Aardlekpuzzel keuken/garage/buiten

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Jheroun
  • Registratie: April 2002
  • Niet online
Probleem:
Ik heb een aardlekprobleem. Licht in de garage deed het niet. Op die groep zit een stukje keuken (vier stopcontacten, de afzuigkap en de buitenmotor daarvan), de garage (stel stopcontacten en een lichtpunt), buitenlicht achter en twee butienkabels (eentje voor en eentje achter het huis). De groep (9) klapt er niet uit het is echt de aardlek waar die binnen valt die eruit knalt. De andere groepen (10 en 11) die daar ook op zitten hebben geen effect, als ik groep 9 uitzet blijft de aardlek voor 10 en 11 werken, zodra ik 9 weer aanzet klapt de aardlek eruit.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Alle stekkers zijn uit de stopcontacten, op 2 na. Onze afzuigkap zit in een koof, ik kan niet bij de stekker. De buitenmotor die erbij hoort zit vermoedelijk ook ergens daar, kan ik ook niet bij.

Knoppen van de buitenkabels en lichtpunten heb ik 1 voor 1 steeds heen en weer geschakeld. maakt allemaal niets uit. Idem voor de buitenstopcontacten.

Het eerste vermoeden is natuurlijk dat het iets met vocht buiten is, het regent al een paar weken ofzo :P

Vraag 1: Nou is mijn vraag vooral of een aardlekprobleem ook op kan treden als de schakelknop van iets uit is. Dan zou al dat flipperen namelijk niet uitmaken en kan er iets met een van de grondkabels zijn.

Vraag 2: Kan een apparaat dat een aardlekprobleem geeft eerst wel even aan schieten? Die afzuigkap zegt piep en de lampen gaan heel kort aan, een tiende seconde, gok ik. Afzuigkap zelf zegt 9w, das alleen voor de lampen, dus die motor buiten op het dak zit zelf ergens in. Inspectie van die kap met motor laat niks raars zien, is een soort schoorsteentje dat in bitumen ingebakken zit met een kap erop die heel schuin naar beneden staat gericht waar de lucht uit komt. Met een lamp erin leek die binnenkant droog. Er hangt nog een lichtpunt zonder lamp als kabel uit de muur, maar die is uiteraard uit. Die heb ik wel droog gemaakt en de draden nog even extra uit elkaar gehaald maar dat lijkt ook niet geholpen te hebben.

Het plan nu is om morgen een elektricien te bellen, die de boel te laten checken en die meteen ook eea op eigen groepen/aardlekken te laten zetten. De koelkast zit nu met een verlengsnoer op een andere groep dus de impact is minimaal.

Als er hier tips zijn over wat ik zelf nog kan proberen dan hoor ik die graag. Het irriteert me dat ik het niet gelokaliseerd krijg ;) . Het zou de afzuigkap kunnen zijn maar dat lijkt me an sich unlikely. Ik moet echt een heel stel schroeven uit dat apparaat halen voordat ik ergens bij een stekker komt en dat lijkt me niet goed voor de garantie dus ik hoop dat het iets simpels is dat ik over het hoofd heb gezien.

Beste antwoord (via Jheroun op 02-12-2021 09:36)


  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 22:10
@Jheroun Ik verwacht eerder (soort van logischerwijs) dat er iets mis is/gaat in je buitenbekabeling/stopcontacten.
Heb je die stopcontacten al even het deksel ervan af gehaald om te kijken of daar geen ongedierte of vocht in zit? (wel even groep 9 uit als je dat gaat doen).

Of als je weet waar die buitenkabels (en evt ook die (niet) aangesloten buitenlamp) uit komen, probeer daar even alle draden los te halen (de blauwe, geel/groene, bruine en/of zwarte).
Als je dan alle buitendingen los gehaald hebt, probeer dan even de aardlek en groep 9 erin te zetten, gebeurt er niets gaat daar ergens wat fout.
Dan ga je 1 voor 1 uitsluiten door weer aan te sluiten waar de fout zit.
Mogelijk wel vocht in 1 van je buitenlampen of wat ik hiervoor al zei je buiten stopcontacten.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

Alle reacties


  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
Schakel groep 9 in, zet alles aan behalve de afzuigkap. Gaat alles goed en blijft de aardlek in? Dan is het niets van dat alles wat de storing veroorzaakt.

