Growatt omvormer storing: No AC connection

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Torgo
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 09:29
Sinds ongeveer een jaar heb ik een PV installatie met Growatt omvormer. Sinds vier dagen geeft de omvormer een foutmelding: No AC connection. Heeft iemand hier ervaring mee en een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
...

Relevante software en hardware die ik gebruik: Omvormer Growatt 5000TL-XE
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb: Ik heb in de meterkast gekeken en het viel mij op dat groep 5 de schakelaar naar beneden stond. Die heb ik weer omhoog gezet. Ik weet niet (zeker) of de omvormer op groep 5 zit. De error is niet weg gegaan. Ik heb ook het issue voorgelegd aan de verkoper/installateur, maar nog geen reactie gekregen.
...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ECU-2-Wqes7_MG-oXlhGFxoltx0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/znGYunhdHXPdTkfoZbU9743Y.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V2QJsrVsyubUwKUoUAOLZJhejho=/x800/filters:strip_exif()/f/image/p3QoJMly3s8D8ipCf2uwlFcF.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5IAFo-3TuWuBw9058TrSxOW3hGw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EjhFuFnAQtm9jvqczwWvXw2q.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QawtRnaZ1v85hS8GKc9x6wxXCaw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bWVJ7k2gjbmBNygLoDaGhQmN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VeEdeoh9NiaZmducpLd5Oa-9z4A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AGW0hJAgswCqGq1EfaHYe6Ov.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via Torgo op 04-12-2021 13:53)


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:52
Zet die B20 alamat (midden boven) eens omhoog ;-)?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +3 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:52
Zet die B20 alamat (midden boven) eens omhoog ;-)?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cybersijp
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 03-07 14:51
Ronald schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 13:47:
Zet die B20 alamat (midden boven) eens omhoog ;-)?
dit dus, die even omhoog zetten . Gok dat die van de pv installatie is ;)

Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Torgo
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 09:29
Ronald schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 13:47:
Zet die B20 alamat (midden boven) eens omhoog ;-)?
Dankjewel @Ronald, dit heeft het opgelost. _/-\o_ Ik had daar overheen gekeken!

Zit de omvormer achter de B20 Alamat en vanaf daar dan naar een groep (5?) of alleen achter de B20 Alamat en is dat stiekum ook een groep? (Zonder nummer of label?)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:52
Als het goed is zit die niet achter groep 5 (eenvoudig te testen). Zie het als een losstaande groep van aardlekschakelaar en installatieautomaat ('groep') in een component.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:52
@Torgo Als je netjes wil zijn, plak dan even een duidelijke sticker onder de alamat dat het de PV is... Is nuttig in het geval iemand anders dan jij bij calamiteit die kast in duikt.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Torgo
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 09:29
Ronald schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 14:03:
@Torgo Als je netjes wil zijn, plak dan even een duidelijke sticker onder de alamat dat het de PV is... Is nuttig in het geval iemand anders dan jij bij calamiteit die kast in duikt.
Net gedaan, thanks voor de tip! Jammer dat de installateur dat zelf niet gedaan heeft 🙂.

Ik heb overigens groep 5 weer uitgezet en de PV werkt nog. Ze hebben een bestaande groep hergebruikt voor de PV installatie. Ik concludeer hieruit dat ze die B20 hebben toegevoegd en de Groep 5 hebben losgemaakt en uitgezet. 🙂 En dus niks gelabeld 😐. Gelukkig zijn er weer super behulpzame tweakers en ben ik nu zelf ook weer een stukje wijzer. Dank! 🙏Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/48BiWL_R_Ng1kVLsp-qaYzvFqzo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tn5YLUChiqLqdZtLNXGgNDLP.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:52
Ik vermoed eerder dat er niets aan groep 5 hangt, of iets wat je nu niet door hebt ;-) (Weinig gebruikte ruimte oid). Ik verdenk PV installateurs van van alles en nog wat, maar loshalen van een bestaande groep zou wel ver gaan ;-)

Kun je gelijk op zoek wat er achter die 2 27mm brede automaten rechts boven zit... Wasmachine/Droger?... Oogt niet als alamats, en oogt ook niet alsof ze achter een aardlekschakelaar zitten. (Dat is niet wat je wil, en een moderne installatie mag dat ook niet meer, maar oude installaties, oude regels... maar die nieuwe regels zijn er met goede reden...)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Torgo
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 09:29
Ronald schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 14:43:
Ik vermoed eerder dat er niets aan groep 5 hangt, of iets wat je nu niet door hebt ;-) (Weinig gebruikte ruimte oid). Ik verdenk PV installateurs van van alles en nog wat, maar loshalen van een bestaande groep zou wel ver gaan ;-)

Kun je gelijk op zoek wat er achter die 2 27mm brede automaten rechts boven zit... Wasmachine/Droger?... Oogt niet als alamats, en oogt ook niet alsof ze achter een aardlekschakelaar zitten. (Dat is niet wat je wil, en een moderne installatie mag dat ook niet meer, maar oude installaties, oude regels... maar die nieuwe regels zijn er met goede reden...)
Dat hebben ze wel in overleg gedaan. We hadden een loze leiding nodig en die was er niet. Het was buitenom via de gevel of binnendoor door een bestaande leiding :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hbl2gsdZ7VYmksFkr6Algdf4tao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dVwTmgGhDNctrmIhNgndSv1N.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
dbbl

[ Voor 97% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-12-2021 15:29 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
//zeurmodus.

Je hebt een 40A hoofdzekering en kunt 21,7 A (5000 watt bij 230V) opwekken
Dat is 40 + 21,7 = 61,7 A wat er door je aardlekschakelaars zou kunnen lopen.

Je aardlekschakelaars zijn maar geschikt voor 40 A
https://library.e.abb.com...nt_Aansluiten%20PV_LR.pdf

Je hebt ook mooie stikkers voor op de MK
https://webshop.cedel.nl/PV-Sticker-klein-formaat

[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-12-2021 15:35 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek