Tijdens de verbouwing heb ik besloten om beneden en boven alles te laten voorzien van vloerverwarming voor meer comfort en geen radiators in zicht.

Beneden zijn 6 groepen gemonteerd met onderstaande verdeling :
Woonkamer 35m² verdeeld over 4 groepen. 1 van de groepen loopt ook deels door de hal en wc van 4m² totaal.
Overige 2 groepen gaan naar de keuken met in totaal 20m² oppervlakte aan buis.

Boven zijn er 4 groepen.
2 groepen in de slaapkamer van 20m²
1 groep voor hal en kleine kamer van 6m²
1 groep voor de grote kamer met 9m²

In het huis zat een remeha calenta 40c ketel, deze heb ik laten hangen omdat deze vrij recent was en naar behoren werkte met de radiators.

Verder heb ik 2 uponor leidingen (16mm) geisoleerd vanaf beneden naar zolder lopen om later een radiator te hangen als nodig is.
Ook lopen er 2 leidingen uponor 22mm naar de garage waar 2 stuks type 22 radiators hangen om de garage te verwarmen. Deze wordt in de garage gesplits naar 2x16mm richting de radiators.

In de kelder hangt de CV ketel. Deze heb ik deels zelf aangesloten en gelegd en deels door de installateur die de vloerverwarming geleverd heeft.

Waterleiding loopt eerst vanuit de meter naar een waterontharder, welke al geinstalleerd was voordat ik erin kwam wonen dus deze mooi laten zitten. Koudwater loopt naar de keuken, badkamer en voortuin.
Vanuit de ketel gaat er 1 leiding naar de keuken en 1 naar badkamer voor SWW.

Voor CV lopen er 22mm leidingen naar de vloerverwarming verdeler beneden en dan met een T stuk aangesloten op de uponor leidingen naar de verdeler boven. Daarna zitten 2 afsluiters die de leidingen naar garage en zolder af te kunnen koppelen. De leiding naar zolder is momenteel afgedopt omdat er geen radiator hangt.

Door de installateur is bij de verdeler beneden een bypass geplaatst, deze is wel binnen een halve meter aan buis lengte vanaf de CV, is dat niet te kort ?

Zelf heb ik de aanvoer temperatuur verlaagd van de ketel, de minimale ventilator vermogen verlaagd en de pomp snelheid op laagste stand gezet. Bij een lage aanvoer temperatuur krijg ik de kamers niet goed warm, dit heeft volgens mij te maken doordat de groepen nog niet ingeregeld zijn. Ik weet niet of de afsluiters in te regelen zijn, die foto hieronder. Momenteel staat de aanvoer op 50 graden. maar door het moduleren komt deze niet op 50

Alles is aangestuurd via een evohome systeem welke ik zelf aangesloten heb.
In de woonkamer staat de evohome controller, In de kelderkast bij de CV heb ik de HCE80 controller gemonteed. De ketel is aangesloten met de modulerende ketelmodule en de HCE80 heeft ook de draadloze controller aangesloten. in totaal 10 stuks honeywell thermische motoren gemonteerd.

De motoren zijn op aangesloten op bijhorende zone groepen. Beide pompen van de verdelers zijn parallel aangesloten op de pompuitgang van HCE80.
Elke kamer heeft zijn eigen draadloze thermostaat.
Dit systeem werkt verder prima zonder problemen.

Het probleem waar ik denk ik mee zit is dat de minimale vermogen van de ketel te hoog is voor mijn doel, zeker omdat ik enkele kamers niet gebruik en dus een lagere setpoint hebben. Hierdoor gaat de ketel teveel pendelen omdat het vermogen te groot is. Verder heb ik ook het idee dat de bypass op de verkeerde locatie zit, en misschien zelfs overbodig is, want de radiatoren in de garage staan altijd 50% open.

Zit op een gemiddelde koude dag op een gasverbruik van ruim 10kuub voor een goed geisoleerd huis, dat vind ik ook vrij hoog. Ook hoor ik de buizen vrij veel suizen, dit is in de slaapkamer vrij vervelend omdat daar de verdeler hangt.

Vrij lang verhaal geworden, maar ik hoor graag jullie meningen over de mogelijk fouten en eventuele oplossingen voor dit systeem.

Niet alles is volledig aangesloten en afgewerkt, de overstort is niet aangesloten op de afvoer bijvoorbeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0OEptJ-eboBa3V_BvuFoHBMNgnA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aBYJNqsqgPpD7bqFWpDFwuig.jpg?f=fotoalbum_small

Verdeler beneden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jaMNke9zJzK92ry0k7-JcShqwWY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/steVqieYT0SUpVOsVTHIOQOi.jpg?f=fotoalbum_small

Verdeler boven. Hiervan kan ik dus de thermostaat boven niet lager zetten omdat die anders teveel gaat suizen, dit komt volgens doordat de pomp veel hard pompt in de ketel ? Zou k hiervoor een inregelkraan kunnen plaatsen om de flow te verlagen eventueel ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EEx9YT6KErO1X2Cd5WpVjsFZiyA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G699hEpmJT0C9GwkwSEK3Yqm.jpg?f=fotoalbum_small

Bypass welke boven de verdeler beneden zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5MZanbgoQ5bW76FdcmeeK9x2kGo=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EOBzcX7b4R8BtCmz2DaXiIMN.jpg?f=fotoalbum_small

de ventielen, weet dus niet of deze inregelbaar zijn door dat vierkantje te draaien ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R5sbauKK-z_T8ihL7WEODenGiQQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UvvTd2UigHV1dMoKU9S1nTsB.jpg?f=fotoalbum_small

Klein grafiekje van de return flow temperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9nxp5iLz8VwMlLr6L-gzcKuVDlw=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oEea4uG9e3VvXhPIZuDZYH4I.jpg?f=fotoalbum_small

Screenshot van opentherm monitor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ubc8OAcjgGDN3JexVMFButRqO8k=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/TCQsS6tdZZYGaSWHNTBzh2yo.png?f=fotoalbum_small

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tolunaygul12
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 12-05 20:16
Up :)