Op het moment dat je de afzuigkap aanzet en die voor een tiende van een seconde knippert en daarna de aardlek laat springen weet je toch genoeg? De plaatser van die afzuigkap laten komen, garantie claimen indien aanwezig en laten fixen.

Aardlek kan door vocht komen maar ook door een willekeurige storing, draadbreuk, anderszins iets wat met elektro te maken heeft. Daar kom je maar op één manier achter: uitzoeken en uitsluiten.

  • Jheroun
  • Registratie: April 2002
  • Niet online
@sypie Dat zou ik graag doen maar op onze afzuigkap zitten geen knoppen, er is alleen een afstandsbediening bij, hij is zeg maar always on zodra er stroom op komt. Bediening gaat via die afstandsbediening.

Maar er gaat zeker een servicemelding naar de keukenleverancier, ik vind het erg vreemd dat ik niet zelf bij het stroompunt waar die kap op zit kan komen om de stekker er uit te halen.

  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
Dat is dus een hele rare situatie, het lijkt me dat je altijd bij een WCD moet kunnen komen om een apparaat af te kunnen koppelen.

Of kun je misschien in de bijbehorende lasdoos de betreffende WCD afkoppelen wanneer die netjes in de lasdoppen geprikt zit? (UITERAARD WEL EERST DE SPANNING ER AF HALEN!)

Acties:
  • Beste antwoord

  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 22:10
@Jheroun Ik verwacht eerder (soort van logischerwijs) dat er iets mis is/gaat in je buitenbekabeling/stopcontacten.
Heb je die stopcontacten al even het deksel ervan af gehaald om te kijken of daar geen ongedierte of vocht in zit? (wel even groep 9 uit als je dat gaat doen).

Of als je weet waar die buitenkabels (en evt ook die (niet) aangesloten buitenlamp) uit komen, probeer daar even alle draden los te halen (de blauwe, geel/groene, bruine en/of zwarte).
Als je dan alle buitendingen los gehaald hebt, probeer dan even de aardlek en groep 9 erin te zetten, gebeurt er niets gaat daar ergens wat fout.
Dan ga je 1 voor 1 uitsluiten door weer aan te sluiten waar de fout zit.
Mogelijk wel vocht in 1 van je buitenlampen of wat ik hiervoor al zei je buiten stopcontacten.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:43
Jheroun schreef op woensdag 1 december 2021 @ 19:49:
Probleem:
Ik heb een aardlekprobleem. Licht in de garage deed het niet. Op die groep zit een stukje keuken (vier stopcontacten, de afzuigkap en de buitenmotor daarvan), de garage (stel stopcontacten en een lichtpunt), buitenlicht achter en twee butienkabels (eentje voor en eentje achter het huis). De groep (9) klapt er niet uit het is echt de aardlek waar die binnen valt die eruit knalt. De andere groepen (10 en 11) die daar ook op zitten hebben geen effect, als ik groep 9 uitzet blijft de aardlek voor 10 en 11 werken, zodra ik 9 weer aanzet klapt de aardlek eruit.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Alle stekkers zijn uit de stopcontacten, op 2 na. Onze afzuigkap zit in een koof, ik kan niet bij de stekker. De buitenmotor die erbij hoort zit vermoedelijk ook ergens daar, kan ik ook niet bij.

Knoppen van de buitenkabels en lichtpunten heb ik 1 voor 1 steeds heen en weer geschakeld. maakt allemaal niets uit. Idem voor de buitenstopcontacten.

Het eerste vermoeden is natuurlijk dat het iets met vocht buiten is, het regent al een paar weken ofzo :P

Vraag 1: Nou is mijn vraag vooral of een aardlekprobleem ook op kan treden als de schakelknop van iets uit is. Dan zou al dat flipperen namelijk niet uitmaken en kan er iets met een van de grondkabels zijn.

Vraag 2: Kan een apparaat dat een aardlekprobleem geeft eerst wel even aan schieten? Die afzuigkap zegt piep en de lampen gaan heel kort aan, een tiende seconde, gok ik. Afzuigkap zelf zegt 9w, das alleen voor de lampen, dus die motor buiten op het dak zit zelf ergens in. Inspectie van die kap met motor laat niks raars zien, is een soort schoorsteentje dat in bitumen ingebakken zit met een kap erop die heel schuin naar beneden staat gericht waar de lucht uit komt. Met een lamp erin leek die binnenkant droog. Er hangt nog een lichtpunt zonder lamp als kabel uit de muur, maar die is uiteraard uit. Die heb ik wel droog gemaakt en de draden nog even extra uit elkaar gehaald maar dat lijkt ook niet geholpen te hebben.

