Hoi,
Wij hebben begin 2020 een huis gekocht met een Stiebel Eltron WPC13C grond-water warmtepomp (aan-uit, 13kW vermogen).
De vorige bewoner heeft deze zelf aangelegd, en lijkt alles wat over-gedimensioneerd te hebben (kwam ik achter na kletsen met onderhoudsmonteur). Zodoende staat er in de schuur een buffer-vat van zo'n 1000L, in onderstaande opstelling:

We hebben op elke verdieping vloerverwarming liggen (begane grond: 7 groepen [1x63m, 2x90, 4x105]m , 1e verdieping: 6 groepen [1x63, 3x75, 2x90]m, en zolder: 4 groepen [1x63, 1x75, 2x105]m).
Helaas weet ik niet hoe ze gelegd zijn, met welke hoh etc. Weet niet eens welke groep welke lengte slang heeft (of welke deel van de ruimte regelt).
de benedenverdieping heeft als circulatiepomp een Grundfos alpha2. De 1e en zolder-verdieping zitten samen op een aparte parallele lus met ook een grundfos alpha2 als circulatiepomp.
De thermostaat in de woonkamer (FEK2) kan de stooklijn beinvloeden. Dat kan je instellen met een waarde tussen 0 (geen invloed op WAR) en 20 (volledig kamerthermostaat gestuurd, dus ruimte-temperatuur overruled de buitentemperatuur invloed op stooklijn).
Nu was alles als volgt ingesteld door de vorige bewoner:
1e en 2e verdieping waren alle groepen dichtgedraaid en niet waterzijdig ingeregeld.
begane grond was niet waterzijdig ingeregeld.
Stooklijn: 0.6 (fabrieksinstelling)--> deze had ik vorig jaar op 0.47 gezet. (kwam er later achter dat dit geein invloed had door:)
Kamer-invloed: 18 uit 20 (dus kamer temperatuur had een grote invloed op de benodigde retourtemperatuur).
Grundfos Alpha2's stonden beiden op auto-adapt (proportionele druk wordt automatisch door de pomp bepaald).
Nu ben ik gaan tweaken aan alles, dus eerst vorig jaar in de winter de stooklijn op 0.47 gezet. Vervolgens ben ik toen alles waterzijdig gaan inregelen maar verkeerd (kreeg de debietmeters niet gedraaid, dus geprobeerd met de afsluiters van de groepen).
Nu heb ik het voor elkaar gekregen om wel beweging te krijgen in de debietmeters --> alles nu goed waterzijdig ingeregeld op gelijke retour-temperatuur per groep.
Zolder alles dichtgedraaid (hoeven we mij betreft niet te stoken).
1e verdieping staan een paar groepen dicht (als het goed is alleen onze slaapkamer).
Begane grond alles open (max. afwijking op retourtemperatuur per lus 0.5graden)
Met deze settings gaven de alpha2's respectievelijk 13W en 9W voor begane grond en 1e verdieping. Dit leek me wat laag...(lage flow --> weinig warmteafgifte)
Zodoende heb ik beiden Alpha2's van auto-adapt naar CP1 gewijzigd (constant pressure 1). Nu geven ze iets van 32W en 22W aan en is de flow aanzienlijk toegenomen.
De kamerthermostaat invloed heb ik nu vervolgens uitgezet, zodat we alleen nog op de buitentemperatuur gaan regelen. Nu is de volgende stap om de stooklijn te optimaliseren, maar dat kost tijd (moet zien of het huis nog warm genoeg word in de winter, en niet te koud/warm in herfst/lente).
Dit gaf vannacht de volgende vermogens-curve van de warmtepomp:
/f/image/RI7YfWW0FUNZchcK3KGqIBVA.png?f=fotoalbum_large)
Nu is de vraag eigenlijk: ben ik zo goed bezig om het verbruik van de warmtepomp te verlagen. Qua comfort zat het opzich wel OK...soms moesten we de thermostaat beetje aanpassen, maar niet consequent. Ik heb het idee dat de WP nu (maar eerder ook wel) steeds grofweg een half uurtje gaat zitten verwarmen, en vervolgens een half uur uitstaat. Lijkt dus wel wat te pendelen, maar denk dat dat voornamelijk komt doordat hij overcapaciteit heeft.
Alle feedback is welkom!
