In ons huis is op dit moment alleen natuurlijke ventilatie aanwezig. Op de huidige kanalen wil ik graag mechanische ventilatie aansluiten. Zat zelf te denken aan een Itho daalderop box. Ik heb een foto gemaakt van de huidige situatie op zolder. Van rechts komt de badkamer, van links het toilet en naar boven is de schoorsteen. Kan ik deze buizen gewoon loskoppelen / doorzagen en op de box aansluiten?
Vraag
Alle reacties
Ik zie geen foto, maar op basis van wat je vertelt zou dat moeten kunnen. Zolang het geen standpijp is wat je doorzaagt..
Als het uitkomt op riool dan is het een standleiding. Wordt gebruikt als beluchting en ontluchting van je afvoer.
Wat jij laat zien en beschrijft is natuurlijke ventilatie. Hier kun je een box tussen zetten, zou wel pvc vervangen door spirobuis of flexibele buis, ivm statische lading van pvc en de troep die daardoor blijft hangen.
Wat jij laat zien en beschrijft is natuurlijke ventilatie. Hier kun je een box tussen zetten, zou wel pvc vervangen door spirobuis of flexibele buis, ivm statische lading van pvc en de troep die daardoor blijft hangen.