Het plan nu is om morgen een elektricien te bellen, die de boel te laten checken en die meteen ook eea op eigen groepen/aardlekken te laten zetten. De koelkast zit nu met een verlengsnoer op een andere groep dus de impact is minimaal.

Als er hier tips zijn over wat ik zelf nog kan proberen dan hoor ik die graag. Het irriteert me dat ik het niet gelokaliseerd krijg ;) . Het zou de afzuigkap kunnen zijn maar dat lijkt me an sich unlikely. Ik moet echt een heel stel schroeven uit dat apparaat halen voordat ik ergens bij een stekker komt en dat lijkt me niet goed voor de garantie dus ik hoop dat het iets simpels is dat ik over het hoofd heb gezien.
Vraag 1: als die lichtknop alleen de fase schakelt kan dit ja. Als er een verbinding is tussen nul en aarde door bv vocht dan loopt een gedeelte van de stroom uit de rest van t huis via die verbinding over de aarde terug, aardlekschakelaar meet verschil en die tript.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


  • Jheroun
  • Registratie: April 2002
  • Niet online
sypie schreef op woensdag 1 december 2021 @ 20:41:
Dat is dus een hele rare situatie, het lijkt me dat je altijd bij een WCD moet kunnen komen om een apparaat af te kunnen koppelen.

Of kun je misschien in de bijbehorende lasdoos de betreffende WCD afkoppelen wanneer die netjes in de lasdoppen geprikt zit? (UITERAARD WEL EERST DE SPANNING ER AF HALEN!)
Die spanning is er al af, dat is het probleem ;) Maar bij de lasdoos kan ik ook niet, de stroom voor die spullen komt vermoedelijk uit een lichtpunt. Dat is allemaal verstopt achter de koof waar ook de afzuigkap in hangt.

Ik heb al een serviceverzoek bij de keukenboer ingediend met de vraag hoe ik dit stroomloos kan maken. Maar gelukkig zat het probleem niet daar, daarover hieronder meer :)
Annuk schreef op donderdag 2 december 2021 @ 00:42:
@Jheroun Ik verwacht eerder (soort van logischerwijs) dat er iets mis is/gaat in je buitenbekabeling/stopcontacten.
Heb je die stopcontacten al even het deksel ervan af gehaald om te kijken of daar geen ongedierte of vocht in zit? (wel even groep 9 uit als je dat gaat doen).

Of als je weet waar die buitenkabels (en evt ook die (niet) aangesloten buitenlamp) uit komen, probeer daar even alle draden los te halen (de blauwe, geel/groene, bruine en/of zwarte).
Als je dan alle buitendingen los gehaald hebt, probeer dan even de aardlek en groep 9 erin te zetten, gebeurt er niets gaat daar ergens wat fout.
Dan ga je 1 voor 1 uitsluiten door weer aan te sluiten waar de fout zit.
Mogelijk wel vocht in 1 van je buitenlampen of wat ik hiervoor al zei je buiten stopcontacten.
Dank voor dit idee. We hebben weer stroom nu :*) De lichtpunten in onze tuin waren waarschijnlijk de boosdoener. We hadden in voortuin en achtertuin uit de bouw een buitenkabel. Onze hovenier heeft daar een viertal spots op gezet. Maar die zijn uitgevoerd als vier losse buitenWCD's met daarin een stekker van een spot. Die heb ik vanmorgen uitgeplugd en de dozen met een theedoek even schoongemaakt. Eentje daarvan stond behoorlijk in de bush en aan de onderkant groeide er gras tegenaan. Er woonden ook pissebedden in.

Nou ben ik zo stom geweest om vanmorgen niet even te testen of de aardlek er meteen weer uitknalde voordat ik die dingen schoonmaakte maar anyway, het werkt nu allemaal weer. En de afzuigkap gaat ook gewoon weer aan dus een elektrische storing in dat apparaat lijkt erg onwaarschijnlijk.
Makrolon schreef op donderdag 2 december 2021 @ 07:07:
[...]

