Ik heb mijn sonoff mini r2 succesvol geflashed naar - tasmota.

(via deze handleiding https://lindevs.com/flash...-on-sonoff-minir2-switch/)

Nu kan ik de mini benaderen via het ipadres en de (via de mini 2) aangesloten lamp daar aan en uitzetten.

Met de aangesloten pulsdrukschakelaar kan ik de (via de mini 2) aangesloten lamp ook bedienen alleen dat werkt niet goed.

Als in de schakelaar indruk, gaat de lamp aan maar als ik de schakelaar los laat gaat de lamp weet uit.
Wat ik wil is dat hij als je de schakelaar indrukt de lamp aanzet (en bij loslaten niet meer uitzetten). En dat hij bij een nieuwe druk de lamp uitzet. Bij de ongeflashste mini werkte dit, zonder aangepast instellingen wel goed.

De huidige instellingen zijn als volgt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ftafu1HgcgS0lCutuWSnZ_PXd8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fQpSBofxUa6CZAhUW5yQSbgX.jpg?f=fotoalbum_large

Bij GPIO4 heb ik ook andere SwitchModes geprobeerd

(https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/)

Het lijkt niet moeilijk te zijn maar ik krijg het niet voor elkaar. Wie kan mij helpen?

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pendora
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:06
De GPIO4 moet je gewoon op "1" laten staan. Je moet die zo zien dat alle "1" aan de rechterkant bij elkaar horen. Je zou dus eventueel een dubbele switch er van kunnen maken.

Je had denk ik al behoorlijk het juiste gevonden maar nog niet waar je het moet invullen, SwitchMode 3 moet je invullen in het console. Die staat weer op de eerste pagina van Tasmota.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zoabzoab
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 11-12-2021
Dank je wel!

Het werkt. Ik was in de veronderstelling dat de keuze van 3 de switchmode was. Dat is dus niet zo. Dat is de nr van de switch. En de switchMode moet je inderdaad invullen in het console.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 00:35

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
De normale template voor een Sonoff Mini R2 is

code:
1
{"NAME":"Sonoff MINIR2","GPIO":[17,0,0,0,9,0,0,0,21,157,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}


Dan is het rode ledje ook voor (link) status ipv ook voor aan/uit. Vaak wat makkelijker om te zien als er wat mis is.