 18 graden. (18 graden is de minimum temperatuur wanneer de verwarming uitgeschakeld staat)
Hopelijk heb ik het voor jullie enigsinds begrijpelijk uitgelegd, zo niet dan hoor ik het graag...
Alle tips en hulp is welkom en ik ben zeer benieuwd of dit tweakers forum daadwerkelijk zoveel knowhow heeft om gezamelijk dit probleem te verbannen
Als er vragen zijn dan hoor ik het graag!
Bedankt alvast,
Stefan Swankhuisen