Vraag 1: als die lichtknop alleen de fase schakelt kan dit ja. Als er een verbinding is tussen nul en aarde door bv vocht dan loopt een gedeelte van de stroom uit de rest van t huis via die verbinding over de aarde terug, aardlekschakelaar meet verschil en die tript.
Dank voor deze informatie! De stroom voor die buitenlampen zat achter een schakelaar, die stond dan wel uit maar dat gras en die pissebedden zorgden dan waarschijnlijk alsnog voor het probleem. Goed om weer een beetje beter te snappen hoe dit werkt.

Al met al blijven er nog wat acties over om eea te verbeteren.
  • Stroomloos kunnen maken van de afzuigkap in noodgevallen staat als vraag uit bij de keukenboer.
  • We gaan op zoek naar een elektricien met de vraag of de buitenelektra op een aparte groep/aardlek gezet kan worden.
  • Lichtpunten in de tuin moeten op een andere manier opgelost worden, dit gaat een probleem blijven vermoed ik. Of wellicht moet ik in de snoeikalender opnemen dat ik de ruimte rondom die dingen plantvrij moet houden :P, een van die drie spots stond echt behoorlijk ingegroeid.

  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 22:10
Jheroun schreef op donderdag 2 december 2021 @ 09:35:
[...]


Die spanning is er al af, dat is het probleem ;) Maar bij de lasdoos kan ik ook niet, de stroom voor die spullen komt vermoedelijk uit een lichtpunt. Dat is allemaal verstopt achter de koof waar ook de afzuigkap in hangt.

Ik heb al een serviceverzoek bij de keukenboer ingediend met de vraag hoe ik dit stroomloos kan maken. Maar gelukkig zat het probleem niet daar, daarover hieronder meer :)
Mogelijk een idee voor een service luikje boven in je koof? Zodat je in ieder geval de stekker(s) eruit kunt halen zonder verdere demontage.
[...]


Dank voor dit idee. We hebben weer stroom nu :*) De lichtpunten in onze tuin waren waarschijnlijk de boosdoener. We hadden in voortuin en achtertuin uit de bouw een buitenkabel. Onze hovenier heeft daar een viertal spots op gezet. Maar die zijn uitgevoerd als vier losse buitenWCD's met daarin een stekker van een spot. Die heb ik vanmorgen uitgeplugd en de dozen met een theedoek even schoongemaakt. Eentje daarvan stond behoorlijk in de bush en aan de onderkant groeide er gras tegenaan. Er woonden ook pissebedden in.
Het is een best wel bekend/berucht probleem in buiten WCD's dat er zooi in begint te groeien en/of ongedierte er in zit wat uiteindelijk weer contact maakt ;)
Nou ben ik zo stom geweest om vanmorgen niet even te testen of de aardlek er meteen weer uitknalde voordat ik die dingen schoonmaakte maar anyway, het werkt nu allemaal weer. En de afzuigkap gaat ook gewoon weer aan dus een elektrische storing in dat apparaat lijkt erg onwaarschijnlijk.
Opzich jammer, maar je weet nu (zo het lijkt tenminste) waar het probleem zit/zat.
[...]


Dank voor deze informatie! De stroom voor die buitenlampen zat achter een schakelaar, die stond dan wel uit maar dat gras en die pissebedden zorgden dan waarschijnlijk alsnog voor het probleem. Goed om weer een beetje beter te snappen hoe dit werkt.

Al met al blijven er nog wat acties over om eea te verbeteren.
  • Stroomloos kunnen maken van de afzuigkap in noodgevallen staat als vraag uit bij de keukenboer.
  • We gaan op zoek naar een elektricien met de vraag of de buitenelektra op een aparte groep/aardlek gezet kan worden.
  • Lichtpunten in de tuin moeten op een andere manier opgelost worden, dit gaat een probleem blijven vermoed ik. Of wellicht moet ik in de snoeikalender opnemen dat ik de ruimte rondom die dingen plantvrij moet houden :P, een van die drie spots stond echt behoorlijk ingegroeid.
  1. Zou kijken of er een klein service-luikje gemaakt kan worden zoals hierboven al beschreven ;)
  2. Heb je evt. details van hoe en wat het nu loopt? Dan kan er hier misschien al vast een (onder voorbehoud) antwoordt op gegeven worden voor je. En heb je b.v. wel of geen kruipruimte en/of heb je b.v. de optie om de kabels te verslepen zo nodig?
  3. Wat voor soort spots zijn het en staan ze dicht bij elkaar? Ik ben persoonlijk eigenlijk altijd fan van om zulke dingen (spotjes) te plaatsen in doosjes met giethars, en zo min mogelijk met stekkers.
    Als het met stekker "moet", dan het liefst het WCD enigszins hoog geplaatst zodat je niet zo snel last hebt van ingroeiend onkruid en opspattend water