Wij hebben begin 2020 een huis gekocht met een Stiebel Eltron WPC13C grond-water warmtepomp (aan-uit, 13kW vermogen).
De vorige bewoner heeft deze zelf aangelegd, en lijkt alles wat over-gedimensioneerd te hebben (kwam ik achter na kletsen met onderhoudsmonteur). Zodoende staat er in de schuur een buffer-vat van zo'n 1000L, in onderstaande opstelling:

We hebben op elke verdieping vloerverwarming liggen (begane grond: 7 groepen [1x63m, 2x90, 4x105]m , 1e verdieping: 6 groepen [1x63, 3x75, 2x90]m, en zolder: 4 groepen [1x63, 1x75, 2x105]m).
Helaas weet ik niet hoe ze gelegd zijn, met welke hoh etc. Weet niet eens welke groep welke lengte slang heeft (of welke deel van de ruimte regelt).
de benedenverdieping heeft als circulatiepomp een Grundfos alpha2. De 1e en zolder-verdieping zitten samen op een aparte parallele lus met ook een grundfos alpha2 als circulatiepomp.
De thermostaat in de woonkamer (FEK2) kan de stooklijn beinvloeden. Dat kan je instellen met een waarde tussen 0 (geen invloed op WAR) en 20 (volledig kamerthermostaat gestuurd, dus ruimte-temperatuur overruled de buitentemperatuur invloed op stooklijn).
Nu was alles als volgt ingesteld door de vorige bewoner:
1e en 2e verdieping waren alle groepen dichtgedraaid en niet waterzijdig ingeregeld.
begane grond was niet waterzijdig ingeregeld.
Stooklijn: 0.6 (fabrieksinstelling)--> deze had ik vorig jaar op 0.47 gezet. (kwam er later achter dat dit geein invloed had door:)
Kamer-invloed: 18 uit 20 (dus kamer temperatuur had een grote invloed op de benodigde retourtemperatuur).
Grundfos Alpha2's stonden beiden op auto-adapt (proportionele druk wordt automatisch door de pomp bepaald).
Nu ben ik gaan tweaken aan alles, dus eerst vorig jaar in de winter de stooklijn op 0.47 gezet. Vervolgens ben ik toen alles waterzijdig gaan inregelen maar verkeerd (kreeg de debietmeters niet gedraaid, dus geprobeerd met de afsluiters van de groepen).
Nu heb ik het voor elkaar gekregen om wel beweging te krijgen in de debietmeters --> alles nu goed waterzijdig ingeregeld op gelijke retour-temperatuur per groep.
Zolder alles dichtgedraaid (hoeven we mij betreft niet te stoken).
1e verdieping staan een paar groepen dicht (als het goed is alleen onze slaapkamer).
Begane grond alles open (max. afwijking op retourtemperatuur per lus 0.5graden)
Met deze settings gaven de alpha2's respectievelijk 13W en 9W voor begane grond en 1e verdieping. Dit leek me wat laag...(lage flow --> weinig warmteafgifte)
Zodoende heb ik beiden Alpha2's van auto-adapt naar CP1 gewijzigd (constant pressure 1). Nu geven ze iets van 32W en 22W aan en is de flow aanzienlijk toegenomen.
De kamerthermostaat invloed heb ik nu vervolgens uitgezet, zodat we alleen nog op de buitentemperatuur gaan regelen. Nu is de volgende stap om de stooklijn te optimaliseren, maar dat kost tijd (moet zien of het huis nog warm genoeg word in de winter, en niet te koud/warm in herfst/lente).
Dit gaf vannacht de volgende vermogens-curve van de warmtepomp:
/f/image/RI7YfWW0FUNZchcK3KGqIBVA.png?f=fotoalbum_large)
Nu is de vraag eigenlijk: ben ik zo goed bezig om het verbruik van de warmtepomp te verlagen. Qua comfort zat het opzich wel OK...soms moesten we de thermostaat beetje aanpassen, maar niet consequent. Ik heb het idee dat de WP nu (maar eerder ook wel) steeds grofweg een half uurtje gaat zitten verwarmen, en vervolgens een half uur uitstaat. Lijkt dus wel wat te pendelen, maar denk dat dat voornamelijk komt doordat hij overcapaciteit heeft.
Alle feedback is welkom!