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Jheroun
  • Registratie: April 2002
  • Niet online
Annuk schreef op donderdag 2 december 2021 @ 10:40:
• Zou kijken of er een klein service-luikje gemaakt kan worden zoals hierboven al beschreven ;)
Ik kijk even waar ze mee komen. Achter de vetfilters zitten in de afzuigkap 3 platen, als achter 1 van die 3 gewoon een stekker zit werkt dat voor mij ook, maar ik ga geen dingen openschroeven in apparaten waar nog garantie op is zonder expliciete toestemming van degene die die garantie moet geven :)
• Heb je evt. details van hoe en wat het nu loopt? Dan kan er hier misschien al vast een (onder voorbehoud) antwoordt op gegeven worden voor je. En heb je b.v. wel of geen kruipruimte en/of heb je b.v. de optie om de kabels te verslepen zo nodig?
Vanuit de meterkast zit op deze groep een stukje keuken, de garage, het achterlicht buiten en de grondkabels. Stopcontacten buiten heb ik niet op het lijstje gezien bij die groep, maar ik heb nog niet gechecked of die er bij een andere groep bij staan.

Er is een kruipruimte maar onder de garage kan je volgens mij niet komen. Ik heb in de garage helaas geen loze leiding, wel een paar wcd's die redelijk overbodig zijn. Complicerende factor daar is een inloopkoelkast die best slordig bedraad is door een halve beun, dat kan dan meteen ook netjes gemaakt worden.

In de meterkast is een nieuwe groep zo gezet, we hebben er zelfs een paar loos inzitten. Toevallig op dezelfde aardlek. Achter deze aardlek zit de beruchte groep 9. 10 is wasdroger. 11 was de omvormer maar die is nu niet in gebruik (andere omvormer gekomen op grotere eigen groep). 12/13 is een kookgroep die ook niet in gebruik is want een 17kW fornuis doet het niet op een kookgroepje dus die zit op een eigen 3fasenafzekering nu. Er hangen 2 kasten waarvan er 1 behoorlijk leeg is, die hebben ze namelijk bij moeten plaatsen voor de 3fasenaansluiting van het fornuis en daar zit verder alleen de groep van onze nieuwe omvormer in.

Is alles achter een groep een aaneenvolging van afgetapte draden? Dan wordt het best een puzzel om een nieuwe kabel uit de garage naar de meterkast te krijgen. Of kan een elektricien vanaf de schakelaars waar de grondkabels achter zitten iets richting de meterkast krijgen?

Er zit wel een loze leiding aan de buitenkant van de garage, als voorbereiding op een laadpaal. Wellicht kunnen ze die afwerken en ook naar de binnenkant trekken en daar iets mee?

Kan je, om in netwerktermen te denken, achter de draden die in de garage komen een aparte groepenkast neerzetten als een soort switch naar de kabels die naar buiten lopen? Een extra beveiliging op de dingen die vanaf daar naar buiten gaan is misschien makkelijker te maken dan de hele handel tot aan de meterkast veranderen.
• Wat voor soort spots zijn het en staan ze dicht bij elkaar? Ik ben persoonlijk eigenlijk altijd fan van om zulke dingen (spotjes) te plaatsen in doosjes met giethars, en zo min mogelijk met stekkers.
Als het met stekker "moet", dan het liefst het WCD enigszins hoog geplaatst zodat je niet zo snel last hebt van ingroeiend onkruid en opspattend water
Het zijn GU10 spots, zodat er HUE in kan. De match met het beplantingsplan is echter niet zo goed dus dat licht doet weinig. Een paar lantaarnachtigen zou eigenlijk handiger zijn, dan kan de elektriciteit daar ook in. Gaan we over nadenken.

  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 22:10
Jheroun schreef op donderdag 2 december 2021 @ 11:35:
[...]

Ik kijk even waar ze mee komen. Achter de vetfilters zitten in de afzuigkap 3 platen, als achter 1 van die 3 gewoon een stekker zit werkt dat voor mij ook, maar ik ga geen dingen openschroeven in apparaten waar nog garantie op is zonder expliciete toestemming van degene die die garantie moet geven :)
Snap ik, en zeker niet onrealistisch ;) dat dus gewoon even afwachten.
[...]

Vanuit de meterkast zit op deze groep een stukje keuken, de garage, het achterlicht buiten en de grondkabels. Stopcontacten buiten heb ik niet op het lijstje gezien bij die groep, maar ik heb nog niet gechecked of die er bij een andere groep bij staan.

Er is een kruipruimte maar onder de garage kan je volgens mij niet komen. Ik heb in de garage helaas geen loze leiding, wel een paar wcd's die redelijk overbodig zijn. Complicerende factor daar is een inloopkoelkast die best slordig bedraad is door een halve beun, dat kan dan meteen ook netjes gemaakt worden.
Is er ook een kruipruimte onder de garage of dat niet? (kan ik niet echt opmaken uit je verhaal), maar mits je geen VV in de garage hebt liggen kan je evt. vrij "ongestoord" met een lange boor b.v. vanuit je garage schuin naar beneden je kruipruimte in boren zodat je een nieuwe doorgang creëert voor een kabel.
In de meterkast is een nieuwe groep zo gezet, we hebben er zelfs een paar loos inzitten. Toevallig op dezelfde aardlek. Achter deze aardlek zit de beruchte groep 9. 10 is wasdroger. 11 was de omvormer maar die is nu niet in gebruik (andere omvormer gekomen op grotere eigen groep). 12/13 is een kookgroep die ook niet in gebruik is want een 17kW fornuis doet het niet op een kookgroepje dus die zit op een eigen 3fasenafzekering nu. Er hangen 2 kasten waarvan er 1 behoorlijk leeg is, die hebben ze namelijk bij moeten plaatsen voor de 3fasenaansluiting van het fornuis en daar zit verder alleen de groep van onze nieuwe omvormer in.
Ik ben persoonlijk altijd voorstander van om garage's en/of tuinhuisjes/overkappingen en buitenschakelmateriaal/verlichting achter een eigen Alamat te plaatsen (aardlek + zekering in 1), zodat je niet de effecten krijgt die je benoemd (koelkast/vriezer met een verlengsnoer op een andere groep).
Het gebeurt je nu namelijk als je thuis bent, maar het zal je overkomen als je (net) op vakantie bent 2 weken, kom je thuis en kan je de inhoud van je vriezer/koelkast weg kieperen omdat de aardlek geploft is doordat er beestjes o.i.d. in je buiten-wcd's zijn gekropen en sluiting hebben gemaakt.
Is alles achter een groep een aaneenvolging van afgetapte draden? Dan wordt het best een puzzel om een nieuwe kabel uit de garage naar de meterkast te krijgen. Of kan een elektricien vanaf de schakelaars waar de grondkabels achter zitten iets richting de meterkast krijgen?
Om het zoals je hieronder al zegt in netwerktermen te houden: Je meterkast is sterpunt 1 (je core-switch), in principe loopt er gangbaar vanaf iedere zekering-automaat 1 kabel/bedrade buis naar een centraaldoos (sterpunt 2) en vanaf daar wordt dat verdeeld naar je WCD's/schakelaars in die ruimte en evt. naastliggende ruimte(s).
Er zit wel een loze leiding aan de buitenkant van de garage, als voorbereiding op een laadpaal. Wellicht kunnen ze die afwerken en ook naar de binnenkant trekken en daar iets mee?
Zou kunnen maar zou ik niet doen, zou die als het mogelijk is dedicated laten voor een laadpaal aansluiting.
Kan je, om in netwerktermen te denken, achter de draden die in de garage komen een aparte groepenkast neerzetten als een soort switch naar de kabels die naar buiten lopen? Een extra beveiliging op de dingen die vanaf daar naar buiten gaan is misschien makkelijker te maken dan de hele handel tot aan de meterkast veranderen.
Zou kunnen inderdaad dat je een onderverdeler plaatst maar gangbaar niet direct wenselijk.
Je moet alsnog dan naar de meterkast toe om daar "opnieuw" af te tappen zegmaar, dat zou mogelijk via je LL voor je laadpaal voorziening kunnen maar is ook mogelijk door wat ik hierboven al zeg, vanuit je garage schuin je kruipruimte in boren.
Als je daar nog weer extra beveiliging op wilt kom je dus wederom op Alamat's uit zodat je zoveel mogelijk kunt scheiden, en er komt een (duurdere) voorbeveiliging in je hoofd groepenkast.
[...]

Het zijn GU10 spots, zodat er HUE in kan. De match met het beplantingsplan is echter niet zo goed dus dat licht doet weinig. Een paar lantaarnachtigen zou eigenlijk handiger zijn, dan kan de elektriciteit daar ook in. Gaan we over nadenken.
Dat zijn verder persoonlijke keuze's ;)


Kort gezegd zou ik kijken of ik een B16 Alamat (of 2) zou kunnen krijgen in de hoofd-verdeler, die naar de garage gaan. 1 voor de garage zelf, en 1 voor de buitenverlichting/wcd's.
Dan houd je die gescheiden van de rest van je huis, en heb je dus geen ontdooide vriezers etc.
Tevens als je dan een x aan de knutsel bent in je garage en je doet iets verkeerd o.i.d. dan zit ook niet direct je halve woning zonder stroom ;)

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Jheroun
  • Registratie: April 2002
  • Niet online
@Annuk

Onder de garage zit wel een kruipruimte, die is alleen niet verbonden met de kruipruimte onder de rest van het huis. Daar zit ook geen vloerverwarming dus wat je oppert kan. Daarbij zit de meterkast met een van de hoeken ook op een kruispunt van muren waar ook de garagemuur in valt dus het zit erg dicht op elkaar.

Dank voor alle adviezen, die neem ik mee. Stroom was er net na een sneeuwbui weer uitgevlogen maar na ALS omschakelen bleef het weer aan. Ik vermoed dat dat kwam door de kaal uit de muur stekende stroomdraad die na het flipperen met knoppen waarschijnlijk ook aan stond. Die heb ik even afgedroogd en in een latex handschoen gestoken dus hopelijk is het nu klaar totdat een elektricien er aan gaat werken :)

  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 22:10
Jheroun schreef op donderdag 2 december 2021 @ 13:19:
@Annuk

Onder de garage zit wel een kruipruimte, die is alleen niet verbonden met de kruipruimte onder de rest van het huis. Daar zit ook geen vloerverwarming dus wat je oppert kan. Daarbij zit de meterkast met een van de hoeken ook op een kruispunt van muren waar ook de garagemuur in valt dus het zit erg dicht op elkaar.
Kijk dat is alweer een voordeel :)
Dank voor alle adviezen, die neem ik mee. Stroom was er net na een sneeuwbui weer uitgevlogen maar na ALS omschakelen bleef het weer aan. Ik vermoed dat dat kwam door de kaal uit de muur stekende stroomdraad die na het flipperen met knoppen waarschijnlijk ook aan stond. Die heb ik even afgedroogd en in een latex handschoen gestoken dus hopelijk is het nu klaar totdat een elektricien er aan gaat werken :)
Ohja misschien nog een klein ideetje, ik weet niet wat je exact gaat doen/laten uitvoeren maar als je b.v. wel je garage en je buitenspul allebei op een eigen alamat laat zetten, laat de verlichting v/d garage wel op de bestaande aansluiting ;)
Dan kom je tenminste niet in het donker te staan als je aan het "prutsen" bent ;)

Als de kabel/draad van je buitenverlichting achter je schakelaar is door-gelast kan je ook even kijken om deze achter de schakelaar los te maken, dan is je schakelaar verder wel even een "dood punt" maar krijg je dergelijke dingen niet meer.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Jheroun
  • Registratie: April 2002
  • Niet online
@sypie @Annuk De keukenboer heeft inmiddels na bestudering van de tekeningen en contact met de fabrikant van de kap doorgegeven dat ik via een serviceluik in de afzuigkap bij stekkers kan komen. Dat klopt ook, het stekkerblok waar alles in zit ligt in de koof dus een volgende keer kan ik die hele handel ook stroomloos maken.

  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
Kijk, dat is in ieder geval goed bericht.
Pagina: 1